编辑: 摇摆白勺白芍 2013-07-28

50014 的规定. 6.3.3 应设置沉砂池.沉砂池的设计应符合 GB

50014 的规定. 6.3.4 应设置初沉池.初沉池的设计应符合 GB

50014 的规定. 6.3.5 应设置调节池.调节池的设计应满足以下要求: a)调节池容量应根据污水流量变化曲线确定;

没有流量变化曲线时,调节池的容量应满 足生产排水周期中水质水量均化的要求,停留时间宜为

8 h~12 h;

如为间歇运行,调节池容 量宜按 1~2 个周期设置;

b)调节池内宜设置营养盐补充装置,可兼用作中和池;

c)调节池内宜设置搅拌设施,搅拌机动力宜为

4 W/m3 ~8 W/m3 池容;

d)调节池出水端应设置去除浮渣装置,池底宜设置除砂和排泥装置. 6.3.6 pH 值调节及营养盐投加装置宜设在加药间内,其设计应符合下列要求:

7 a)通过投加碱性或酸性物质来调节和控制完全混合式厌氧反应池内的 pH 值,碱性物质 可选用 Na2CO

3、NaHCO

3、NaOH 等;

酸性物质可选用盐酸、硫酸等;

b)药剂应有一定的存储量,酸性物质贮存量宜为

7 d 以上,碱性物质贮存量宜为

15 d 以上;

c)溶药宜采用专用的溶药罐和搅拌设备,投加宜采用计量泵自动定量投加;

d)宜先在调节池中投加酸性物质或碱性物质进行 pH 值粗调,再采用管道混合器和定量 加酸加碱泵进行 pH 值微调;

e)在加药间宜同时设置营养盐(氮、磷等)等药品溶解和加药装置. 6.3.7 如废水温度不能满足设计温度要求,应设置加热或降温装置,具体要求如下: a)加热方式有池外加热和池内加热两种方式,池外加热有加热池和循环加热两种方式, 池内加热宜采用热水循环加热;

b)热交换器选型应根据废水特性、介质温度和热交换器出口介质温度确定.热交换器换 热面积应根据热平衡计算,计算结果应留有 10%~20%的余量;

c)加热装置的需热量按下式计算: d h t Q Q Q + 1) 式中: Qt――总需热量,kJ/h;

Qh――加热污水到设计温度需要的热量,kJ/h;

Qd――保持完全混合式厌氧反应池温度需要的热量,kJ/h. d)降温设施宜采用冷却水池或冷却塔等. 6.3.8 进水经预处理后,应满足 4.2.4 完全混合式厌氧反应池进水要求. 6.4 完全混合式厌氧反应池 6.4.1 池型 6.4.1.1 完全混合式厌氧反应池的基本池型有圆柱型和蛋型,见图4.

8 (a)圆柱型(b)蛋型图4完全混合式厌氧反应池池型示意图 6.4.1.2 圆柱型完全混合式厌氧反应池的直径D与高H之比约为1,直径一般为6 m~35 m,池 底与池盖倾角取15°~20°;

蛋型完全混合式厌氧反应池的长轴高H与短轴直径D之比宜在1.4~ 2.0之间. 6.4.2 容积 6.4.2.1 无污泥回流的完全混合式厌氧反应池容积 ........