氨机房压力表超期未检; 3.无紧急泄氨装置; 4.无室外消火栓。 (四)润虹纺织 1.厂区布置不合理,各车间、仓库贴邻建造,无安全防火距离。车间内各安全出口、疏散通道不符... ---摘自《附件》
麒麟兔爷
生物质锅炉汽包压力表严重损坏(省安委办上次检查即指出未检测),经省安委办2018年交办仍未整改到位; 7.盐酸储罐围堰与储罐间距不符合规范要求,经省安委办2018年交办... ---摘自《附件》
hyszqmzc
工业锅炉水质 GB 2894 安全标志 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 10001. 1 标志用公... 检查安全装置、润滑系统、过滤器、指示器、电气线路和自动控制元器件等所有部件正常... ---摘自《Q/JGSW》
yyy888555
(4)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或气 压给水(泡沫)压力罐; (5)水处理设备中的离子交换或过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水... ---摘自《TSG R0004-2009》
xiong447385
主要检查在用承压锅炉是否办理使用登记,安全阀、压力表、水位计是否完好,锅炉本体及安全附件是否定期检验,作业人员是否持证上岗,是否办理停用、报废等手续,以及常压... ---摘自《特种设备安全专报》
qksr
工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","" "374","A02器、温度变送器、温度仪表校验装置、温度仪表附属装置等。","WDYB","" "1000","A02100102","... ---摘自《HF20180213》
252276522
锅炉使用(变更)登记申请表 受理编号:填表日期: 年月日使用(产权)单位 名称(章) 机构 代码 需提供资料清单(已提交资料的在对应序号前“”内打“√”,否则打“*”)... ---摘自锅炉使用(变更)登记申请表》
5天午托
锅炉保温设计是否满足安全技术规范的要求; (八)安全附件和仪表(安全阀、压力表、水位测量与示控装置、温度测量装置、排污阀、安全保护装置等)以及阀门、监控仪表的数... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015》
思念那么浓
公用工程及辅助装置 天辰公司 1 机加工车间 211 2 变电所 213 3 锅炉房 212 4 污水处理 214 5 研发指挥中心 201 6 检测中心 202 7 食堂 203 8 门卫一 215 9 门卫二 210 10 消防水泵... ---摘自《中华人民共和国》
865397499
稳流配水装置 设备设施 十井式16MPa 配水间 否22 压力表和远传仪表 设备设施 配水间 否23 计量站集油管线 设备设施 Φ159*7 集油管线 否24 接转站至联合站集油管线 设备设施 φ... ---摘自《ICS 75.020》
xiaoshou
测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验、检修,并且作出记录。 第二十三条 使用单位对锅炉至少每月进行一次自行检查,并且作出记录。自行检查至少包括以下内... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
烂衣小孩
不能向锅炉进水。 .水位表或安全装置失效。 .压力表或压力控制器失效。 .锅炉元件损坏且危及运行人员安全。 .其它异常情况危及锅炉安全运行。 四.维护保养 ﹙一﹚推荐的日常维... ---摘自《纪鉴调?》
被控制998
压力表无检测报告(设备);12.操作规程编订时间为2018年4月,技改装置试车结束后未进行评审(工艺);13.班组的应急演练评估记录中无评估人签字(工艺);14.按照该公司... ---摘自《2019》
无理的喜欢
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50264 工业设备及管... 应设置就地指示的液位计、压力表; b) 储罐应设置液位上、下限及压力上限报警,并远... ---摘自《NB》
人间点评
1、储罐安全附件 1、压力表压力表装置、校验和维护符合应国家计量部门的规定。... 工业燃油锅炉实际操作考核试题 ---摘自《压力容器实际操作考核课件》
烂衣小孩
6、蒸汽锅炉每周应手动安全阀排气试验一次,防止阀芯和阀座粘住, 确保安全阀灵敏、可靠。 7、应定期冲洗压力表存水弯管,检查压力表是否工常、准确。 8、每周应对备用给... ---摘自《南通市特种设备》
人间点评
3、现场跑冒滴滴漏严重(锅炉给水泵机封泄漏,循环水透平速关阀漏)警示标识缺失,现场压力表无上下限标识、地沟盖板缺失;4、管廊区立柱无断接卡,卸车压缩机电机的接地... ---摘自《2018》
