编辑: yyy888555 2013-04-21
LN60M-L 低压线路测控保护器 使用手册 江阴莱恩电气有限公司 LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司 安全注意事项 危险和警告 本保护器只能由专业人士进行安装.

对于因不遵守本说明书的说明而引起的故障,厂家不承担 任何责任. 注意事项提示 在拆除此保护器包装后,设定或使用前,请先阅读此说明书的全部内容.对于注明为「注」的 内容请额外予以关注. 为确保低压线路测控保护器的保护功能得到良好的使用,请用户依照说明书的所述方式来对保 护设备进行安装、设定、使用. 本说明书不旨在包含所有细节或保护器的变更,也未能提供所有与安装、运行、维护方面有关 的每种可能的偶然情况.如果想得到更进一步的有关信息或本说明书中没有充分说明的购买者所需 的特殊问题时,请与本公司联系: LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司 目录第1章产品介绍.1 第2章技术参数.2 第3章保护器结构尺寸和安装方式.3 第4章保护器功能配置.6 第5章低压线路测控及其他功能.7 第6章显示模块.8 第7章保护器面板及端子功能说明.12 第8章保护特性及参数整定.14 第9章系统参数设置.17 第10 章 开关量输入和继电器输出配置.19 附录 A 产品选型说明.19 附录 B 典型应用接线.20 LN60M-L 低压线路测控保护器 江阴莱恩电气有限公司

1 第1章产品介绍 1.1 产品设计说明 LN60M-L 系列低压线路测控保护器(以下简称 LN60M-L 或保护器)用于馈线、分支的综合保 护和测控;

是一款具有极高性价比,稳定可靠,集继电器保护、测量、控制、通讯为一体的低压低 压线路测控保护装置. 保护器采集三相电流,三相电压,接地电流等数据,将这些数据计算后和保护器记录的各种保 护功能整定信息进行比较,当符合保护动作条件时,驱动继电器输出,从而达到可靠保护线路的目 的. LN60M-L 低压线路测控保护器由两部分组成:保护器模块主机、显示模块.保护器主机可以独 立运行,实现测量功能、保护功能、分合闸断路器功能和远程通讯功能;

显示模块作为辅助装置, 可以根据需要进行配置. LN60M-L 以通讯功能作为远程管理的重要手段,支持 MODBUS-RTU、PROFIBUS-DP 多种通 讯总线. 1.2 功能特点 「注」 :保护功能中加星号的为可选配置;

故障记录和模拟量输出也为可选配置 具有三段式过流、过负荷、接地/漏电、过压*、欠压*、PT 断线报警检测等多种数字式保护 功能;

实现三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、 无功功率等多种电参数的测量;

提供线路保护及线路测控两种运行方式;

保护器主机提供

8 路开关量输入,用于分合闸信号、复位信号和断路器位置状态等信号输入;

能够通过扩展模块配合扩展至

16 路开关量输入;

提供

4 路继电器输出,满足分合闸输出需求,并具有保护报警信号输出;

8 次故障记录*;

可向 DCS 提供

1 路4~20mA 模拟量输出*;

可支持 MODBUS 或者 PROFIBUS 通讯总线*;

卡式导轨固定,现场安装更加便利. 1.3 运行模式 采用 LN60M-L 对低压线路进行测控保护,有两种运行模式选择: 线路保护模式:禁止进行本地经由 LN60M-L 的手动分合闸;

线路测控模式:允许进行本地经由 LN60M-L 的手动分合闸;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)