编辑: ok2015 话题热度:1134 2019-09-09
关键词: 漏水,锅炉,水管,水管漏水,渗水,锅炉水管,咋办 添加资源
资源与摘要 编辑
ok2015
   锅炉水管漏水怎么办

  水冷壁损坏

  现象:

  1、汽包水位计水位迅速下降。

  2、给水流量不正常地大于蒸汽流量。

  3、轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,严重时炉膛内有爆破声和蒸汽喷出,炉膛熄火。

  4、蒸汽压力、给水压力下降。

  5、排烟温度降低。

  原因:

  1、锅炉给水质量不良,化学监督不严,未按规定排污,导致管内结垢腐蚀。

  2、检修安装时,管子被杂物堵塞,导致水循环不良,引起管子过热破裂。

  3、制造有缺陷,材质不合格,安装不当,焊接质量不良。

  4、锅炉严重缺水操作不当。

  5、启停炉操作不当,造成局部管壁温度过高。

  6、水冷壁防磨层不良,严重磨损。

  7、管子膨胀不良,导致焊口裂纹。

  处理:

  1、水冷壁管爆破,不能维持汽包水位时,立即停炉,汇报值长及有关领导,保持引风机运行。

  2、提高给水压力,增加给水量,维持汽包水位。

  3、如损坏严重,锅炉汽压迅速下降,给水量增加仍不能维持汽包水位时,停止给水。

  4、待炉内蒸汽排尽后,停止引风机。

  5、锅炉水冷壁损坏不大,能保持正常水位且不致很快扩大故障时,可适当降低锅炉蒸发量,同时汇报值长及有关领导,听候停炉通知,而故障继续加剧时(响声增大,漏水量增多,危及邻近管子时),必须立即停炉。

  省煤器管损坏

  现象:

  1、给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时汽包水位下降。

  2、二级返料器返料不正常,严重时放灰管放不出灰,或有水放出(1#炉)。

  3、烟气阻力增大,吸风机电流增大。

  4、省煤器和空气预热器的烟气温度降低,两侧温差增大。

  5、省煤器烟道内有泄漏声。

  原因:

  1、省煤器水温、流量变化大,严重水冲击,再循环回路操作不当。

  2、给水质量不良,造成管壁腐蚀。

  3、飞灰磨损。

  4、省煤器管的材质,制造或焊接不良。

  5、管子被杂物堵塞,引起管子局部过热。

  处理:

