编辑: 梦三石 话题热度:1215 2019-11-06
关键词: 灭火系统,采用,使用,锅炉房,系统,灭火,锅炉房采用,运用,采取,system 添加资源
资源与摘要 编辑
梦三石
   锅炉房采用什么灭火系统

  一般锅炉房内使用的是干粉灭火器作为消防器材使用的

  根据建筑的火灾危险性分类,燃气锅炉房属丁类厂房,明火作业,满足火灾发生的3个必要条件:可燃物——天然气,助燃剂——空气,点火源——高温、电气火花及电弧等。通过分析燃气锅炉房的火灾案例[1],燃气锅炉房的起火原因主要包括以下方面。

  ①锅炉设计、制造、安装的缺陷及运行时的不当操作引起的锅炉本体爆炸,一般是燃气和空气混合物存在于烟道或炉膛内,且达到了爆炸极限,被锅炉自身的高温或明火引燃而发生的爆炸。对于此类事故的防范,主要是在锅炉的设计、制造、安装等环节严格把关,严格执行TSG G0001—2012《锅炉安全技术监察规程》的相关要求,并加强对锅炉运行人员的培训和管理。

  ②锅炉烟气温度过高或烟气泄漏,引燃了烟道、烟囱附近堆放的可燃物。由于锅炉房仅冬季运行,一些管理单位安全意识薄弱,停暖期在锅炉房内堆放杂物。若锅炉运行后清理不及时,这些杂物将成为严重的火灾隐患。杜绝此类事故发生,必须加强锅炉房的管理,杜绝锅炉房内乱堆杂物。

  ③天然气泄漏引发火灾。天然气管道上的阀门、仪表等接口发生泄漏,泄漏的天然气与空气混合,达到爆炸极限后,经高温或电气火花点燃,引起燃烧或爆炸。主要应对措施是设置可燃气体浓度报警装置,当甲烷体积分数达到爆炸下限的25%时立即报警,连锁开启事故风机排风,以及关闭天然气供气管道的紧急切断阀[2]。锅炉间的照明装置及电动机笔者建议采用防爆型,防止产生火花和电弧,并采用措施避免出现高温表面。



  由以上分析可知,燃气锅炉房消防工作要贯彻“预防为主、防消结合”的方针,应加强维护管理,从源头上杜绝火灾事故的发生。发生火灾后,合理利用锅炉房内消防设施,控制火灾蔓延并最终扑灭火灾。

  2 消防设施的设置

  2.1 独立燃气锅炉房

  锅炉房属丁类厂房,耐火等级不低于二级,按GB 50016—2014《建筑设计防火规范》应设置室外消火栓。并根据GB 50140—2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求,按中危险级配置灭火器,但对于是否设置室内消火栓一直存在争议。

  早期建设的独立燃气锅炉房并未设置室内消火栓,主要依据GB 50041—92《锅炉房设计规范》的13.4.2条,锅炉间建筑为一、二级耐火等级时,可不设置室内消防给水系统。现行的GB 50041—2008《锅炉房设计规范》删除了上述规定,改为17.0.7条“锅炉房、运煤栈桥、转运站、碎煤机室等处宜设置室内消防给水点,其相连接处并宜设置水幕防火隔离设施。

  锅炉房发生火灾时,运煤层、煤斗、炉排等处还有大量的煤会被引燃,而燃气锅炉房的燃气管道设有与可燃气体浓度报警装置联动的紧急切断阀,即使联动系统失效,发生火灾后也会首先关闭燃气管道的紧急切断阀,使得锅炉房内仅燃气管道和锅炉炉膛内存有少量天然气,降低了火灾蔓延的可能。因此,笔者以为,与燃煤锅炉房相比,燃气锅炉房的火灾更易控制。

  根据GB 50016—2014的8.2.1条、8.2.2条规定,独立燃气锅炉房可不设置室内消火栓。但笔者认为对于市政给水条件满足室内消防要求的情况、独立燃气锅炉房非常重要的情况,建议提高消防能力,设置室内消火栓。独立燃气锅炉房消防设施设置的选取流程见图1。对于占地面积小于或等于300 m2的独立燃气锅炉房,仅需设置室外消火栓和干粉灭火器。对于占地面积大于300 m2的独立燃气锅炉房,除设置室外消火栓外,还应设置室内消防给水系统:满足消防要求的市政给水可直接作为室内消火栓的供水水源;一般重要的燃气锅炉房的室内消防设施可采用消防软管卷盘,非常重要的燃气锅炉房应设置临时高压室内消火栓系统。对于占地面积大于300 m2的独立燃气锅炉房重要程度,可根据锅炉房占地面积、辅助生活办公区建筑面积、锅炉热功率等进行综合判定。

