编辑: 人间点评 2019-09-17
中华人民共和国公安部 工程建设国家标准《建筑灭火器配置验收 及检查规范》批准发布并实施 今年

8 月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第

9 7 号 公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》 ,该标准为首 次制定,标准号为 G B

5 0

4 4

4 -

2 0

0 8 ,于11月1日起实施.

规范编制总结了我国灭火器生产、检验、维护、管理、科研 和工程应用现状及经验的基础上,深入进行调查研究,广泛征求 国内有关科研、设计、制造、消防监督、使用单位等的意见,并 参照了国际标准相关规定.规范共

5 章和

3 个附录,包括:总则、 基本规定、安装设置、配置验收及检查与维护.规范不仅对安装 设置和配置验收提出了具体技术要求,而且对日常检查和维护也 提出了具体技术要求,特别是明确了配置验收判定规则和灭火器 的维修期限以及报废期限,将作为建筑消防工程竣工验收和日常 监督检查的重要技术依据. 各地公安消防机构需要该规范的,可在标准规范处网页查阅 电子版,或与中国计划出版社联系购买正式版本. 公安部消防局办公室 二八年十二月三日

1 UDC 中华人民共和国国家标准 G B P GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范 Code for acceptance and inspection of extinguisher distribution in buildings 2008-08-13 发布 2008-11-01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

2 中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置验收及检查规范 Code for acceptance and inspection of extinguisher distribution in buildings GB50444-2008 主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2

0 0

8 年11月1日中国计划出版社2008 北京3中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第97 号 关于发布国家标准《建筑灭火器配置 验收及检查规范》的公告 现批准《建筑灭火器配置验收及检查规范》为国家标准,编号为 GB 50444-2008,自2008 年11 月1日起实施.其中, 第2.2.

1、3.1.

3、3.1.

5、 3.2.

2、4.1.

1、4.2.

1、4.2.

2、4.2.

3、4.2.

4、5.3.

2、5.4.

1、5.4.

2、5.4.

3、5.4.4 条为强制性条文,必须严格执行. 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部 二OO 八年八月十三日 前言本规范是根据建设部建标[2004]067 号文 关于印发《二四年工程建设国家标准 制订、修订计划》的通知 的要求,由公安部上海消防研究所会同有关单位共同编制完成. 本规范的编制,遵照 预防为主、防消结合 的消防工作方针,在总结我国灭火器生 产、检验、维护、管理、科研和工程应用现状及经验的基础上,深入进行调查研究,广泛 征求国内有关科研、设计、制造、消防监督、使用单位等的意见,并参照了国际标准相关 规定,结合我国工程实际,反复讨论、认真修改,最后经专家和有关部门审查定稿. 本规范共

5 章和

3 个附录,包括:总则、基本规定、安装设置、配置验收及检查与维 护. 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部负责日常管理, 由公安部上海消防研究所负责具体内容解释.本规范在执行过程中,请各单位结合工程实 践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄至公安部上海消防研 究所《建筑灭火器配置验收及检查规范》管理组(地址:上海市中山南二路

601 号,邮编: 200032,传真:021-54961900) ,以便今后修改和补充. 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:公安部上海消防研究所 参编单位:中国建筑设计研究院 华东建筑设计研究院 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 北京市公安消防总队 上海市公安消防总队 天津市公安消防总队 重庆市公安消防总队 浙江省公安消防总队 太原市公安消防支队 大连市公安消防支队 杭州消防设备有限公司 广东平安消防设备有限公司 主要起草人:胡传平 唐祝华 赵锂王宝伟 冯旭东 张之立 李玉强 南江林 诸容俞颖飞 李跃伟 王卫东 曹丽英 陶玉灵 姜宁张峰朱磊厉华根 冯松程欣陈池衣永生 目次1总则…1)

2 基本规定…2) 2.1 质量管理…2) 2.2 材料、器材…2)

3 安装设置…4) 3.1 一般规定…4) 3.2 手提式灭火器的安装设置…4) 3.3 推车式灭火器的设置…6) 3.4 其他…6)

4 配置验收.7) 4.1 一般规定…7) 4.2 配置验收…7) 4.3 配置验收判定规则…9)

5 检查与维护…10) 5.1 一般规定…10) 5.2 检查…10) 5.3 送修…10) 5.4 报废…11) 附录 A 建筑灭火器配置定位编码表.13) 附录 B 建筑灭火器配置缺陷项分类及验收报告.15) 附录 C 建筑灭火器检查内容、要求及记录.18) 本规范用词说明.19) 附:条文说明…21)

1 总则1.0.1 为保障建筑灭火器(以下简称灭火器)的合理安装配置和安全使用,及时有效地 扑灭初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中灭火器的安装设置、验收、检查和维护. 本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房. 1.0.3 灭火器的安装设置、验收、检查和维护,除执行本规范的规定外,尚应符合国家 现行有关标准的规定.

2 基本规定 2.1 质量管理 2.1.1 灭火器安装设置前应具备下列条件:

1 建筑灭火器配置设计图、设计说明、材料表应齐全;

2 设计单位应向建设、施工、监理单位进行技术交底;

3 施工现场应满足灭火器安装设置的要求. 2.1.2 灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合批准的工程设计文件和施工 技术标准.修改设计应由设计单位出具设计变更通知单. 2.1.3 安装设置前应对灭火器、灭火器箱及其附件等进行进场质量检查,检查不合格不 得进行安装设置. 2.2 材料、器材 2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求:

1 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;

2 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;

3 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;

4 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;

5 灭火器的保险装置应完好;

6 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;

7 推车式灭火器的行驶机构应完好. 检查数量:全数检查. 检查办法:观察检查,资料检查. 2.2.2 灭火器箱的进场检查应符合下列要求:

1 灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;

2 灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;

3 灭火器箱应开启灵活. 检查数量:全数检查. 检查办法:观察检查,资料检查. 2.2.3 设置灭火器的挂钩、托架应符合配置设计要求,无明显缺陷和机械损伤,并应有 出厂合格证.

7 检查数量:全数检查. 检查办法:观察检查,资料检查. 2.2.4 发光指示标志应无明显缺陷和损伤,并应有出厂合格证和型式检验报告. 检查数量:全数检查. 检查办法:观察检查,资料检查.

3 安装设置 3.1 一般规定 3.1.1 灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安 装. 3.1.2 灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位 应按照本规范附录 A 的规定编制建筑灭火器配置定位编码表. 3.1.3 灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散. 3.1.4 灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上. 3.1.5 灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围. 3.2 手提式灭火器的安装设置 3.2.1 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上.对于环境干燥、洁净的场所, 手提式灭火器可直接放置在地面上. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查. 3.2.2 灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题