   锅炉水压试验使用什么水

  什么是锅炉水压试验?

  锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度和密封性的试验。

  什么时候进行锅炉水压试验?

  1、锅炉安装完毕后,承压部件要进行水压试验。

  2、锅炉大、小修后或局部受热面检修后,必须进行常规水压试验,其试验压力等于锅炉最高允许工作压力。水压试验应由检修人员主持,运行和检修人员共同参加。

  3、锅炉水压试验一般二次大、小修一次,根据设备具体技术状况经集团公司锅炉监察部门同意后,可适当延长或缩短间隔时间,超压试验应结合大、小修进行。

  什么时候应进行锅炉超压试验?

  1、新安装的锅炉投运时。

  2、停运一年以上的锅炉恢复运行时。

  3、锅炉改造、承压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、蒸发器、省煤器等部件成组更换,汽包进行了重大修理时。

  4、锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时。

  5、锅炉严重缺水后受热面大面积变形时。

  6、根据运行情况,对设备运行安全可靠性有怀疑时。

  锅炉水压试验压力选择(以某电厂为例)

  锅炉常规水压试验和超压试验的压力如下: 过热器、水冷壁、省煤器作为一个整体以汽包工作压力做常规水压试验,超压试验以汽包工作压力的1.5倍做超压试验。

  锅炉水压试验的范围

  1、过热蒸汽系统:自给水操作台到主汽水压试验电动堵阀前。

  2、锅炉本体部分的管道部件。

  3、汽包水位计只参加常规水压试验,不参加超压试验。

  水压试验前的检查与准备

  1、检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作已结束,工作票收回,炉膛和烟道均无工作。

  2、汽包已安装经检验合格精度为0.5级的就地压力表,且控制室内汽包压力表指示校验正确,就地与集控室之间配备良好的通讯设备。

  3、检查锅炉汽水系统已与汽机可靠隔绝(按照具体的操作票进行隔绝)。

  4、水压试验时,环境温度应在5℃以上,否则应有可靠的防冻措施。水压试验的水温一般在40~60℃,上水温度与汽包壁温差不超28℃,受热面金属温度不低于21℃。

  5、水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。

  6、水压试验范围内管道的弹簧吊架在试验前应用插销或定位片固定好,暂当刚性吊架用,水压试验后应拆除。

  7、过热器减温水电动门解除联锁。

  8、联系检修将所有安全门加装临时压紧装置,电磁泄放阀出系,手动隔离门关闭,以防水压试验时动作。

  9、进水前由检修确认锅炉承压部件内的杂物清理干净。

  10、按给泵运行规程,做好电动给水泵的检查和准备工作。

  11、按照水压试验检查卡检查锅炉各阀门状态正确。

  水压试验操作方法

  1、水压试验应由检修负责人主持,运行人员负责操作,检修人员负责检查。

  2、水压试验的顺序:先做锅炉主蒸汽系统;锅炉各阀门的水压试验,先做二次门,后做一次门。

  3、上水速度夏季不少于2 小时,冬季不少于4小时,当水温与汽包壁温接近时,可适当加快上水速度。

  4、当锅炉各空气门有水连续溢出时,按水流方向关闭各放空气门后升压。

  5、上水过程中密切监视水位变化,并检查各部件是否发生泄漏,受热面的膨胀情况是否正常。若发现异常,应立即查明原因,并予以消除。

  6、锅炉主蒸汽系统水压试验:用过热器减温水调节门进行升压,升压时应缓慢,在9.8MPa 以下压力升压速度≤0.3MPa/min,压力升至2MPa时暂停升压进行检查,无异常,稳压15分钟后继续升压,升压至5.88MPa时暂停升压,观察压力变化,若无异常继续升压至9.8MPa,然后以≤0.2MPa/min的升压速度,升压至10MPa时暂停升压,检查有无异常。无异常后继续升压至汽包工作压力11.2MPa,稳压5分钟后关闭进水阀,记录进水阀关闭后5分钟内压力下降值,通知检修进行全面检查。

  8、如进行超压试验,应出系汽包水位计,待检查正常后,以同样的速度继续升压至超压试验压力,保持30分钟,用疏水阀以0.3MPa/min的速度泄压,至汽包工作压力时,关闭疏水阀,维持常规试验压力,进行全面检查。

  9、水压试验结束后,用连排或疏水阀泄压,降压速度0.3MPa/min。

  10、当压力降到0.2MPa时,开启各空气门和疏水阀进行放水,如锅炉准备投运且水质合格,可放至点火水位,否则应将水全部放掉,重新进水。过热器、主汽管道应将集水放尽。通知检修解除安全门压紧装置。