865397499
并实施断水断电、拆除锅炉压力表等措施强制企业关闭。2.截止2018年12月底,按《自贡市落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》(自委办发〔2018〕35号)... ---摘自《调度表》
ok2015
压力表应当按照有关规定进行校验。小型汽水两用锅炉、小型蒸汽锅炉和小型铝制承压锅炉应当至少装设一只水位表。 第二十五条 小型和常压热水锅炉出厂前应当进行1.5倍额定工... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
ACcyL
4、水泵:水泵是锅炉给水装置,它能在锅炉缺水或无水时自动补水,在水泵的后面 有两只止回阀,主要是控制锅炉水回流,发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
王子梦丶
压力表检测到水泵进口压力下降设定压力时;压力信号反馈给变频器,让水泵马上降频工作,直至停机以防电机烧毁,保护水泵,来水时水泵自动恢复供水。 3:十堰无负压变频... ---摘自《贴心供水顾问:唐小姐》
Mckel0ve
压力表,超压排放安全阀(2 个),灭火器,防静电接 地装置 新建 备注:本项目根据生产需要,每天猪饲料所需要的原料根据每天所需要的量通过车辆运输到制 粒车间,原料不储... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
笨蛋爱傻瓜悦
燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充油可燃油的高压电容器和多油开关,柴油发电机房,... 5.3.2用电装置的设置位置。开关、插座、照明灯等用电装置靠近可燃物时,未采取隔热、... ---摘自《附表》
xiaoshou
(二)爆破片装置,检验是否按期更换; (三)压力表,检验是否在检定有效期内(适用于有检定要求的压力表)。 第三十三条 定期检验过程中, 使用单位或者检验机构对压力容... ---摘自《TSG》
捷安特680
通过换热装置对烟气进行脱白处理。 经过加热的烟气进入引风机、烟囱达标排放。 燃烧沉降室、余热锅炉、急冷塔飞灰和布袋飞灰统一收集后固化填埋。 1.9.3 基本数据及设计要求... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
枪械砖家
显示锅炉压力及压力表故障状态  液位状态:指示当前汽包液位高度  排烟温度:指示当前烟道温度(有用户选配)  圆报警灯:指示当前是否有报警  点火状态:显示燃烧机... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
xiaoshou
过程装置中作为工艺设备的按 压力容器设计制造的余热锅炉依据本规程进行监督管理。 1.3 适用范围 本规程适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的压力容器: (1)... ---摘自《TSG》
贾雷坪皮
(1)输送泵宜配置压力表; (2)密闭式砂磨机应配置压力、温度安全联锁装置; (3)溶剂储罐应配置压力表、呼吸阀、液位计。玻璃管液位计应加护套保护措施,易燃易 爆液... ---摘自《ICS 13.100》
王子梦丶
3、压力表检定只有检定记录,无检定证书(报告)。 4、现场抽查的1#锅炉液位计无最高、最低安全液位标记。 1、3人已在2019年1月参加考试并已取得特种设备安全管理人员... ---摘自《固原市危险化学品相关特种设备和电站锅炉管道》
怪只怪这光太美
锅炉点燃两小时后,压力表所示蒸气压力仍然约为1公斤/平方厘米,其后锅炉突然爆炸。整个锅炉爆炸,对机房上部及甲板上围绕着机房的整个船员起居舱造成损坏。意外导致四人... ---摘自《香港商船资讯》
静看花开花落
数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置 马 舜袁 李顺荣袁 刘松国袁 孙志敏 (杭州市特种设备检测研究院, 浙江 杭州 310003) 摘 要院为提高司炉工的节能操作水平, 以燃烧... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置
人间点评
1、精馏塔安全附件 1、压力表压力表装置、校验和维护符合应国家计量部门的规定... 工业燃油锅炉实际操作考核试题 ---摘自《压力容器实际操作考核课件》
赵志强
附件检验 装卸软管试验装置 压力表精度1.6级 无损检测 射线检测设备 符合标准要求 仅考核车载钢罐体及车载铝罐体。 与有资质的检测机构签订委托检测协议的可不考核。 无损检... ---摘自《渝质监办发〔2018〕18号》
静看花开花落
