编辑: yyy888555 2013-04-21

运行模式的设置可以通过显示模块或者通讯软件进行. LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

2 第2章技术参数 2.1 系统参数 低压线路测控额定电压:交流 380V 或660V,直接或经 PT 接到 LN60M-L 电压输入测量端. 低压线路测控额定电流:PD20M-L 内部含有三相小型 CT. 当低压线路测控额定电流为 100A 以 下规格的,如0.5A~2A(2A)、2A~6.3A(6.3A)、6.3A~30A(30A)、30A~100A(100A)可一次回路穿过保 护器自带三相 CT,不需另配 CT;

当低压线路测控额定电流大于 100A 时,需外置二次电流为 5A 的 保护级 CT, 将CT 二次侧 5A 电流信号一次接入保护器三相电流输入孔, CT 变比可以在保护器内设置. 如果选用的是外部标准 CT,CT 一次侧的额定电流建议选用 3~5 倍的低压线路测控额定电流. 「注」 :括号内为保护器的电流规格,用户可根据使用的低压线路的额定电流选择相应电流规格 的保护器. 保护器电源电压:交直流 85~265V. 开关量输入:湿节点,外部接入 DC220V 或AC220V. 继电器输出:交流 250V/5A;

直流 30V/5A. 2.2 符号对照表 在本说明书中和显示界面是用到的一些符号,表2-1 列表说明这些符号对应的含义: 表2-1 符号对照表 符号 含义 符号 含义 Ie 低压线路测控额定电流 Uab,Ubc,Uca 三相线电压 Ue 低压线路测控额定电压 Uav 平均线电压 Is 漏电互感器额定电流 F 频率 Ia,Ib,Ic A,B,C 三相电流 PF 功率因数 Iav 平均电流 P 有功功率 Ig 接地/漏电电流 Q 无功功率 unI 三相电流不平衡率 S 视在功率 Ep 有功电能 Eq 无功电能 U1 正序电压 U2 负序电压 2.3 测量范围和精度 项目 范围 精度 项目 范围 精度 电流 10%~2000% Ie ±1% 功率因数 0~1.0 ±1% 漏电电流 10%~100% Is ±1% 功率 0~500kW ±2% 电压 10%~200%Ue ±1% 模拟量 4mA~20mA DC ±1% 频率 45Hz~65Hz ±1% 2.4 抗电磁干扰性能 静电放电测试: 能承受 IEC1000-4-2 标准Ⅲ级,试验电压 6kV 的静电放电试验. 辐射电磁场干扰测试: 能承受 IEC1000-4-3 标准Ⅲ级,干扰场强 10V/m 的辐射电磁场干扰试验. 快瞬变干扰测试: 能承受 IEC1000-4-4 标准规定的Ⅲ级快速瞬变干扰试验. 浪涌测试: 能承受 IEC1000-4-5 标准规定的Ⅲ级浪涌试验. LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

3 2.5 使用环境 a) 环境温度:-20℃~+60℃;

b) 贮存温度:-25℃~+70℃;

c) 相对湿度:不超过 85%;

d) 使用地点不允许有爆炸危险介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体 及导电介质,不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在;

e) 使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施. 第3章保护器结构尺寸和安装方式 3.1 保护器主机外形尺寸: 「注」 :保护器主机采用标准 35mm 导轨安装. 图3-1 保护器主机正,侧,俯三面视图 LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

4 3.2 显示模块外形尺寸: 3.3 显示模块安装示意图(开孔尺寸建议为 96.5mm*54.5mm): LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

5 3.4 外置零序电流互感器外形尺寸及安装方式: A W M B H N D 规格型号 外形尺寸 穿孔尺寸 安装尺寸 安装方式 建议应用 电流系统 W H D B A M N LN-LX40

65 90

21 72 Φ40

55 Φ5 螺栓安装 0.5~200A LN-LX75

136 128

21 116 Φ75

122 4 螺栓安装 200~600A LN-LX120 / /

30 170 Φ120 / / 无600~1000A 注:此系列零序电流互感器自带二次引出线,引出线标配