编辑: 怪只怪这光太美 话题热度:1000 2019-07-30
关键词: 燃煤锅炉,锅炉,燃煤,能效比 添加资源
资源与摘要 编辑
怪只怪这光太美
   燃煤锅炉能效比,燃煤锅炉是锅炉吨位越大,能耗越低的,锅炉的热损失等少了,能耗就自然低了。

  比如:按锅炉热效率计算:1t/h锅炉要求热效率要大于或等于65%

  20t/h锅炉要求热效率要大于或等于78%

  按照排烟温度计算:1t/h锅炉要求要小于或等于230

  20t/h锅炉要求要小于或等于150

  还有炉渣含碳量等等都不一样。
XR30273052
送风式和屋顶式空调机组 能效比(EER) 提高6% 提高12% 多联式空调(热泵)机组 制冷综合性能系数﹝IPLV(C)﹞ 提高8% 提高16% 锅炉 燃煤 热效率 提高3个百分点 提高6个百... ---摘自《珠海市既有建筑绿色改造工程施工图设计文件编制与审查要点》
南门路口
6不具备本条第1款~5款条件的地区,可采用燃煤锅炉房、燃油锅炉供热,蒸 汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温)水机组供冷、供热。 7夏季室外空气设计露点温度较低的地区... ---摘自《公共建筑节能设计标准》
阿拉蕾
该课通过多媒体演示、参观和讨论,全方位展示曾获“国家科技进步奖”二等奖的循环 流化床燃煤锅炉为主体的能源系统的研发过程。每年有来自精仪、电子、经管、汽车等院系 ... ---摘自《清华大学热能工程系能源动力系统及自动化专业》
捷安特680
燃煤工业锅炉、大中型工业炉窑的 烟气除尘脱硫。 26 多相反应器液气比:6~8 l/m 3 ; 系统阻力:≤1500Pa; 脱硫率:>95%; 系统运行率:≥98%; 使用寿命:>15 年。 燃煤(... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
star薰衣草
燃油、燃气、燃煤锅炉的选择和锅炉房内锅炉的配置,应符 合以下节能要求: 锅炉的额定热效率,不应低于表4.5.3中的规定值; 表4.5.3 锅炉额定热效率 锅炉类型 热效率(%) 燃... ---摘自《盥督¡²谲杵昙稤BJ14-036-2006》
sunny爹
现有的3#、4#锅炉为原燃煤锅炉改造为煤气锅炉,效率低,煤气单耗(折合高炉煤气)达到1050m³/MW以上,6#锅炉投入运行10年以上,煤气消耗也达到了高压锅炉的水平,这... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
xwl西瓜xym
比对建筑供暖热源应为燃煤锅炉锅炉额定热效率及室 外管网输送效率应按现行北京市地方标准 《 居住建筑节能设计标 准》D B 1 1 / 8 9 1取值;锅炉耗煤量应折算为耗电量; 2 ... ---摘自《北京市地方标准》
苹果的酸
——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率,取0.69; q1——标准煤热值,取8.14 kWh/ kgce; q2——发电煤耗(kgce /kWh)取0.360kgce/kWh。 4 夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区公... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
笨蛋爱傻瓜悦
可采用燃煤锅炉、 燃油锅炉供热,蒸汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温)水机组 供冷、供热。 6 夏季室外空气设计露点温度较低的地区,宜采用间接蒸发 冷却冷水机组作为空... ---摘自《福建省工程建设地方标准》
戴静菡
而天然气CCHP的CO2排放则只有煤电+燃煤锅炉的1/4,中国总能效比世均低13个百分点的一个重要原因,是天然气在一次能源中的比率太小。主要战略措施包括: (1)作为主要... ---摘自《KMF-T1208》
bingyan8
推动实现燃煤工业锅炉平均能效比2007年提高8%、全面淘汰立式燃煤锅炉。 (5)构建科技支撑体系。全面提升特种设备检验检测技术机构及人员的能力,建立行业大科技的工作平... ---摘自《常质技监〔2011〕66号》
yn灬不离不弃灬
燃煤锅炉的选择和锅炉房内锅炉的配置,应符合以下节能要求: 1、应选择热效率高、负荷调节性能好的设备,额定热效率不应低于表 4.5.3 中的规 定值,且应符合现行国家标准《... ---摘自《DBJ》
hys520855
能效比(EER)提高6%; 4 多联式空调(热泵)机组,制冷综合性能系数(IPLV(C))提高8%; 5 燃煤锅炉热效率提高3个百分点,燃油燃气锅炉热效率提高2个百分点。 对房间空... ---摘自《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》
hyszqmzc
固态燃料半煤气回转燃煤蒸汽锅炉 DZL6-1.25-AII 锅炉出力:6t/h 蒸汽压力:1.25MPa 蒸汽温度:193.5℃ 设计热效率:78.3% 实测热效率:82.16% 化工、电力、冶炼、印染等领域... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)》
QQ215851406
(二)燃煤工业锅炉节能环保综合提升工程。发布高效节能 锅炉推广目录,推进燃煤锅炉“以大代小” ,推广节能环保煤粉 锅炉。鼓励综合采 ---摘自《“十三五”全民节能行动计划》
liubingb
热源效率(燃煤锅炉) 冷源能效比(螺杆机) 0.55 3.8 模拟计算 本在基准建筑的基础上加设外墙保温,并对4种具有不同外墙保温系统的建筑模型分别进行能耗模拟计算。各种模型... ---摘自《     》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉和船用锅炉,以及先进煤气化装备等制造。锅炉能效等级达到 《锅炉节能技术监督管... 机组能效比优于《多联式空调(热泵)机组能 效限定值及能源效率等级》 (GB 21454)... ---摘自《》的解释说明》
黑豆奇酷
该技术可以提高电能转化效率,综合能效比可达3.0以上,环境温度零下25℃强劲制热,解决寒冷地区热泵供暖不能正常运行的技术难题,与传统的燃煤、燃油、燃气、电采暖等方... ---摘自《附件2》
star薰衣草
集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时供热规模不宜过小; 4 在工厂区附近时,应优先利用工业余热和废热; 5 有条件时应积极利... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
麒麟兔爷
煤矿中央并列 式通风系统 以水源热泵替代燃煤锅炉。冬季利 用约20℃的矿井排水和乏风作为热 源,提供45-55℃热水为井口供暖 。夏季利用同样水源通过机组制 冷,解决矿井高温... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
发帖评论