编辑: ddzhikoi 2019-07-29
RTWB型216kW~745kW 50Hz GESA 分体式水源热泵 产品特性.

3 型号说明.4 系统原理图

5 技术参数表

6 变工况性能参数表.7 性能修正系数.8 热水盘管参数.9 机组尺寸图 室外机.10 机组尺寸图 室内机.11 安装注意事项.12 电气接线图

13 2 目录概述 GESA分体式水源热泵是Trane最新开发 的新一代高效节能型产品.机组安装于 室内可以减小对环境的影响;

同时可根 据面积的变化灵活增加机组数量,有效 提高用户的资金利用状况;

室内/外机分 开安装,减少室内噪音,室内吊顶安装 空间占用少,美观大方,广泛地应用于 别墅、商场、宾馆、医院以及商务楼宇 等场所. 系统优点 高效节能 与集中式空调系统相比,水源热泵系统 一大优势在于在部分负荷时只需启动机 组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和 冷却塔系统, 这样大大节省了能源;

而在 过渡季节,空调系统中各机组同时供冷 和供暖的情况下,节能效果更加明显. 节约初投资 无需设立专门的冷冻机房和大的通风管 道,没有大的锅炉房和冷冻水系统,因 此安装和投资费用大大减少. 单独计量 单户单表,每个用户可将自身的电表系 统和空调系统连接,单独计费.大楼管 理人员、 物业部门、 业主再也无须为空调 费用的结算发愁, 真正实现公正、 公平. 可靠性高 水温波动范围小,保证机组运行高效可 靠;

各机组运行相对独立,个别机组的 故障不会影响整个系统和其它机组的正 常运行. 分体式结构 机组采用分体式结构,压缩机和水/冷媒 换热器在外机中配以优质的吸音材料, 同时内机所用电机、 风机均为知名品牌, 大大降低了机组的噪音.室内噪音小, 吊顶安装空间占用少,安装美观大方. 运行范围宽广 采用节流阀精确调节冷媒流量使机组的 运行更加稳定,水温运行范围从13?C到41?C. 设计独特 同心套管式冷凝盘管,热交换效率高, 同时可有效减少污垢和压力损失. 应用灵活 两管制系统实现四管制系统功能,可同 时满足各区域单独制冷/制热需求. 精确控制 采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶 温控器, 美观大方;

多种工作模式可选, 室内风机速度可调;

同时随机可选配遥 控器,满足客户对舒适便捷的要求;

可 接驳集中控制器,实现全系统智能化高 效运行.

3 产品特性 液晶温控器 压缩机 套管式换热器

4 G E S A

0 0

9 6 H

5 A A

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 第9位 冷媒循环 H=热泵 C=单冷 第10位5=螺纹连接 0=焊接连接 第11位 设计更改代码 A=首次设计 第12位 产品序列号 A=首次设计 型号说明 M W D

5 0

9 S A W L A N N N A

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 15 K=配3.6kW电加热器(限36) L=配4.6kW电加热器(限36, 48, 60) M=配6.9kW电加热器(限48, 60, 380V/3PH/50Hz) P=配9.2kW电加热器(限48, 60, 380V/3PH/50Hz) 第12位 热水盘管 N=无(标准配置) S=单排热水盘管 D=双排热水盘管 第13位 回风箱 N=无B=后回风箱 D=下回风箱 第14位 过滤网 N=无F=过滤网 第15位 设计更改 A=首次设计变化 注: 1. 回风箱对于509~524为选配,036,048, 060为标准配置 2. 509~524若选择过滤网,必须选择回风箱

12 13

14 室外机 室内机 第1,2位GE=水源热泵 第3位S=分体式 第4位A=发展序号 第5,6,7位 名义冷量

009 012

018 024

036 048

060 第8位 电源类型 6=220-240V/50Hz/1PH 9=380-415V/50Hz/3PH 第1位M=Trane分体系列 第2位C=单冷 W=热泵 第3位D=管道机 第4位5=螺纹连接 0=焊接连接 第5,6位 名义冷量 09, 12, 18, 24, 36, 48,

60 第7位 设计序列号 S=分体式 第8位 电源类型 A=220/50Hz/1PH 第9位 控制器 W=线控(标准配置) R=线控+遥控 第10位 盘管接管 L=左接管(标准配置) R=右接管 第11位 电加热 A=不配电加热(标准配置) C=配1.0kW电加热器(限09) D=配1.4kW电加热器(限12) F=配1.8kW电加热器(限18) H=配2.8kW电加热器(限24, 36)

5 系统原理图 典型的水源热泵系统图 注:本系统图仅为示意图,水环路各阀件、组件的选择请参考设计手册 水-水热泵 分体式水源热泵 整体式水源热泵 板式换热器 锅炉 水泵

6 技术参数表 分体式水源热泵GESA名义工况参数表 测试标准:依据GB/T19409-2003 名义制冷工况:室内进风干湿球温度27?C/19?C;

进出水温度30?C/35?C 名义制热工况:室内进风干湿球温度20?C/15?C;

