   锅炉炉水ph值低怎么办

  如果锅炉配备了水处理(软化器)设备,说明软化器出水水质总硬度指标不合格。如果你们是没有配备水处理设备的小锅炉,可以采用加碳酸钠来增加锅炉炉水碱度,只有炉水碱度升上来了,炉水PH值也相应上升了。

  炉水PH值及碱度

  炉水pH值定为10~12,炉水碱度定为10~22mmol/l。

  原因

  炉内加药处理时,只能维持一定的炉水pH值(10~12)和防护碱度,才能使结垢物质变成沉渣,达到较好的防垢效果。根据调查结果和参考国外数据,将炉水pH值定为10~12,炉水碱度定为10~22mmol/l。在采用炉外化学处理时,如水经钠离子交换后,水的硬度较低,在炉内,沉淀硬度成分消耗的碱度较小。这样,容易使炉水碱度过高,而产生碱腐蚀,炉水发泡和汽水升腾,影响蒸汽品质。因此,必须加以限制,所以将上限定位22mmol/l;碱度过低,防垢效果差。对于大于0.98MPa有过热器的水管锅炉,其锅炉碱度宜取较低值;无过热器的水管锅炉,可取较高值。考虑到炉水中碳酸盐分解率随蒸汽压力增加而增加,故对于压力较高的锅炉,炉水碱度可取小些。

  由于炉水的蒸发浓缩作用,使炉水pH值高于给水的pH值,在正常运行情况下能在金属表面形成致密的四氧化三铁保护膜。由铁的电位pH图可知,当pH值小于8或大于13时,会使锅炉金属腐蚀或是保护膜溶解而遭到破坏。

  由于保护膜破坏,而使金属的腐蚀加剧。在不用纯水做锅炉补给水时,以使金属表面形成良好的氧化膜,所以维持炉水的pH值在10~12之间。

  炉水PH值不符标准的危害 1)炉水pH值低于9时,锅炉水冷壁金属表面的保护氧化膜遭到破坏,会加速水对金属的腐蚀。

  2)在汽包炉中,只有炉水的pH值大于9.0后,磷酸根与钙离子才能生成容易排除的水渣。

  3)pH值不低于9.0,才能抑制炉水中硅酸盐的水解,使炉水中硅酸盐维持在最低的水平,这样可减少蒸汽中硅酸的溶解携带量。

  4)炉水PH值偏低时,锅炉水中磷酸盐实际上不是磷酸三钠,只不过是磷酸二钠和磷酸二氢钠的水溶液,这是锅内酸性物质与磷酸三钠作用的结果,反应产物磷酸亚铁钠将在水冷壁上沉积成为一种特殊的铁垢,垢外观呈黑褐色,坚硬且多孔,导热性差。反应放出的氢气还导致金属渗氢,结果最终使水冷壁管脆性破坏。