1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.06~CWDR1.4 使用说明书中国·扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备! 2 一、 电热水锅炉的外形 卧式电热水锅... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
黎文定
压力表、 排水阀、 充气口。 552 不带补气设备的加压装置应配备5 . 5 . 1 中b 所规定的 设备。 5 . 5 . 3 在有防止偶然关闭措施的 情况下, 可在连接管上安装阀门。 6 试验方法 6 . ... ---摘自《隔绝式 气体 加压膨胀 装置
xwl西瓜xym
锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验记录; DB46/ T300—2015 7 j) 锅炉运行故障及事故记录, 参见附录 A、B、C。 5.6 使用单... ---摘自《DB46》
人间点评
3、液氨球罐顶部压力表超过检定周期;4、中控室仪表间内存放杂物且进线无保护;5、中控室进出装置区门为玻璃门;6、一段炉引风机出口温度测量信号线、G1412B半贫液B泵... ---摘自《2018》
喜太狼911
锅炉、安全阀、压力表、硫化氢监测仪定期校验(检验)证。 6.探井、预探井、资料井的地层压力随钻监测数据。 7.钻开油气层申报、审批报告。 8.钻井及录井坐岗记录内容齐全、... ---摘自《附表1:》
没心没肺DR
9、阀门仪表:包括压力表、安全阀、温度计和热电偶、球阀等,用于观察蒸压釜运行情况。 10、排水装置:由排水管道连接器、疏水器、排污阀等组成。冷凝水在连接器内沉凝后... ---摘自《永兴锅炉集团郑州市鑫运重工科技有限公司是中原地区专业生...》
鱼饵虫
10-压力表; 11-安全阀;12-液面计 过程设备设计 基本组成 筒体 封头 密封装置 开孔与接管 支座 安全附件 过程设备设计 1.筒体 储存物料或完成化学反应所需要的主要压力空间。 ... ---摘自《第一章 压力容器导言》
飞鸟
(三)压力表、温度计应采用国际单位制。 (四)每台蒸汽锅炉的锅筒上应装两只彼此独立的水位表。但符合下列条件之一者可装一只水位表: 1.额定蒸发量≤0.5t/h的锅炉; 2.额定... ---摘自《附件1:》
木头飞艇
本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)负责解释 本标准历次版本发布情况为: ——JB/T 4750—2003 ——NB/T 47012—2010 NB/T 47012—201* 3 制冷装置... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
学冬欧巴么么哒
燃气锅炉房内设置的可燃气体检测报警装置和火灾报警装置未启用; 2.蒸养预处理施工临时用电线路多处破损; 3.燃气锅炉压力表校验情况需核实,压力容器及特种设备管理档案... ---摘自《第二季度安全生产执法检查发现的隐患和》
252276522
试压系统的压力表不应少于2只。额定工作压力大于或等于2.5MPa的锅炉压力表的精度等级不应低于1.6级。额定工作压力小于2.5MPa的锅炉压力表的精度等级不应低于2.5级。... ---摘自《UDC》
GXB156399820
蒸汽锅炉 1台蒸汽锅炉压力表超期未校,司炉工无证作业。 常熟市容大纺织品整理有限公司 辛庄镇 简易升降机 2台简易升降机属无证制造,不满足安全要求。 常熟市辛庄镇佳诚制... ---摘自《总第3期》
252276522
密封装置.25      赤天化股份有限公司  锅炉压力容器压力管道安全管理培训 1.4 开孔补强.25  1.5 支座 26  2 压力容器附件.26  2.1 法兰 26  2.2 压力容器开孔补强.28  ... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 即使压力表显示不出 来的压降, 也会使从高压单元来的蒸气阻塞从低压单元来的空气或... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
黑豆奇酷
"6只压力表",,,"04-09-14","电热蒸汽锅炉未注册,搪瓷罐进蒸汽前端未加装减压装置及安全附件,保证夹层蒸汽压力不超过0.1MPa。出具指令书锅炉立即停止使用,其... ---摘自《基本信息和巡查记录》
静看花开花落
压力表 型号 参数 适用范围 兼容气体、液体 兼容气体、液体 兼容气体、液体 兼容气体、... 低压锅炉、废水处理等. 全天候防护、防爆,电 子组件容易替换,不会 影响工艺过程,液... ---摘自《差压表/压力表
赵志强
装置。 4、压力表的大小应保证司炉工人能清楚地看到 压力指示值 ,表盘直径最小不应小于 100mm 。 5、锅炉的基本参数是 容量 、 压力 、 温度 。 6、锅炉的容量又称锅炉出力... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》