编辑: 笔墨随风 | 2013-07-28 |
2019 年1月25 日,苏州高新区污水处理有限公司根据苏州江苏康达检测技 术股份有限公司 (以下简称康达检测公司)编制的建设项目竣工环境保护验收监 测报告表(KDY(2018)第180 号),并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办 法》 ,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护技术规范/指南、本项 目环境影响报告表及专项评价、审批部门审批决定(苏新环项[2013]678 号)等 文件组织相关单位和人员组成验收组(名单附后) ,对该公司污泥处理二期工程 项目进行竣工环保验收.
经查阅相关报告、现场踏勘和质询,专家组提出如下验 收意见:
(一)建设地点、规模、主要建设内容 本扩建项目位于苏州高新区浒关工业园城际路
101 号(原牌楼路西)浒东 污水厂内,为公司自有厂房,占地面积约
4106 平方米.该扩建项目年处理污水 厂脱水污泥
47450 吨(130 吨/天) .该项目新增员工
9 人,年工作
365 天,实行
3 班制,每班
8 小时,年运行时数
8760 小时.
(二)建设过程及环保审批情况 本扩建项目
2013 年11 月取得苏州高新区经济发展和改革局(批准文号:苏 高新发改项[2013]549 号) ,2012 年8月苏州高新区苏新环境科研技术中心完成 该项目环境影响报告表编制,2013 年9月27 日获得了苏州市高新区环境保护局 批复 《关于对苏州高新区污水处理厂污泥处理二期工程建设项目环境影响报告表 +专题的审批意见》 (苏新环项[2013]678 号) . 项目于
2015 年3月开工建设,
2016 年3月竣工,于2018 年8-9 月试生产期间委托江苏康达检测技术股份有限公司 进行验收监测 (二f英类委托苏州市华测检测技术有限公司检测)并编写竣工环 境保护验收监测报告表. 项目立项、建设、调试、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录.
(三)投资情况 该扩建项目实际总投资为 5520.42 万元,其中环保投资为 5520.42 万元,环 保投资比例为 100%.
(四)验收范围 苏州高新区环境保护局审批意见(苏新环项[2013]678 号)批复的年处理污 苏州高新区污水处理厂污泥处理二期工程项目竣工环境保护验收意见 第2页共5页水厂脱水污泥
47450 吨(130 吨/天)配套的(废水、废气、噪声)环保设施. 本扩建项目新增的主要设备为:污泥干化、焚烧处理线一条,含焚烧炉
1 套、气化反应器
1 套、碳化反应器
1 套、有机碳烘干设备
1 套等. 项目环保设备为焚烧尾气和臭气处理系统,主要包含
4 套喷淋塔,1 套低温 等离子塔、25 米排气筒
1 个.
二、工程变动情况 本项目变动情况为: (1)生产工艺进行了部分优化 (主处理工艺未发生变化, 气体流向变化: 由 气化炭化产生的气体与锅炉废气混合进入尾气处理系统 变 更为 气化炭化的气体经过喷淋冷却、冷凝脱水处理后进入锅炉炉膛内高温燃烧 转变成锅炉尾气后再进入尾气处理系统处理 ;
污泥皮带输送改为负压密闭输送) ;
(2)使用的原辅料变化,不再使用次氯酸钠和活性炭,增加了氯化钠用于喷淋 吸收氨气;
(3) 喷淋废水使用污水厂中水,循环使用后用于冲渣清洗 改为 喷淋废水使用污水厂中水不循环使用接市政管网、 使用污水厂中水冲渣清洗水 后排入市政管网 ;