编辑: 摇摆白勺白芍 2013-07-28

排入下一级处理系统时,应满足下一级处理系统的进水要求. 4.3 污染物去除率 完全混合式厌氧反应池的污染物去除率可参照表1. 表1 完全混合式厌氧反应池对污染物的去除率 污染物指标 化学需氧量(CODCr) 五日生化需氧量(BOD5) 悬浮物(SS) 去除率(%) 70~90 60~80 80~90

5 总体要求 5.1 完全混合式厌氧反应池工艺适用于高悬浮物高浓度有机废水处理工程,宜用于包括但不 限于以下行业的污(废)水处理:畜牧业、食品制造业、造纸业、肉类加工业、制糖工业、 发酵和酿造工业、制药工业、纺织染整工业等. 5.2 采用完全混合式厌氧反应池工艺的污水处理厂(站)应遵守以下规定: a) 污水处理厂(站)地址的选择和总体布置应符合GB 50014的相关规定.总图设计应 符合GB 50187的有关规定. b) 污水处理厂(站)的防洪标准不应低于城镇防洪标准,且有良好的排水条件. c) 污水处理厂(站)的建筑物防火设计应符合GB 50016和GB 50222的规定. d) 污水处理厂(站)堆放污泥、药品的贮存场应符合 GB

18597 和GB

18599 的规定. e) 污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣、噪声及其它污染物 的治理与排放,应执行国家环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染.运行过程中产 生的沼气应综合利用,沼气安全应符合NY-T 1220的规定. f) 工程的设计、建设应采取有效的隔声、消声、绿化等降低噪声的措施,噪声和振动控 制的设计应符合GBJ

87 和GB

50040 的规定, 机房内、 外的噪声应分别符合GBZ

2 和GB

3096 的规定,厂界噪声应符合GB

12348 的规定. g) 污水处理厂(站)的设计、建设、运行过程中应高度重视职业卫生和劳动安全,严 格执行GBZ

1、GBZ 2和GB 12801的规定. h) 污水处理厂(站)应考虑发生生产事故等非正常情况下的污染防治应急措施.

5 i) 建(构)筑物应设置必要的防护栏杆并采取适当的防滑措施,应符合JGJ 37的规定. j) 宜根据工艺运行要求设置检测与控制系统,实现运行管理自动化. 5.3 污水处理厂(站)应按照国家或当地的环境保护管理要求安装在线监测系统及治理设施 中控系统.

6 工艺设计 6.1 一般规定 6.1.1 应根据进水水质,在完全混合式厌氧反应池之前采取适当的预处理工艺,使得厌氧反 应在池内能达到最佳的运行状态. 6.1.2 应采取搅拌等措施保证完全混合式厌氧反应池内流态呈完全混合状态. 6.1.3 工业废水的水质水量随生产过程变化较大时,宜设置调节水质、水量的设施. 6.1.4 工艺设计应考虑水温的影响. 6.1.5 进水系统前应设格栅,进水泵房及格栅设计应符合GB 50014的相关规定. 6.1.6 各处理构筑物的个(格)数不应少于2个(格),并应按并联设计. 6.1.7 应对反应池进行加热,以保证完全混合式厌氧反应池保持在所要求的温度. 6.2 工艺流程 6.2.1 采用无污泥回流的完全混合式厌氧反应池废水处理工艺的污水处理厂(站)宜采用的 工艺流程见图1. 预处理 完全混合式 厌氧反应池 进水 沼气净化及利用 污泥处理 出水 脱气器 沉淀池 图1无污泥回流的完全混合式厌氧反应池废水处理工艺流程 6.2.2 采用有污泥回流的完全混合式厌氧反应池废水处理工艺的污水处理厂(站)宜采用的 工艺流程见图2.

6 预处理 完全混合式 厌氧反应池 进水 沼气净化及利用 污泥处理 脱气器 出水 污泥回流 沉淀池 图2有污泥回流的完全混合式厌氧反应池废水处理工艺流程 6.3 预处理 6.3.1 完全混合式厌氧反应池废水处理工艺的预处理包括格栅、沉砂池、初沉池、调节池及 混合加热池或降温设施等. 格栅沉砂池初沉池调节池混合加 热池或 冷却塔 进入完全混合 式厌氧反应池 pH、温度调节 营养盐投加 图例: 推荐工艺单元 可选工艺单元 图3预处理工艺流程 6.3.2 应根据需要设粗、细格栅.格栅的设计应符合 GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题