  1、降低锅炉蒸发量,并尽快使备用炉投入或增加其它锅炉的蒸发量,汇报值长及主管领导,得到同意后方可停炉处理。

  2、如运行中不能维持正常水位时,或破坏程度加剧时,立即停炉,保持引风机运行,水蒸汽排完后停止引风机。

  3、为维持汽包水位,可继续向锅炉进水,关闭所有放水门,严禁开启省煤器再循环门。

  过热器管损坏
ACcyL
用,例如锅炉补给水、工业废水回用、市政污水回用等领域。 德国滢格多孔超滤膜 巴斯... 70万 生活热水供水管道,管径,DN20—100 材质:PPR 1.易于施工,热水温度65... ---摘自《膜与水处理》
黑豆奇酷
锅炉爆炸 火灾 中毒和窒息 (1)余热锅炉与铜熔炼用炉间应有安全联锁装置。 (2)余热锅炉... 进水管应设止 回阀。 (4)炉体进口空气管道上应设有阀门、 止回阀和蒸汽吹扫装 置。 空... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
yn灬不离不弃灬
3)冷却塔布水管转动要灵活,浮球阀要灵活有效 6、锅炉安装 1)锅炉就位应具备下列条... 稍有磕碰,就有可能漏水。 2)要注意对进出水口的密封保护,因换热器板间的缝隙很小... ---摘自《北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计》
sunny爹
生活污水及锅炉废水经排水管网排入头屯河区西站污水处理厂处 理。项目区西侧 5.0km ... 872.05m,北部 849.80m~951.90m,至断层处约 835m, 接受积雪融水、部分渠道渗水... ---摘自《1 概述.》
阿拉蕾
建议水管走上,发现漏水时能够及早发现。 • 缺点是水流动的声音在夜晚容易形成噪音。 水路改造部分 • 淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸 尺寸),高... ---摘自《水电设计和维修实务》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 5.1.2.2 供水管路的管理 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每季度检查一次,核实其... ---摘自《国家卫生健康委员会》
棉鞋
下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... 燃气热水器的水箱法兰盘与水管联结处是容易出现漏水的部位。(√)", "第五章燃气燃... ---摘自《燃气基础知识》
XR30273052
漏水集中引排处理,工作 面无积水 13 安全监测设施和安全防护设施符合规范规定并满... 生活污水管道检查口、清扫口位置正确 5.4 生活洁具下水管在同一楼层设“S”弯,接头... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
人间点评
灌溉渠2.6公里,灌溉池20个,简易灌溉水管2000米,硬化晾晒场300平方米。","阳... 2锅炉2台;;3、皇竹草50亩。","胡家坝镇","周家河村","2018","宁强县... ---摘自《2018》
王子梦丶
锅炉机组就可以 自行分配第二天所需要的蒸汽量。”现场一位工程师 表示。 “自运行以... 管道漏水, 全小区仅 供了半天暖气就全停了。 “一打开总阀门, 这边的管 子就开始往外... ---摘自《能否把“改进集中供暖 ”》
戴静菡
市政污水管道疏通-油烟机清洗-风机维修-锅炉管道清理- 高压清洗工业管道-大型下水道清... 管、输水管水管修理、日丰水管水管阀门、水管漏水水管生锈、水管爆裂、专业烧... ---摘自《陈庄专业做防水(堵漏)13718101752》
夸张的诗人
泵及管道部分施工→管道试水压(有无漏水)、储热水箱检漏试验→接头保温细化施工→... 热水管道的流速,宜按下表选用。 A 热水管道的流速推荐值: 公称直径(MM) 15-20 ... ---摘自《邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目(太阳能加电辅热取暖...》
鱼饵虫
锅炉废水排放至市政污水管网 依托小区 供电系统 市政电力设施 供气系统 由市政天然气管... 受压部件有无鼓包、渗漏;炉内燃烧情况良好,无漏水漏气声;锅炉外壳、前后烟门及人... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
wtshxd
先去选择在食品、饮料、日用、化工、环卫、锅炉、仪器、机械,包括车辆集装箱,包括... 由于防火墙漏水而冲击万圣节的结果,你们做什么营销都没有用 ---摘自《2008中国营销盛典营销三十年大型主题活动》
252276522
5 输配水管网地理信息系统(GIS); 6 漏损控制系统; 7 设备与资产管理系统; 8 厂... 主要有计量器具、锅炉、压力容器、起重设备等。 2)系统根据设备的强检周期,应能够... ---摘自《UDC》
王子梦丶
