8 第6章显示模块 6.1 LN60M-L 显示模块面板示意图 故障 设置退出复位编程、操控按键 状态指示灯 液晶显示区 状态显示 操作权限 分位 合位 合闸分闸线路测控 远端 Ia: 30.2A Ib: 30.1A Ic: 30.3A 显示模块采用点阵式 LCD. 6.2 描述 显示模块是扩展模块中的一种,也是比较基本的扩展模块.显示模块的主要功能是提供保护器 主机的数据、故障信息显示和定值整定. 使用本公司提供的专用连接电缆,分别连接保护器主机的显示接口和显示模块的显示接口,保 护器主机上电后,显示模块即可工作. 显示模块采用 4*8 个汉字的液晶,液晶背光为白色.上电后,背光点亮

30 秒,然后自动熄灭. 有按键操作时,背光被重新点亮,并于

30 秒后熄灭. 显示模块上电后,首先显示 联机通讯中… ,之后将进入默认的控制查询界面,显示 PD20M-L 的 运行模式 、 控制权限 、 额定电压 、 额定电流 和当前时间(增选

8 次事件记录功能后才 有此显示) . 6.3 主要功能 显示模块上电运行后,默认的显示界面为控制查询界面,此界面下,如果 LN60M-L 的运行模式 为线路测控模式,操作权限为本地,用户操作显示模块上的相应按键可以控制分闸、合闸和复位;

如果操作权限为远程端子或远程通讯,显示模块的按键分合闸操控无效,如果按下显示模块的 分闸 、 合闸 或 复位 按键,会显示 请注意操作权限!当前为远方权限! ,出现此信息用户可以 按任意键退出或过

2 秒后自动退出显示. 在控制查询界面下,通过短按 ↑ 、 ↓ 按键可以查询到 LN60M-L 的所有测量参数. 在控制查询界面下,通过长按

3 秒 设置 按键,显示界面将从控制查询界面切换到设置界面, 此界面下,用户操作相关编程按键可以设置 LN60M-L 的保护定值、系统参数,查询故障信息. 控制查询界面 参数设置界面 LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

9 6.4 状态指示灯 显示模块具有

3 个状态指示灯: 分位 指示灯、 合位 指示灯、 故障 指示灯,此3个状态 指示灯可实时提供重要的状态信息,它们的功能分别为: 分位 指示灯:指示断路器处于分位状态. 状态 描述 熄灭 断路器不在分位状态 恒亮 断路器在分位状态 合位 指示灯:指示断路器处于合位状态. 状态 描述 熄灭 断路器不在合位状态 恒亮 断路器在合位状态 故障 指示灯:指示低压线路测控是否有故障. 状态 描述 熄灭 低压线路测控处在非故障状态 闪烁 发生报警事件 恒亮 发生跳闸事件 6.5 按键 显示模块提供有

5 个按键(其中有

3 个按键分使用方法或情况,有2种功能,为复用键) ,从左 到右依次为 设置/↑ 键、 ↓ 键、 合闸/退出 键、 L 键、 分闸/复位 键. PD20M-L 有不同的操作权限和显示界面,同一按键在不同的操作权限和界面下,作用不同.其中 设置/↑ 键、 ↓ 键、 退出 键、 L 键可进行数据查询或参数设置;

合闸 键、 分闸/ 复位 键、键在本地操作权限时,可以对低压........