资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
燃油燃气锅炉及锅炉房设计. 机械工业出版社. 2003 课程简介:本课程主要介绍锅炉燃料;熟悉工业锅炉本体结构;熟悉工业锅炉各种燃烧设备;熟悉工业锅炉的汽水系统;熟悉中... ---摘自《2017年上海工程技术大学》
|
贾雷坪皮
2023-11-06
|
|
多层布置的锅炉房 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间,应设 置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2023-08-11
|
|
燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV及以下的预装式变电站与... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-05-17
|
|
在下列锅炉容量(MW)下的设计效率(%) 0.7 1.4 2.8 4.2 7.0 14.0 >28.0 燃煤烟煤73 74 78 79 80 74 76 78 80 82 燃油、燃气86 87 87 88 89 90 90 【条文说明】锅炉运行效率是... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2023-02-19
|
|
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油设置在室内的电力 变压器,可以采用二氧化碳等气体灭火系统。另外,对于变压器,目前还有一... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2022-11-25
|
|
51039《综合医院建筑设计规范》 4.5.8 锅炉房 4.5.8.1 燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内,确需贴邻民用建筑布置时,应采 用防火墙与所贴邻的建筑分隔, 且不应贴邻... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2022-08-30
|
|
设计 题目 :某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 指导 教师 教研室主任: 系教学主任: ... 例如计算、绘图、查阅资料和手册、运用标准和规范。 d.培养学生理论联系实际、科学、... ---摘自《XXXX学院》
|
紫甘兰
2022-06-05
|
|
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2022-03-10
|
|
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2021-12-14
|
|
——方案说明:项目概述、节能技术应用、供热计量、节能效果预测和经济效益分析; ——设计图纸; ——设计计算书。 5.1.3 节能改造后的供热系统应具备锅炉房、热力站和用户... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2021-09-19
|
|
——第18部分:燃气供应企业; ——第19部分:环卫从业单位; ——第20部分:科研单... 锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2021-06-24
|
|
《工业锅炉房设计手 册(第二版)》[10,11,18] ,考虑到工业锅炉燃料元素分析等参数一般不全,还引用了《工业锅炉实 用手册》《实用锅炉手册(第二版)》《环境统计手册》... ---摘自《1 项目背景》
|
kieth
2021-03-30
|
|
民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
|
紫甘兰
2021-01-02
|
|
对于燃油燃气锅炉建议采用《锅炉机组热力计算》(73年版)计算; 4.4.1.3 对于电加热锅炉建议采用《锅炉实用设计手册》(2001年出版的第2版)中“设备和管道保温”的计算... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2020-10-08
|
|
欧盟在卧式燃油燃气锅炉技术方面一直处于领先地位, 欧洲卧式锅炉以三回程为主,或 加尾部节能器、排烟最低设计 110℃左右,少量加冷凝器排烟温度 55℃左右,欧盟冷凝式燃 ... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2020-07-13
|
|
燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的 燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第 3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV 以下的箱式变压器与建... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-04-18
|
|
燃油燃气锅炉房附属设备及管道设计、安装的常用数据及标准规范计算 第三章 燃气锅炉程序控制器与显示调节仪表的数据分析 第四章 燃油燃气锅炉运行的常用数据及标准规范 第五... ---摘自《《锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查...》
|
我不是阿L
2020-01-22
|
|
民用建筑与燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房,其防火间距 应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定。 10kV 及以下的预装式变电站与建筑物... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-10-28
|
|
燃油、燃气管道接地良好,螺钉少 于5个的法兰连接处跨接线应完好有效;接地电阻应每年检测 1 次,并保存记录。 4.5.1.2 锅炉房地面应平整,无积水。 DB11/T 1322.49—2018 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-08-03
|
|
燃油的设施.6 第三节 燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2019-05-08
|