编辑: xiaoshou 2015-09-05

1 .

2 冷暖地板系统的管材 冷暖地板盘管的管材主要是塑料管和铜管 .近年 来随着化学工业发展 , 各种建筑塑料水管得到广泛应 用 .主要 品种有 : 硬 聚氯 乙烯 ( U P V C) 、 交联聚乙烯 ( P E X ) 、 聚丙烯 ( P P―R ) 、 铝塑复合 管等.这些管材均 有 良好 的耐温性能 , 抗腐蚀力强 , 耐压性能好 .其中铝 塑复合管易弯曲成型 , 能够完全消除氧渗透 , 且线胀系 数小 , 因而得到广 泛应用.应用塑料 管材应 注意以下 问题 :

1 ) 埋于地板下的排管应尽量不要有接头 , 防止承 ・ 收稿 日期 ;

2 0

0 2 ―0 4―1

0 作 者简介 : 卢军(

1 9

6 6 一) , 男,~t)il渠县人 , 重庆大学博 士,副教授 .主要从事 暖通空调及 建筑节能理论 与技术研究 . 第25卷第 8期 卢军 等:住宅用冷暖地板 空调 系统设计

7 l 压过高 , 接头处有水渗漏.

2 )塑料管比金属管有很大 的线胀系数 , 因此 在设 计 中应予以重视. 管道伸长量可按下式计算 : A L = a L AT (

1 ) 式中 : ―― 管道伸长量 , m;

口――线胀系数 , m / ( m・ o 【 = ) ;

― ― 管道长度 , m;

卜 计算温差 , o 【 = . 管道计算温差可按下式计算 : AT=O .

6 5 At +0 .

1 At g (

2 ) 式中 : 卜 计算温差 , o C;

£ . ―― 管道 内水 的最大变化温度差, o 【 = ;

£ ―― 管道外空气的最大变化温度差 , o 【 = . 盘管的阻力包括沿程阻力 和局部阻力 2部分 J . 塑料管的局部 阻力与 管道的连接 方式及布 置方式有 关. 对于 双回型 敷设 的管路 , 其转 弯半径较大且无 接头 , 故可忽略不计. 沿程 阻力可按下式计算 : P m = l , d・ /

2 (

3 ) 式中: P m ―― 沿程阻力损失 , P a ;

― ― 摩擦阻力系数 ;

』 D ―― 流体密度 , k m

3 ;

― ― 断面平均流速 , m / s ;

塑料管的水力计算关键在 于 值的确定. 塑料管 属于光滑管 , 通过水 流时, 属紊 流状态 . 值在紊 流时 与管道内壁的粗糙度无关 , 而只与雷诺数 有关 . 值可按布拉修斯公式计算 .

1 .

3 室内新风除湿系统 夏季 , 冷地板表面温度较低 , 如若低于室 内空气的 露点温度 , 将会在地板表面结露 , 产生凝结水 , 影 响室 内环境及卫生条件. 如若提高地板表面温度 , 使其高于 室内空气 的露点温度, 不产生凝结水 , 也会使地板表面 附近的空气相对湿度偏高 , 对人体 、 家具等带来不 良影 响. 同时 , 提高地板表 面温 度,也会 降低 地板表 面平均 温度与室 内空气温度之差 , 降低地板换热量. 因此 , 在冷暖地板空调 系统 中应该增设一套空气 处理系统 , 既对室内空气除湿 , 同时也承担室 内部分冷 负荷 , 还可以对室内提供处理后 的新鲜空气. 该空气处 理系统与室 内冷暖地板的优化设计是关键所在. 在 国外的辐射冷 吊顶空 调系统 中, 由于室 内空气 温度取值低 , 吊顶表面温度相对较高 , 空气处理系统 的 风量相对全空气空调系统的风量来说 , 减小不明显 , 因 而投资较高 , 运行成本也较高 , 只在高档办公楼中有所 应用 . 因此 , 在住 宅中, 应采用新 风除湿机送入经过减 湿处理后的新鲜空气 , 降低室 内相对湿度 , 适 当增加地 板的换热量. 重庆大学与重庆国创实业有限公司正联合研制开 发住宅用冷暖地板空调 系统 以及 其关键 产品 ―― 新风除湿 机.2住宅 用冷暖地板应 用的可行 性分析 影响人体舒适性的主要指标有 : 空气温度 、 空气相 对湿度 、 气流速度 、 平均辐射温度 、 人体活动强度 、 衣着 状况等. 前4个是热环境因素 , 后2个是人的个体因素. 利用丹麦 F a n g e r 教授 的热舒适理论 , 将上述 6因素综 合为 P MV, 根据这一方法求出的 P MV值 的取值范围在 1~7 之问 , 而当 P M V:3 . 5~4 . 5时,即是所谓的舒适 区域. 再将 P M V与热感受 的不满意率 P P D联系 , 形成 P MV―P P D热环境质量指标 体系. P MV―P P D指标 体 系表明, 同一等级的热环境质量 , 可以 由不同的 6个因素值组合达到. 与传统空调采暖方式相 比, 冷 暖地板空调系统有 以下特点 :

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题