  5)但炉水中的pH值如果太高大于11时则将会引起汽包的碱性腐蚀。

  影响炉水PH值异常的因素 1、原水水质、树脂的污染,生水中有微量有机物,在水处理厂并不能将这些有机物除去,而化学水预处理也无去除有机物装置,树脂去除有机物的能力也很有限,树脂的负担也加重。处理不了的有机物会随给水进入了汽包,在高温高压下,生成有机酸,有机酸在炉水中逐渐积累从而会造成炉水PH偏低。有机物在进入汽包之前非高温高压下不会引起电导率、PH的变化,但进入汽包后,在高温高压下会分解成有机酸,直接影响炉水PH指标。
丶蓶一
锅炉技术改造以现有项目为依托,优化生产配置,节能减排,在现有的生产 5 工艺、相关... pH 质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 SX-620 笔式 pH 计TQ-159 —— 流... ---摘自《广西博华食品有限公司》
f19970615123fa
锅炉房、脱盐站 丙 依托厂区现有锅炉蒸汽、脱盐 管网 4.8 消防站 戊 依托厂区现有... PH 取样 冷却器 甲醛溶液 SS22053/ SS304 1 9 分离塔1# 冷凝器 甲醛溶液 SS304 1 … ... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
笔墨随风
pH(无量纲) 6~9 3 溶解氧 ≥ 5 4 化学需氧量(COD) ≤ 20 5 氨氮(NH3-N) ≤ 1.0 6 ... 锅炉房室内设壁挂消防箱,配直径为65mm的消防栓 ---摘自《概述》
阿拉蕾
在锅筒锅炉中,汽混合物在锅筒内进行分 离,当饱和蒸汽从中引出时,总带有一 ... 清洗PH。 清洗装置的结 构按照蒸汽与 接触方式的 不同可以分成 喷式、雨淋 式... ---摘自《第十九章 蒸汽的净化》
向日葵8AS
锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.1 一般规定.8 4.2 ... pH(25℃) 7.0~11.0 注:当系统中无不锈钢材质的设备和附件时,氯离子含量不做要求。 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
qksr
生物质锅炉加料口烟尘较大,生产车间无组织排放严重;2.废机油桶存放不规范,无台账... 周边有5个存放循环用的渗坑,现场测试pH为14,呈强碱性,其中一家企业未断电,... ---摘自《唐山1-23批》
wtshxd
可以测量超纯、纯锅炉的pH; 6.具有数据管理功能,支持测试结果贮存、删除、查阅、打印,最多可贮存200套实验数据; 7.具RS-232接口,可接TP-16型打印机,选用... ---摘自《河南省肥料产品检验中心(宁陵)》
865397499
锅炉碱度、pH、氯根等指标合格; ⑶化验仪器、玻璃器皿和分析用药品齐全完好; ... 从炉火熄灭到放时间不得少于8小时,温度高于70℃不得将锅炉放尽。 10.当... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
雷昨昀
","1.锅炉烟气除尘脱硫设施运行不正常,脱硫塔破损严重,部分除尘废直排(现场测试PH约为3);2.原料破碎车间未配套除尘设施;3.部分物料未入料棚,露天堆放。",... ---摘自《1-21批》
紫甘兰
和《锅炉化学清洗规则》 ,进一步规范锅炉(介)质处理检验检测工作,保证检验检 ... (包括弱电解质的电离平衡、的离子积常 数及 pH 、缓冲溶液、盐类的解、溶度积... ---摘自《年5月10 日,由国家质检总局批准颁布。》
木头飞艇
4 余热锅炉采用湿法保养时,停炉前一天,调节pH 应至上限。 4. 2 维护保养4.2.1 余热锅炉的维护保养应按相关标准和规定的要求执行。 4.2.2 日常维护保养应符合下列要求... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
星野哀
≤0.3 出pH(25℃) ≥6.0 自耗率/ % ≤8 5.6 加药装置无泄漏、有可靠的安全保护措施,... 日常锅炉质监测由锅炉使用单位持证上岗人员化验和记录,监测项目及频次应符合按表... ---摘自《工业锅炉处理设施运行效果与监测》
ddzhikoi
当反应液pH达到2.5左右,即停止投加石灰石矿粉,并继续搅拌反应。然后慢慢加入95... 厂区现有临时锅炉无条件拆除,项目须按园区供热规划实施集中供热。各排气筒高度不得... ---摘自《2015100199U》
黑豆奇酷
PH在:9—11之间,超出范围 -5 4 过热蒸汽SiO2含量在:20微克/升以下 -5 热电锅炉运行 1 按规定点检,并规范填写记录 -10 2 交接班记录应由本人签字,填写内容应规范准... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
迷音桑
粘度(cp) ≥20 4 PH 7.0~9.5 5 游离甲醛含量 ≤0.1%~ 0.2% 根据业主提供的资料,平... 锅炉循环使用,定期补充量,锅炉蒸汽损耗量约 400t/a,则锅炉补充 1.33t/d。 (3)... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
LinDa_学友
例如对锅炉的给而言,由于样的温度 受取样冷却冷却效果的影响,一般在 10-35℃之间,当给 PH 要求控制在 9.00-9.40 之间时,如果 样的温度为 35℃,采用 ... ---摘自《火电厂质监测与控制中的问题》
我不是阿L
pH 传感器是专门为锅炉锅炉补给和蒸汽冷凝 pH 测量而设计的产 品。传感器包括如下组件:低流量流通池、参比电极电解液贮液瓶、可以处置/再生的 pH 传感器。所有... ---摘自《高纯 pH 传感器》
会说话的鱼
除去中的溶解氧,保持pH为11~12。停炉时间较长(30 天以内) ,可采用碱液养护。 49 2 干燥保存法: 使锅炉内部保持干燥。在有冻结可能的地方,必须采用干燥保 存法... ---摘自《of air-conditioning system in》
摇摆白勺白芍
pH 确保过 量再生酸或碱不会对锅炉造成污染。 测量锅炉的 pH 尽管具有很大难度, 但对于防止腐蚀却不 可或缺。 连续在线测量 pH、 溶解氧与电导率对于控制腐蚀与 ... ---摘自《智能传感器帮助化工厂》
怪只怪这光太美
0.1 毫克以下, 并且碱度、 PH 、 硬度、 氯根均符合给 标准, 品质完全可以比回收前提高, 并且可以降低排 污率, 处理设备用盐量也会大幅度下降, 因为锅炉主 ... ---摘自锅炉蒸汽冷凝回收利用方法》