  11、如锅炉短期内不投入运行,关闭泄压门,按照停炉保养规定进行保养。

  水压试验合格标准

  1、工作压力水压试验合格的标准:水压试验升压至规定压力时,关闭进水阀5分钟,记录压力下降值,过热蒸汽系统压力下降值不大于0.5MPa,且承压部件外壁和焊缝处应无水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。

  2、超压试验的合格标准:受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。

  水压试验的注意事项

  1、水压试验时,环境温度不低于5℃,若环境温度低于5℃时,必须做好防冻措施。

  2、水压试验进水前,各承压部件上的空气门必须全部开启,待空气放尽有水连续冒出后逐只关闭空气门。

  3、水压试验过程中,调节进水量或泄压时应缓慢,以防压力突变。

  4、升压过程必须有专人监视调整,压力接近试验压力时,应放缓升压速度,以防超压。

  5、做超压试验时,压力未降至工作压力前不得进行检查工作,待压力降至工作压力时,方可进行检查。

  6、锅炉水压试验前汽机盘车必须投入连续运行。

  7、水压试验前锅炉试验系统与汽机应可靠隔绝,并且应做好防止隔离阀门误开的安全措施。试验过程中应严密监视缸温是否变化。 汽包水位计应出系,所有安全阀必须装上堵头隔离。水压试验完毕,拆掉安全门堵头和弹簧吊架的销子。