  临时高压室内消火栓系统是指平时不能满足消火栓所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵满足消火栓所需的工作压力和流量的供水系统。临时高压室内消火栓系统由高位消防水箱、稳压泵保障初期火灾的消火栓流量和压力,消火栓开启后,管网压力下降,联动开启消防泵抽取消防水池内的水用于灭火。

  非独立燃气锅炉房

  非独立燃气锅炉房指在民用建筑内部或与民用建筑贴邻的燃气锅炉房,本文主要分析民用建筑内部的非独立燃气锅炉房。与独立燃气锅炉房相比,非独立燃气锅炉房发生火灾易造成更大的经济损失和人员伤亡,需要灭火效率更高的自动灭火系统。

  北京市地方标准DBJ 01—614—2002《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》的5.2.2条规定,设在高层建筑物的地下、半地下、首层、顶层及贴邻多层建筑物的地下、半地下、屋顶的燃气锅炉房,当总额定热功率≥1.4 MW时,应设计自动水喷雾灭火系统。上海市工程建设规范DGJ 08—94—2007《民用建筑水灭火系统设计规程》的10.1.1~10.1.4条规定,非独立设立的单台额定蒸发量大于0.16 t/h的蒸汽锅炉房、单台额定热功率大于或等于0.10 MW的热水锅炉房应设自动灭火系统;采用低压燃气、单台额定热功率小于或等于0.35 MW、总额定热功率小于或等于0.7 MW的常压和真空热水锅炉可不设自动灭火系统;设自动灭火系统的燃气锅炉房,当设有与可燃气体浓度报警装置联动的自动切断气源装置时,燃气锅炉房应设自动喷水灭火湿式系统,当不设有与可燃气体浓度报警装置联动的自动切断气源装置时,燃气锅炉房应设自动水喷雾灭火系统。

