1 米,可选

1 米、3 米、5 米三种长度. LN-LX

40、LN-LX75 安装方式: 在柜内合适的位置开两个间距为 65mm(LN-LX40)或136mm(LN-LX75)的Φ4.5mm 圆孔, 用两个 M4 螺栓配合螺母把零序电流互感器固定住. LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

6 第4章保护器功能配置 4.1 功能配置 LN60M-L 的标准配置具备三段式过流、过负荷、接地/漏电保护、欠压*、过压*、PT 断线报警 等保护功能.详细的功能配置请参阅以下功能配置表. 功能 型式 功能配置 标准配置 增选功能 保护功能 电流速断保护(低电压闭锁过流一段) √ 电流限时速断保护(低电压闭锁过流二段) √ 过电流保护(过流三段) √ 过负荷保护 √ 接地保护 √ 漏电保护 √ 过压保护* √ 欠压保护* √ PT 断线告警 √ 弹簧未储能告警 √ 工艺联锁(外部故障联跳) √ 运行模式 线路保护模式 √ (可设置) 线路测控模式 通讯功能 MODBUS-RTU/PROFIBUS-DP √ 开关量输入(外部有源节点,DC220 或AC220V 等)

8 路DI,不同的运行模式具有不同的配置 √ 继电器输出

4 路DO(DO1 合闸,DO2 分闸,DO3 故障,DO4 自诊断) √ 模拟量输出 一路 DC4~20mA 输出,对应参数可设置 √ 测量 三相电流、接地/漏电电流、三相电流不平衡率、 √ 三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率 √ 故障记录 记录

8 次最近发生的故障信息,分辨率为 1s √ 保护参数 各种保护值查询、整定 √ 系统参数 通讯地址、波特率、额定值等参数查询、设置 √ LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

7 第5章低压线路测控及其他功能 5.1 低压线路测控运行状态的划分 低压线路测控运行分为正常运行状态和故障保护状态. 正常运行状态:低压线路测控处于正常的监测保护状态;

故障保护状态:低压线路因发生保护动作而跳闸,发生该状态时用户需要分析故障原因,并排 除故障,然后长按 复位 键方可回到正常运行状态. 5.2 分合闸操作 低压线路测控分合闸断路器具有本地操作(显示模块按键操作) 、远方操作(端子操作,通讯网 络遥控操作)多种操作方式. 5.3 保护/控制 继电器输出具有分/合闸控制和故障保护跳闸功能.当低压线路测控保护器正常运行时,操作按 键可以作用相应继电器对低压线路测控进行分合闸操作(DO1 驱动合闸回路,DO2 驱动分闸回路) . 当故障发生时,如果保护方式设为跳闸,跳闸信号关联到相应继电器 DO2 进行跳闸动作. 5.4 故障信息输出 LN60M-L 有低压线路测控故障信息输出继电器 DO3,触点为常开.当LN60M-L 发出报警或跳 闸故障信息后,故障继电器触点闭合;

若故障信息被清除,则继电器触点打开. 5.5 失电自诊断 LN60M-L 有失电自诊断继电器输出 DO4,自诊断触点为常闭,保护器得电正常工作时常闭触点 打开;

失电时,触点闭合. 5.6 复位方式 LN60M-L 保护跳闸后,用户可进行复位操作.复位有多种方式:显示面板有复位按键(长按

3 秒钟) ,保护器有复位按钮和复位端子,也可通过通讯口实现遥控复位. 5.7 操作权限 在线路测控模式下,分/合闸操作和复位都需要操作权限.通过 LN60M-L 的端子 DI5 输入可以 设置 LN60M-L 的操作权限.操作权限有 本地 (显示模块按键) 、 远端 (DI 处外接的远程或本 柜相关开关量信号)和 程控 (远程通讯控制) . DI5 断开时,LN60M-L 的操作模式是 本地按键 .设定为 本地按键 时,可以通过显示模 块面板操作按键进行断路器分合闸控制和故障复位操作,此时远程端子和远程通讯都不可以进行此 类操作. DI5 闭合时,默认操作权限切换为远程端子,此时可以通过远程端子进行进行断路器分合闸控 制和故障复位操作,远程通讯不可进行此类操作.当接通通讯后,通过通讯软件中的操作权限设置 项,可以将权限从远程端子切换为远程通讯,此时通过通讯可以进行断路器分合闸控制和故障复位 操作,远程端子不可进行此类操作. 显示模块可以查看,但不能改变操作权限. [注]:线路保护模式下,没有操作权限的区分.任何模式下,对保护定值的整定不受操作权限 限制. LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司