编辑: 会说话的鱼 话题热度:833 2019-08-31
关键词: 水压试验,试验压力,锅炉,水压试验压力,压力,确定,试验,锅炉水压试验,水压,试验压,pressure,明确,确认 添加资源
资源与摘要 编辑
wtshxd
1:如发现腐蚀或损坏时应进行静水压力试验确定其工作压力。 注意 2:并在工作状态下核定其安全阀:某些 0.7Mpa 及以上的压力容器 打开检查有困难时, 可采用 1.25 倍的工... ---摘自《指导性文件》
匕趟臃39
(1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xwl西瓜xym
自动记录试验结果,并保存试验装置各工位试验气瓶的水压试验压力-试验时间曲线图。 制造单位的水压试验装置无法做到逐只自动识读记录气瓶钢印号码的,应当在每只气瓶上安... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
棉鞋
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 Pressure piping code——Industrial piping Part 4:... ---摘自压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
飞鸟
整定压力,MPa; h) 安全阀排量系数,应由安全阀制造单位试验确定; i) 制造厂名或厂标。 6 安全阀出厂前的试验 6.1 水压试验 6.1.1 水压试验的目的是证实每个安全阀能够承受... ---摘自《1 范围》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
f19970615123fa
的埋地铸铁管道,其水压试验压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p104。 承受内压的埋地铸铁管道的试验压... ---摘自《安装计量》
ok2015
额定蒸汽压力不超大型过0.04兆帕的锅炉); (二)小型热水锅炉(额定出水压力不超过0.1兆帕的热水锅炉,自来水加压的热水锅炉); (三)小型蒸汽锅炉(水容积不超过50升... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
ok2015
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
颜大大i2
确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。 施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
阿拉蕾
含燃烧器、控制柜、一次仪表阀门等配件 3.锅炉压力试验 1 台2立式循环泵 1.规格型号:TD40-36/2 G=36m3/h,H=16m;P=5.5kW,效率80% 2 台3全自动软水器 正常产水量1m3/h,... ---摘自《贵州省龙里县政府采购》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
此身滑稽
水压试验参数确定准备工作 1 1 5 加盲板与水压操作 1 1 6 检验符合标准 1 2 锅炉冷态内部检验 1 2 1 锅筒或汽包的内部缺陷检验 1 2 2 锅筒炉胆及水管烟管烟侧的缺陷检验 1 2 3 集... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
过于眷恋
确定塔卧置做水压试验时的试验压力 PT 。塔的设计压力为 P,水重度γ,塔高 H。 . 有一管线法兰,已知设计压力为 0.2MPa,设计温度为 300℃,试问在此管线上能否使用公称... ---摘自《动ТΔ谭遭》
JZS133
对合金钢元件做好光谱分析工作,对单片管排进行调校、通球和规定压力水压试验。 按图纸要求搭设组合架,并检查找正固定,进行整体组对。组合时,在中间装基准管排,然后... ---摘自《第一章:工程概况》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》