  GB 50016—2014更是对GB 50016—2006和GB 50045—95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)的相关内容进行了整合,对非独立燃气锅炉房消防设施的设置要求出现在第5.4.12条。要求:对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统。对于按照本规范(GB 50016—2014)要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
star薰衣草
安全防范系统.70 13.7 通信.70 13.8 工业电雷管射频辐射安全防护 70 14 危险品性能试验... 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
静看花开花落
锅炉房分汽包未用盲板封闭,管道未做隔热处理,锅炉上转动装置未设置防护; 19.车间、仓库未设置自动灭火系统及自动报警系统; (十)涡阳县恒瑞面粉有限公司 1.成品库耐火... ---摘自《附件:》
捷安特680
灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具;" ,,,,"4.设备各项联动、操控及... "1.应采用双路供电系统并设置自备电源;" ,,,,"2.变配电室变压器、高压开关柜... ---摘自《总表》
hyszqmzc
喷雾灭火系统,或敞开式栈桥,其钢结构可不采取防火保护 措施。 3.2.10 当干煤棚采用... 3.3.7在锅炉房磨煤机、汽机房给水泵、空气压缩机等高噪声设 备附近的值班处,宜设置... ---摘自《备案号:J1359--2012》
sunny爹
③噪声:主要噪声设备为冷却塔、锅炉房、水泵、风机及外部交通噪声等,评价因子为L ... 项目食堂及锅炉燃料采用天然气,市政天然气管网接入 消防 设置室外消防栓系统;自动... ---摘自《目录》
xwl西瓜xym
当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统采用不燃烧或难燃烧材料装修时,其每个防火... 4 事故通风应采用防爆型通风装置。 7.2.13 建筑物内的燃油、 燃气锅炉房的锅炉间、 直... ---摘自《北京市地方标准》
飞翔的荷兰人
锅炉房内现有4台锅炉,2台29MW燃煤热水锅炉和2台6t/h燃煤蒸汽锅炉,2台29MW燃煤... 燃烧器配件需采用燃气设备通用标准配件,便于维修更换。 4.4 锅炉控制系统 锅炉控制柜... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
f19970615123fa
锅炉房排气筒不低于 8m; 食堂 安装净化效率不低于 60%的油 烟净化装置 / 水污染防治... 加大对运输系统的管理,运用有严格规范液化天然气的 运输过程;作业操作人员必须经过... ---摘自《商丘市梁园产 立项审》
lqwzrs
运送一、二级易燃液体船舶的起居室、厨房、锅炉房、不得布置在上甲板的下面。直接位... 通常在采用二氧化碳灭火系统的货舱内,即利用灭火管路抽取烟样。 ②船舶的探火报警系... ---摘自《第四章防火防爆安全技术》
王子梦丶
但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可 不设置水幕、防火卷帘... 锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉 间的门应向锅炉... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 低压配电系统及电子信息系统采用的浪涌保护器(SPD)、避雷器应能承受预期通过的... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
xwl西瓜xym
灭火系统消防安全设备概要 设於天花板(或楼板)之撒水头(前款以外): →至任一点... (D)以上皆非。 ( )25.锅炉房、厨房等大量使用火源之处所,以楼地板面积每多少平方公... ---摘自《自动撒水设备》
南门路口
采用发泡剂、显色剂、气体 分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。 输送... 如高层建筑内的柴油机发电机 房、燃油锅炉房等。 (2)系统的组成。 水喷雾灭火系统有固... ---摘自《第一章 安装工程材料 考点一:黑色金属》
bingyan8
氮气(IG-100)灭火系统设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 特藏... 并应远离锅炉房、变配电室、车库等可能危及特藏档案安全的用房。 5.3 出入口处应设缓... ---摘自《CS 01.140.20》
笔墨随风
7.气体灭火系统 变电所、锅炉房、柴油发电机房等不宜用水扑救的场所设置七氟丙烷气体灭火系统。气体保护区采用组合分配全淹没方式,为管网灭火系统,气体的最小设计灭火浓... ---摘自《概述》
棉鞋
事件树分析是一种演绎的系统安全分析方法,它是从要分析的特定事故或故障开始,分析... 锅炉房的操作人员就没有必要进行例行的检查和监测了 (错误) 250 “4 5.1绩效测量和... ---摘自《职业安全与健康判断题》
人间点评
2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 5.2.3 日常巡检发现... 自动喷 水灭火系统安装工程等在地位上是平等的,所以也是分部工程。建筑灭火器配置的... ---摘自《中华人民共和国公安部》
sunny爹
②明德热力(区域锅炉房,燃气或燃煤),担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷,总热负荷为70t/a。 警区号及位置,以便及时处理。 4.3.5消防系统 本项目根... ---摘自《目录》
sunny爹
建筑灭火采用3KG磷酸铵盐干粉灭火器(手提式),手提二氧化碳灭火器,卤化物灭火器好手动火灾报警按钮。 ⑸锅炉房内设蒸汽灭火系统。 2.2.7项目平面布置分析 扩建项目位... ---摘自《目录》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 新建 排水系统 项目采用雨污分流制。制胶生产废水循环使用不外排,生活污水预处 理后... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
丑伊
7、空调水系统用户侧采用变流量,未提供水泵变频流量控制的下限值及频率限值等参 数... 9、绿色设计专篇中锅炉房,换热机房,及制冷机房的能量计量范围应符合GB50189- ... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 在建筑内部采用防火墙、 楼板及其他防火分隔设施分隔而成, 能在一定时间内防止火灾 ... ---摘自《国家卫生健康委员会》
飞鸟
燃气锅炉房采用细水雾喷淋灭火系统, 消 火栓系统、 手提式 ABC 干粉灭火器及自动防烟排烟系统、 安全疏 散指示系统为基础, 以消防控制室为控制、 指挥中心的立体消防 体系... ---摘自《现代化博物馆消防安全管理体系探讨》
王子梦丶
客房过道、厨房、锅炉房、发电机房、中央空调机房、汽车库、茶炉房、洗衣房、健身房... 装有自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,应采用感烟探测器、感温... ---摘自《DB34》
ACcyL
锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用极限不低于 1.50h 的防火隔墙和不低于 2.00h ... 该建筑按照规定设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消 防设施和器材,则歌舞... ---摘自《2016 年一级消防工程师《+10 分押题》专用密卷》
贾雷坪皮
排水系统采用清污分流、雨污分流制。清净下水经清下水管道收集后排入雨水管网,雨水... 锅炉房软水制备采用纳离子树脂对自来水进行软化处理。 新建 供配电 从市政电力管道引... ---摘自《重庆市建设项目》
丑伊
