编辑: xiaoshou 2015-09-05
2 O O 2年 8月 第25卷第

8 期 重庆 大学学报 (自然科 学版 ) J o u r n a l o f c l 啪g q i n g U n i v e r s i t y ( N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n ) V0

1 .

2 5 No .

8 Au g.

2 O O

2 文章编号 :

1 0

0 0―5

8 2 X(

2 0

0 2 )

0 8 ―0

0 7

0 ―0

3 住宅 用冷 暖地板 空调 系统设 计.卢军,高 殿策,陈 静2 (

1 . 重庆 大学 城 市建设与环境 工程学院 , 重庆

4 0

0 0

4 5 ;

2 .重庆 大学 建筑城 规 学院, 重庆

4 0

0 0

4 5 ) 摘要:结合 我 国夏 热冬 冷地区住 宅 用暖通 空调 设备能耗较高的 状况,提出将 地板 辐射 与新 风 空调 机组配合 用于室 内供冷除湿及采暖的新型空调方式, 这种把地板辐射在夏季用 于供冷 , 在冬 季用 于采 暖 的系统称之为冷暖地板 空调 系统 .介绍 了住 宅用冷暖地板 空调 系统 的形式、 构造及管材使 用的注 意问 题.阐述 了冷暖地板空调 系统的优缺点及设计方法, 该 系统可提高住宅室内环境的舒适性和能源的有效 利 用效 率..关键 词:冷暖 地板 ;

地 板供 暖;

节能 住宅;

户式空调 中图分 类号:TU834.3文献标 识码:A我国夏热冬冷地 区, 夏季 闷热 高温 , 气 温多在

2 8 ~

4 0℃之间;

冬季多阴雨天气 , 室内湿度较大 , 日照偏 少 .由于住宅建筑 围护结构的热工性能普遍很差 , 目 前空调供冷/ 暖 的能耗 比较高 , 浪费很大u J , 并 且随着 我 国经济的高速增 长,人们的生活水平越来越高 , 对生 活质量以及居 住环境 的舒适度要 求也 越来越 高.于是,低温地板辐射采暖技术在我 国逐渐应用 到工程上. 低温热水地板辐射采 暖,是一种通过提 高建筑物 内部 的地面温度进行 供暖的系统.在我国北方地 区, 低温 热水地板辐射采暖方式 以其卫生条件高、 舒适性好 、 温 度场均匀 、 可利用能 源多等优点 而得到广泛应用.至1994年底 , 法 国及其它欧洲 国家约有

2 0 %以上的住宅 建筑使用 了地板供暖系统【

2 】 .目前 , 国内采用地板辐 射进行供暖已有较多的工程实践经验 ;

若将地板 辐射 用于供冷( 即将低 温热水换做冷冻水) 也可以作为夏季 供冷的一种空调方式 , 与新风机组配合 还可以改善室 内空气品质以及进行除湿 .这种把地板辐射在 夏季用 于供冷 , 在冬季用于采 暖的系统称之 为冷暖地板空调 系统 .

1 冷暖地板空调系统的形式

1 .

1 冷暖地板空调系统的地板构造 辐射采暖/ 供冷系统按其构造分为埋管式 、 风道式 和组合式 ;

按其布置位置分为地面式 、 墙 面式 、 顶面式 和楼面式 .其 中地面式是指 以地 面为辐射表面 , 辐射 散热 占55%左右 ;

将直径 l 5~3

2 r n r f l 的管道埋设于建 筑表面内构成辐射表面.冷暖地板空调系统就属于地 面埋管式 .盘管布置有 以下几种形式 : 平行排管、 双蛇 型、 双 回型和对开双 回型.其特点如下 : 平行排管 : 管路易于布置, 但管路转弯半径较小 , 且管 内水温沿管路逐渐变化 , 使地板水平方 向温度分 布不 均.双蛇形 : 该 种形 式供、 回管并排行走 , 地板 温度分 布较均匀. 双回形 : 以地板 中心为对称点 , 上下左右对称排列 着供 、 回水管 , 使地板温度在各个方 向均保持均匀. 地板构造 可分为 : 地面找平装饰 层、碎石混凝 土层、苯板保温层及楼板层 .其 中苯板保 温层 的作用 主 要用 于防止冷 、 热量向下传递 , 在逐渐开始实行的分户 冷热计量中尤为必要.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题