进水温度20?C 以上参数会因产品的改进而更改,恕不另行通知,请以铭牌参数为准 R22 3/4 3/4 V/PH/Hz V/PH/Hz 形式 数量 形式 水流量(m3 /h) 水压降(kpa) 机组型号 制冷能力 制热能力 整机功率 整机电流 EER 室内机 室外机 电源 风量 制冷剂 冷媒接 管尺寸 进出水管尺寸 冷凝水管尺寸 220/1/50 380/3/50 m3 /h 制冷(kW) 制热(kW) 运行电流(A) W/W 机外静压(pa) 外形尺寸(WxDxH)mm 运行重量(Kg) 室外机 室内机 Kcal/Hr Btu/h kW Kcal/Hr Btu/h kW 室内 室外 压缩机 冷凝器 外形尺寸(WxDxH)mm 运行重量(Kg) 种类 充注量(Kg) 气管(inch) 液管(inch) inch inch GESA060 MWD060SA

14448 57120 16.8

19350 76500 22.5

2960 4.52 5.35 9.6 3.72 4.37 GESA048 MWD048SA

13330 52700 15.5

18920 74800

22 2900 4.14 4.82 8.9 3.74 4.22 GESA036 MWD536SA

9288 36720 10.8

12556 49640 14.6

2000 2.82 3.48 6.5 3.83 2.50 3/4 GESA024 MWD524SA

6192 24480 7.2

8084 31960 9.4 220/1/50

1450 2.00 2.44 9.12 3.60 2.10 GESA018 MWD518SA

4988 19720 5.8

6278 24820 7.3

1280 1.46 1.68 6.8 3.97 1.44 GESA012 MWD512SA

3225 12750 3.75

3870 15300 4.5

890 0.94 0.96 4.38 3.99 1.08 1/2 GESA009 MWD509SA

2494 9860 2.9

3354 13260 3.9

650 0.80 0.95 3.76 3.63 0.78 3/8

98 96 656x606x550 3.70 71.2

1 同轴套管式 3.33 33.0

70 41

58 1-1/8 3/8 5/8 1/4

35 33 656x606x480 456x456x420 2.28 30.0 1.58 22.1 1.29 13.0 0.90 24.0 0.67 15.0 涡旋式 转子式 1330x825x365

58 80 1130x715x315

47 1349x566x265

33 1064x566x265

27 929x566x265

25 679x566x265

20 20

30 7 变工况性能参数表 变工况性能参数表 进水温度?C

20 24

30 35

40 20

24 30

35 40

20 24

30 35

40 20

24 30

35 40

20 24

30 35

40 20

24 30

35 40

20 24

30 35

40 名义水流量 m3 /h 型号 名义风量 m3 /h 制冷(进风27/19?C,DB/WB) 制冷量(kW) 3.20 3.10 2.90 2.70 2.50 4.18 3.98 3.75 3.57 3.35 6.55 6.16 5.80 5.51 5.10 8.00 7.70 7.20 6.70 6.20 11.88 11.34 10.80 10.26 9.50 16.43 15.96 15.50 14.72 14.10 17.50 17.20 16.80 16.50 16.10 功耗(kW) 0.68 0.74 0.80 0.89 1.02 0.76 0.84 0.94 1.03 1.15 1.26 1.33 1.46 1.57 1.68 1.74 1.85 2.00 2.15 2.30 2.45 2.59 2.82 2.98 3.17 3.51 3.72 4.14 4.46 4.92 3.82 4.15 4.52 4.91 5.35 进水温度?C

13 15

20 24

30 13

15 20

24 30

13 15

20 24

30 13

15 20

24 30

13 15

20 24

30 13

15 20

24 30

13 15

20 24

30 制热(进风20?C,DB) 制热量(kW) 3.60 3.70 3.90 4.10 4.40 3.90 4.30 4.50 4.70 4.90 6.41 6.92 7.30 7.81 8.25 8.20 8.80 9.40 9.90 10.60 12.40 13.40 14.60 15.60 16.70 19.80 20.90 22.00 22.67 23.32 20.10 21.30 22.50 23.40 24.50 功耗(kW) 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.91 0.93 0.96 0.99 1.02 1.52 1.59 1.68 1.76 1.81 2.10 2.27 2.44 2.54 2.65 3.23 3.35 3.48 3.60 3.73 4.55 4.67 4.82 4.94 5.08 5.11 5.22 5.35 5.47 5.56 GESA009 GESA012 GESA018 GESA024 GESA036 GESA048

650 0.67

890 0.90

1280 1.29

1450 1.58

2000 2.28

2900 3.33 GESA060

2960 3.70

8 风量-冷热量修正系数表 性能修正系数 进风状态-冷热量修正系数表 注:上表中不同型号机组对应的每栏上半部分代表在不同冷媒管道长度时需充注的冷媒量,下半部分代表在不同冷媒管道长度时机组的制冷/ 制热量校正因子. MWD/MCD509SA MWD/MCD512SA MWD/MCD518SA MWD/MCD524SA MWD/MCD536SA MWD/MCD048SA MWD/MCD060SA 5m

0 1.0

0 1.0

0 1.0

0 1.0

0 1.0

0 1.0

0 1.0 10m

0 0.985

0 0.981

0 0.979

0 0.976 0.15 0.973 0.15 0.970 0.15 0.971 15m 0.12 0.940 0.12 0.938 0.12 0.937 0.12 0.935 0.3 0.930 0.3 0.931 0.3 0.928 20m - - - - 0.18 0.905 0.18........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)