锅炉房: (一)无违反“强条”之处。 (二)违反“强标”之处: 1、M-050中,热水系统缺能量计量装置,不符合DGJ32/J96-2010第8.2.5条及DGJ32/TJ111-2010第4.3.8条文规... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
star薰衣草
子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。 4.财产集中的... 4、指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求,并说明理由。 5、指出... ---摘自《2017年注册消防工程师《案例分析》真题解析》
摇摆白勺白芍
据所采用的创建方式,宜采用同样的方式进行创建。数据的拷贝或版本管理 状况,分辨原... N4 自动喷水灭火系统 N1 N1 N2 N3 N4 雨淋自动喷水灭火系统 N1 N1 N2 N3 N4 防火幕冷... ---摘自《DGJ》
GXB156399820
自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器... 3.4.2.1 除无法悬挂或者固定外,锅炉使用单位应将使用登记证悬挂在锅炉房内,并在锅炉... ---摘自《DB12》
紫甘兰
燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽... 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。 ... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
glay
细水雾灭火系统管道穿过墙体时,应使用套管,套管长度应( )该墙体的厚度。 A.等于 ... 锅炉房 96.下列火灾隐患中,以有形的形式来表现的有( )。 A.消防安全布局不合理 B.... ---摘自《注册消防工程师《综合能力》模拟(二)》
贾雷坪皮
锅炉房位 于综合服务区,排气筒位于综合服务楼楼顶。详见附图 2。 2.3 公用工程 2.3.1 ... (1)给水系统 近期:施工期施工用水规划采用地下水,施工期生活用水由周围居民水井... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
yn灬不离不弃灬
8.3.8下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1.单台容量在 40MVA ... 锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
人间点评
备,应装设蒸汽或其他灭火介质的管道。 GB 50041-2008 - 6 - 第3.1.12 条 制粉系统排粉... 锅炉房的供油系统采用经锅炉燃烧器的单管循环系统。 第3.2.2 条 锅炉房的供油管道宜... ---摘自《第一章 总则》
于世美
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄... 火灾自动报警系统采用感温探测器 (D)设置湿式自动喷水灭火系统 解析: 轻柴油为甲... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 空调通风系统运行管理规范 AQ 7004 制冷空调作业安全技术规范 DL 408 电业安全工作规... ---摘自《DB11》
阿拉蕾
附属特殊建筑的灭火系统 10.1 锅炉房、直燃式机组机房、分布式供能站 10.2 柴油发电机... 采用统一经营管理,每个单元设有独立卫生间和厨房的供人租借的居 住建筑,也称酒店式... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
枪械砖家
排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式, 将烟气排至建筑外, 控制建筑内 A、C... 当锅炉房内设置储油间时, 其总储存量不应大于 1m3,面为 43 人/min,阶梯地面为 37 ... ---摘自《2015 年注册消防工程师考试《技术实务》章节习题汇总》
hgtbkwd
35、气体灭火系统起动后人员的撤离时间是( )。 A:10—20s B:20—30s C:30—40s D:1... 430、建筑物内燃气锅炉房的门应采用( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 ... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
喜太狼911
溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时, 其防火分区最大允许建筑面积不应超过 4 0 0 0 . ' , 设有自 动灭火系统的修车库, 其防火分区最大允许建筑面积可增加1 倍。 5 . 1 .间应... ---摘自《汽车库、 修车库、》
You—灰機
采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C.防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D.... 细水雾灭火系统不适用于扑救的是( )。 A.电缆夹层 B.柴油发电机 C.锅炉房 D.电石仓库... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
252276522
消防给水与灭火设施„66 1 2 . 3 通风和排烟系统6612.4 火灾自动报警系统„67 1 2 . 5 供... 的燃煤锅炉房采用三级耐火等级的建筑外,其它锅炉房 均应采用一、二级耐火等级的建... ---摘自《UDC》
无理的喜欢
某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281 有关 ... 7t/h 的燃煤锅炉房 D.独立建筑的建筑面积为 280 ㎡的单层制氧车间 21.消防应急预案演练... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
颜大大i2
排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, 并使空气中... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
颜大大i2
锅炉房、变压器室等与其他部位之间采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性... 消防给水及消火栓系统、 自动喷水灭火系统和防烟排烟系统质量验收判定标准是一 样的... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
元素吧里的召唤
火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 正确答案: A 7.下列建... 84.下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有()。 A.燃气锅炉房内固定安装任意... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
丑伊
某建筑内设置了高压二氧化碳灭火系统,下列关于灭火器储存装置间的设置,不符合要求... 锅炉房的疏散门至最近安全出口的直线距离5m C.与其他部位之间采用耐火极限2.选均不... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
GXB156399820
某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的... B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
霜天盈月祭
二氧化碳灭火系统设计规范(2010 版) GB50193-93- 可燃物的二氧化碳设计浓度可按本规范附录 A 的规定采用。 3、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是 A、一氧化碳 B、丙烷 C... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》