发现异常现象(水管、水龙头漏水,门、窗、电等故障)立即向所属部门值班护士报告通... 配备人员必须取得佛山市锅炉压力容器协会或质量技术监督局核发的特种设备作业人员证... ---摘自《关键信息》
jingluoshutong
渗水漏水现象比较严重,支承结构有较大的倾斜变形(支承结构顶部实测侧移变位与... 而其中最常见的是地下水管和煤气管道。对农村、城镇和大型城市而言,地下管网的数量... ---摘自《青海玉树地震抗震救灾实用知识、》
黎文定
迹象" 12 月,1 日!他听说 邻居家水管出现漏水!损失 了近百吨水!便担心起自己 家的... 报市物价 局备案" 对分散锅炉供居民用 热的财政补贴!将维持去 年总体水平!由市#区... ---摘自《! 0120,3》
ddzhikoi
发现管道漏水问题及时报修, 以免损坏财 物。 暖气有问题? 打这个电话 气温骤降, 用... 目前全部车辆的燃油锅炉、 暖 风出风口都已调试完毕。气温一旦骤降, 达到12摄 氏度以... ---摘自《暖气有问题咋办?看这里》
hyszqmzc
校区不再用自有锅炉, 而是加入市 政供暖, 因为管道漏水才迟迟未进 行热调试。 “我们已把热源送到山大了, 学 校的换热站属于他们自己管理。 ” 济 南热力相关负责人说。 14 ... ---摘自《冷空气今袭来 你家暖气热了吗》
kr9梯
水管锅炉受压原件强度计算 GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸(ISO 724:1993,MOD) GB/T ... 的保压时间内,不得有漏水和渗漏现象。 8.4.1.3 基管直管段不允许拼接。 8.4.1.4 翅片与... ---摘自《ICS 71.120.30》
qksr
(%% 承接业务 水空调冷风机锅炉管道安装修理 诚信维修免上门费 全市服务$($$!!... 空调拆装修钻孔补漏疏通水电低补漏水电疏通低水电粉刷泥木工##!"$*%* 寻吉娃娃雄... ---摘自《星期四》
紫甘兰
锅炉维修","次","1",,,"锅炉漏水", "锅炉房自来水维修","次","1",,,"自来水管道维修", "暖气片","片","360",,,"新型钢支柱暖... ---摘自《修缮3标段》
麒麟兔爷
蒸发量超过45吨/时的水管锅炉 从任何其他子目改变至本子目 8402.12 -- 蒸发量不超过45... 9607.20 - 零件 从任何其他品目改变至本子目 9608 圆珠笔;毡尖和其他渗水式笔尖笔及... ---摘自《附件》
252276522
锅炉排污冷却池降温水应优先使用回用水。 4.1.6 物料破碎、转运、工艺烟气的收尘宜选... 当用水点多、分散且输水管线较长时,应采取有效的流量分配控制措施。 4.1.14 水泵工作... ---摘自《UDC》
于世美
各类管材的连接应符合各自的施工要求,确保管道连接不漏水。 7.6.3 管道安装应横平竖直,尽量减少弯曲。 7.6.4 热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。 7.6.5 热水管应作... ---摘自《备案号:*****-2016》
被控制998
建设3吋60米扬程水泵一台,3吋PE高压水管780米,100立方 米蓄水池一座 16.5 财政资... 天然气锅炉山东良工 一吨,运费及安装调试费等。 40 财政资金 咀头村 增加咀头村集体... ---摘自《三门峡市灵宝市 2018 年度县级脱贫攻坚项目库统计表》
枪械砖家
大型截流井需蓄水480方,高扬程水泵2套,用水管 4000米,2寸管,三项四线1400米,... 改建 地下管道老化漏水更换1000米、新换水泵一台。 哈镇镇 硬路塔村 2019 哈镇人民政 ... ---摘自《府谷县2019年脱贫攻坚项目库储备表》
静看花开花落
固好,在紧固螺丝时应对称紧固反复旋紧,以免发生漏水现象。 12、平时在不用锅炉时,切断电源,打开控制箱,对所有的电器件连线的螺帽进行检查,对松动的应紧固, 以防接... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
ddzhikoi
锅炉 水泵 6 技术参数表 分体式水源热泵GESA名义工况参数表 测试标准:依据GB/T... 注意冷凝水管的高低,以防漏水 室外机安装注意事项 1. 室外机安装位置应考虑维修方便... ---摘自《GESA》
liubingb
要求针对供水管道与水费问题给予解答。 责任单位:市供水总公司 市供水总公司回复:... 经查看因用户家中用水设施漏水导致水量较高,已告知用户尽快维修。用户表示满意。 ... ---摘自《市民热线周报》
过于眷恋
冷库扩展条款 K35.锅炉、压力容器扩展条款 K36.铁路机车车辆扩展条款 K37.起重、运输... (四)自动灭火设施漏水水管、水箱爆裂造成保险标的的损失,但本保险合同另有 约定... ---摘自《中原农业保险股份有限公司财产保险附加险条款》
麒麟兔爷
检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