  8、不应使用固形化学物处理过的水作水压试验用水,以免固形物沉淀于过热器或再热器中。

  9、锅炉充水前应确保所有锅筒和集箱中的外来物质消除干净。

  10、在进行高于正常运行压力的水压试验之前,所有安全阀均应装上堵头或压紧装置。
怪只怪这光太美
项目生产废水-水压试验废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排,生活废水经化粪池处理... 〔2018〕18号; 河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于开展燃气锅炉氮氧化物... ---摘自《厚东管道有限公司》
star薰衣草
A、 试验过程 B、综合讨论 C、计算机模拟 D、综合评定 70、补加因素是指影响焊接接... 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... ---摘自《一、单项选择题。》
烂衣小孩
使用年限、主要尺寸、 运行使用情况及存在的问题等。 7.7.6 原锅炉房、水处理有竣工图... 在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; ... 那么怎样判 断设计是否经济合理,投资到底是多少,由什么专业来完成工作?这就是概预... ---摘自《Training Mamual》
865397499
使用单位在确保锅炉安全运行(或者停用)的前提下,经过使用单位安全管理负责人审批... 面式减温器还应当对不少于50%的芯管进行不低于1.25倍工作压力的水压试验,检查是否... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
NaluLee
大型施工机具使用检查表 CM506 安全事故应急预案审批表 CM507 安全隐患通知书 CM... 锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件》
黎文定
锅炉制造单位应当配备具备相应资格的持证焊接操作人员(以下简称焊工),焊工的持证... (4)具有满足安全防护要求的水压试验场地。 B1.1.3 生产设备 制造单位应当具有满足产... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
紫甘兰
式蒸汽锅炉, 对亚临界压力蒸汽锅护也可使用. 本标准中的受压元件还包括用焊接方法固... 锅沪水压试验技术条件 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法 锅炉受压元件焊接接头... ---摘自锅炉受压元件焊接技术条件》
liubingb
钢筒水压试验 原材料 废水、 废气 锅炉 废气、 废水 固废 噪声、 固废 噪声 废水 噪声 水 循环使用 水 循环使用 ① 承、插口接头加工 PCCP 接头采用承、 插口连接方式。 承口钢圈... ---摘自《安阳青龙管业有限责任公司年产 70 千米 PCCP-L 型管、50 ...》
kr9梯
使用本标 准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 DG0306-1995 材料标记及移植... 锅炉产品水压试验 DG1119-1998 产品油漆和包装技术条件 DG1401-1994 锅炉原材料入... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
麒麟兔爷
日满足锅炉水压试验,8 月25 日全厂通水,8 月26 日热电 站1#锅炉送气,11 月26 日投... 中使用的脱硫剂、药剂等原材料费用,水、电等能源费,脱 硫石膏和污泥处置等费用(由... ---摘自《2018 年第一次(临时)股东大会》
山南水北
使用单位应当按照设计规定提出有效的操作要求和防护措施,并且经过使用单位技术负责... 装卸软管必须每半年进行1次水压试验试验压力为1.5倍的公称压力,试验结果要有记录... ---摘自《(一)消除导致火灾爆炸灾害的物质条件》
xiaoshou
新结构的使用已经成为我国锅炉行业的发展趋 势,2012 年颁布的《锅炉安全技术监察规... (6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.... ---摘自《TSG》
哎呦为公主坟
6、检验周期为:安全性能合格锅炉房的锅炉使用不满十年的,每两年检验一次,超过十年每年检验一次;水压试验每六年进行一次。 (二)在用压力容器检验收费标准 注... ---摘自《江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省劳动厅》
颜大大i2
A、改造 B、装卸 C、运输 D、使用 答案:A(http://www.233.com/jzs2/) 19、工业安装工程... 锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。 施工过程中,监理工程... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
飞鸟
(十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满... 锅炉压力容器制造企业应有质量方针和质量目标的书面文件。应采取必要的措施使各级人... ---摘自《附件1:》
xiaoshou
本项目焊条使用量约为 1.6t/a, 其焊接烟尘产生量为 12.8kg/a。该部分烟尘以无组织形式... 锅炉水压试验废水不得 外排。 1.该项目此次验收期间,经开区污水处理厂已建成, 生活... ---摘自《年产 800 台环保节能锅炉生产线建设项目(一期)》
qksr
未经检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。 电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期或电网调度批复机组设备检修计划周期 进行适当调整。 SZDB/Z 1-... ---摘自《SZDB/Z》
黑豆奇酷
"铸铁厂操作证未复审、不能提供有效锅炉检验报告,已下达指令书(1105B1),要合... "78",,"质监二科",,,"崇州市隆兴明水压板厂","付万忠","... ---摘自《基本信息和巡查记录》
达达恰西瓜
本节整节修改为: 8 水压试验 8.1 只有当规定了 A961 标准中的补充要求 S8 时, 才应由... 实验操作和术语 2.2 ASME 标准 ASME 锅炉及压力容器规范第 IX 卷,焊接 评定 3 术语 3.... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
star薰衣草
1#锅炉水压试验完成;主厂房工艺管道预制安装完成,试压包完成24个(共52个)。... 2.主井驱动机房:完工交付使用。 3.汉餐食堂:冬季停工。 4.3#、4#职工宿舍二次装修:... ---摘自《内部资料 注意保密》
无理的喜欢
消防水枪出口处给水压力不应小于0.2MPa,并宜采用多功能水枪。 7.3 排水 7.3.1 站内地... e) 储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、... ---摘自《NB》
贾雷坪皮
应遵守国家有关锅炉压力容器 和压力管道的规定。 9.2 生产操作 9.2.1 炉前、 炉后平台不... 12.3.11 新结晶器和检修后的结晶器,应进行水压试验,合格的结晶器在安装前应暂时封... ---摘自《ICS 13.100》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压... 13.2.7 余热锅炉、管道系统压力试验、吹扫及运转应设置警戒和警示装置,应采取隔离 ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ZCYTheFirst
锅炉水压试验报告 报告编号:登记编号: 使用单位 试验实施单位 锅炉型号 额定出力 额定压力 上次水压试验日期: 上次水压试验压力: 锅筒工作压力: Mpa 项目 标准及技术要求... ---摘自《附录1(提示性附录)》
kr9梯
锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 GB/T 13306 标牌 GB/T 13487 一般传动用同步带(... 倍的设计压力进行水压试验,但最大试验压力应符合所选用钢管标准的 规定,在不少于 ... ---摘自《ICS 71.120.30》
f19970615123fa
利用城镇供水管网水压直接供水且小区引入管无防回流设施 时,向商用热水锅炉、热水机... 环使用。 3.4.7 绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式。 3.4.8 优质饮用水深度净化处理系统... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
252276522
在用锅炉的定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验。锅览馆、公园等公众聚集 ... 使用、检验检测有关的情况; (二)查阅、复制特种设备生产、使用备安全监督管理部门... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
sunny爹
使用年限 产品价格%   5年内 0.64 按购价计。 5年以上 0.88 按购价计。 婴儿医用氧舱 ... 680Q 680Q 水压试验 1280+45Q 3680+65Q 4480+95Q 6880+95Q 80Q 80Q 五、锅炉水... ---摘自《附件5》
思念那么浓
使用单位 C.特种设备安全监督管理单位 D.制造单位 【答案】:D 【解析】2017教材P218... 开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 ... ---摘自《一、单选题》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 水压强度试验压力P强试=mA.x (1.5P取 10.5MPA.,故C错误。 卤代烷 1301 灭火系统和... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
向日葵8AS
锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系统的压代价;“提高能效”是在满足社会 14 供热服务的同时,需要降... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检... 锅炉使用单位应在规定的锅炉定期检验日期前向检验单位提交锅炉定期检验申请。 检验单... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
kr9梯
阀门的使用与维护 1 55 1 2 7 6 方形补偿器的特性与安装 1 56 1 2 7 7 其他补偿器的特性... 锅炉水压试验操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
思念那么浓
②括号内参数不推荐使用。 5  型号编制方法 常压锅炉产品型号由三部分组成,各部分... 8.4.3  常压锅炉严密性用水压试验检查。 8.5  每台常压锅炉须由制造单位的质量检查... ---摘自《附3》
烂衣小孩
油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓... 压力下保持 10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。 二、消防供水设... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
liubingb
被保险锅炉进行水压测试; (二) 被保险锅炉容纳物发生化学反应或燃烧所致的爆炸或... (7)非试验性或研究性。 4、先天性畸形:指被保险人出生时就有的畸形。依照世界卫... ---摘自《信达财产保险股份有限公司》
戴静菡
延长设备使用寿命,达到安全经济运行的目的,特制定本标准。 本标准对塔式直流炉超临... 新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... ---摘自《目次》
思念那么浓
编程人员在编程时使用的,并由编程人员在工件上指定某一固定点为坐标原点所建立 的坐... 锅炉、压力容器常用水压试验检查焊缝的(BD )。 A、内部缺陷; B、强度; C、应力... B.动力源是什么 C.动力的传递与转换 D.运动的应用 55.动力学主要是研究机器人的( )... ---摘自《一、数控加工基础知识模块 题型:单选题》
烂衣小孩
8、目前,对于重要结构如锅炉、压力容器、大型船舶等,均广泛采用 作用检验焊缝内部... ( )30、水压试验主要用于受压容器的致密性检验。 ( )31、同样焊接一个梁,采用不同的装... 2、硬度试验有哪几种? 3、磁粉探伤可发现什么材料及什么位置的缺陷? 4、简述水压试... ---摘自《高级电焊工理论知识考试题库》
xwl西瓜xym
使用单位应当向锅炉所 在地的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。 4.10 使用... 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水位报... ---摘自《DB46》
ok2015
锅炉安装前和安装过程中,当发现受压部件存在影响安全使用的质量问 题时,必须停止安... 胀接工作完成后,应进行水压试验,并应检查胀口的严密性和确定需 补胀的胀口。补胀应... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
sunny爹
蒸汽、锅炉水以及其他高纯净介质系统中安全、快捷的取 出样品,而不影响样品的化学、... 设计最大冷态水压试验压力 16 bar g 注:卡箍所承受的压力/温度限制由其制造商决定。 ... ---摘自《SSC20 洁净型取样冷却器》
喜太狼911
离心泵使用有关注意事项 1 1 3 2 2 锅炉附机与管道、阀门 7 5 169 3 2 2 1 锅炉给煤设备... 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
向日葵8AS
水压试验:压力52.5MPa,保压1分钟,再卸压到0Mpa,气瓶容积残余变形率不得大于5%;4.疲劳试验次数不低于11250次,使用寿命:15年;5.使用温度:-40℃~85℃。","该... ---摘自《1》
被控制998
锅炉安装质量的分段验收核水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行。总体验收时, 除锅炉安装单位和使用单位外,一般还应由安全监察机构派员参加。 锅炉安装验收合格... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2... ---摘自《安装计量》
木头飞艇
用户使用手册 电动试压泵分册 目录一、概述…1) 二、用途…1) 三、 技术参数…1~2)... 蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得 高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊... ---摘自《阳光系列产品》
飞鸟
使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6... 9、水压试验 锅炉安装完毕后,或锅炉受压元件大修后,应做水压试验水压试验压力应... ---摘自《LHH型生物质》
lonven
④安装质量分段验收和水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行,总体验收收时还应有锅炉压力容器安全监察机构代表参加!! ⑤安装验收合格后,由锅炉使用单位持有关资... ---摘自《概述:》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体... 1.0.3 在锅炉安装前和安装过程中,当发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时,必... 考虑到本规范的可行性,故本条对管板硬度应大于管子硬度,管子退火后应达到什么要求... ---摘自《UDC》