yyy888555
锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安... 锅炉水管和燃气管道必须有支撑架。 锅炉进水温度低于 110℉时,不得运行锅炉锅炉... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
向日葵8AS
在排汽管和排水管上不得装设阀门。 3.4.17 蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参... 漏水,也会威胁供热设施安全。在确定供热管道路由时,要考虑沿线管道、阀门、 补偿器... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
梦里红妆
(四)锅炉及压力容器爆炸造成其本身的损失; (五)非外力造成机械或电气设备本身的... 施漏水以及在常年水位以下或地下渗水水管爆裂不属于洪水责任。 (六)暴风:指风力... ---摘自《太平财产保险有限公司 财产一切险条款》
xwl西瓜xym
下湄桥复烤厂锅炉燃烧时排放浓烟,且散发出一股浓烈的硫酸气味,影响周边居民生活环... 怕油烟管道温度太高使下水管道融化,导致下水管漏水,所以就投诉他们酒店油烟直排... ---摘自《一、12345市公电办:》
赵志强
并且缓慢地向锅炉进水,同时要迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
飞鸟
的男公厕水管漏水,导致地面到处是水,现在天气寒冷容易结冰,很容易摔伤人,希望有... 锅炉供暖不 “给力” 居民盼望热起来 13 日以来气温骤降, 记者走访两个尚未实现热力... ---摘自锅炉供暖不 “给力”》
飞翔的荷兰人
锅炉、压力容器条款.19 K053. 便携式设备条款.20 K054. 个人物品条款 A.20 K055. 个人... (二)由于地震、施工、采矿、管道爆裂、水管漏水等引起地面塌陷造成的损失; (三)... ---摘自《阳光财产保险股份有限公司 企业财产保险附加保险条款(...》
霜天盈月祭
生活污水由园区已建成的排水管网排至园区生活 污水处理站处理,园区生活污水处理站处... 浇洒道路和绿化用水、 管道漏水及未预见水量六大部分。根据规划区用地性质及相关规范... ---摘自《1 概述》
Cerise银子
专业安装维修上、下水管道,改装暖气、 便盆、 不明漏水防水。13897660539 保质水电... 锅炉、 显 示器、 洗衣机。拥有上万台维修经验技师上门。 6260987 13007793625 诚信... ---摘自《鸿运搬家》
牛牛小龙人
自来水表井进水,经查看是有污水漏水导致(具体是哪里的污水漏水公众也不知道)。... "公众来电反映院内下水管道常年堵塞,自2007年起就一直在跟街道反映问题仍未解决,... ---摘自《问题列表》
黑豆奇酷
锅炉必须安装在地下排污管附近,这样,若锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底... 锅炉水管和燃气管道必须有支撑架。 12 锅炉进水温度低于 110℉时,不得运行锅炉。 锅... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
过于眷恋
翻转式原位固化法排水管道 修复技术规程 Technical Specification for Rehabilitation of ... 漏水严重的待修复管道,应对漏水点进行止水或隔水预处理。 6.2 翻转6.2.1 翻转前,应... ---摘自《备案号:》
夸张的诗人
新的锅炉更换好后,管理单位却突然 变卦不让他烧锅炉了。崔先生就向单位提 出退还他... 漏水问题得以解决, 412 室张先生满意地握着工作人员的手 连声道谢。 记者楚楚 3月2日... ---摘自《单位擅自违约司炉工如何维权?》
南门路口
锅炉、压力容器扩展条款 K24 供应中断扩展条款 A K25 供应中断扩展条款 B K26 供应中... (二)由于地震、水箱或水管漏水渗水引起地面下陷下沉造成的损失; (三)海水、河... ---摘自《太平财产保险有限公司 商业楼宇财产保险附加险条款》
木头飞艇
新燃气锅炉将启用 供水管漏水多年无人修 市民取水如同自家水井 记者 孔红星 李虎 本报泰安 9 月24 日热线 消息 泰城东湖路一井盖下 供水管漏水, 希望有关部门 尽快维修。 ... ---摘自《老锅炉粉尘多影响居民生活》
lonven
GB/T9222-1996《水管锅炉受压元件强度计算》 4、《锅炉计算手册》 5、GB/T1576-... 如发现玻璃垫圈漏水、漏汽时,应立即填料。如玻璃模糊不清,或水位线看不明确,虽经... ---摘自《概述:》
kr9梯
漏水情况 不一。 居民: 6月份开始漏水, 越来越严重 “这已经找了很长时间 了, 都没... 提前对锅炉和供热管网预热试运行, 将为正式供暖的平稳运行起 到重要作用。 此外, ... ---摘自《管道漏水半年,正常供暖犯难》
发帖评论
发布一个新话题