编辑: 木头飞艇 话题热度:320 2018-09-24
关键词: 现象和,锅炉爆管,锅炉,爆管,现象,原因,爆管的,的现象,现象及原因,起因,因素,的,原由 添加资源
资源与摘要 编辑
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 如安装于室内,其泄爆管应直通室外,且 长度小于3m,并根据粉尘属性确定是否设立隔... ---摘自《DB11》
我不是阿L
本项目为矿山开采项目,矿山不设置燃煤锅炉,根据《环境影响评价技术导则— 大气环境... 现象,在邻区发生 5.12 特大地震中,本区震感强烈。因此,该区应属不稳定区。 矿区... ---摘自《1. 前言》
喜太狼911
高压锅炉给水(管径 DN100)等5条管线。为达到资源共享、统筹协调、剩余资源再分配... 因安全原因已废弃。 表3.2-1 现有管线基本情况 序号 介质 起点 终点 铺设方式 管道走向 ... ---摘自《第1章总论》
达达恰西瓜
已辨识,因素不全,每缺一项,扣0.5分 长输管道、输油泵、压缩机、加热炉、锅炉、压... 应执行统一调度令,非特殊紧急情况(如即将发生或已发生火灾、爆管等重大事故),... ---摘自《石油行业》
lonven
爆管、导爆线既可起起爆作用,又可起传爆作用,是两者综合。3)爆破材料安全... 矿井漏风是指通风系统中风流沿某些细小通道与回风巷或地面发生渗漏短路现象。产生... ---摘自《安全评价师培训》
ZCYTheFirst
切实降低锅炉结垢 速率 ,减少严重积盐结垢 现象。 参考文献[1]刘 尚慈 . 火力发电厂金属断裂 与失效 分析 ( M] .北京 :水利 电力 出版社 ,1 9 9 2 . [ 2 ]黄莎 .清镇发电厂 7号炉 ... ---摘自《起典型 结 垢腐 蚀失效分析》
会说话的鱼
暖气爆管把墙冲出个大洞 供热部门: 报停后管道仍注水, 供暖前期家中需留人 2010年... 各大热源厂增加锅炉提高供热能力, 从企业应急响应, 到设备、 人员调度, 都 已做好准... ---摘自《暖气爆管把墙冲出个大洞》
丑伊
也需要根据设备以及各种可测量物理现象技术参数检测来推断设备是否正常运转,判断发生故障原因和部件,预测潜在故障发生等等 1.C—35—25—1型射水抽气器抽干... ---摘自《摘要》
NaluLee
区,没有勘探现象,由于开采方 式属于地下开采,没有对地表产 生破坏。目前,该矿已... 2 导爆管 非电 m/t 1.14 万m/a 10.3 民爆公司 派送 3 导火线 - m/t 0.09 m/a 7710 当地 存材 ... ---摘自《扩建项目》
向日葵8AS
3、满水事故 4、汽水共腾 5、锅炉爆管 6、省煤器损坏 7、过热器损坏 8、水击事故 9、炉膛爆炸事故 10、尾部烟道二次燃烧 11、锅炉结渣 锅炉爆炸事故 1、水蒸气爆炸。 2、超... ---摘自《无标题》
252276522
数据等类型异构所带来数据组织结构散乱严重影响信息科技一体化运营现象。 3)管... 2 应提供爆管分析,抢修辅助决策支持功能: 1)确定突发管网爆管事故点,系统可自动... ---摘自《UDC》
旋风
导致爆管或产生裂缝 泄漏、严重影响锅炉安全经济运行,有甚至引发火灾 等各种安全事故,造成重大人身伤害和财产损失。  为避免锅炉及系统结焦、积炭,油品劣化后应及... ---摘自《有机热载体锅炉及》
ok2015
本条规定是要求在发生爆管前及时将受损锅炉管束更换,避免爆管事故发 生。根据《特征设备安全监察条例》 (国务院第549号令)规定,垃圾焚烧厂在垃圾焚烧 锅炉使用前... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
无理的喜欢
发生爆 漏、爆管导致焚烧炉停运事故 1 次,扣3分。 (5) 发生缺水、满水,超温、 超压和低温运行记录,不得分; (6) 正常运行锅炉一烟道置本项目建设部分委托给社会资本,社... ---摘自《第一章 项目概况》
贾雷坪皮
由于土建结构等原因,转辙机机坑积水,因长期受高湿环境及水浸,出现杆件锈蚀、电气线缆氧化腐蚀、绝缘下降等现象转辙机 基础设施中断 其它伤害(运营中断) 22 杂散电... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
飞鸟
经过使用一段时间(约三个月)后,可能因锅炉水质原因产生电极挂垢,应拆开传感器上部端盖,用砂纸打磨电极至露出金属光泽,然后按照顺序再装好,使用前经上水测试报警、... ---摘自《LHH型生物质》
252276522
业生态环境将产生一定不利影响,施工期间造成一定水土流失现象。因此环 评建议:... (10-3 /km·a) 序号 事故原因 针孔/裂纹 穿孔 断裂 总计 1 外部影响 0.073 0.168 0.095 ... ---摘自《第一章 概述》
雷昨昀
4、锅炉使用方案调整原因:考虑公司淡季及旺季用蒸汽量大小有波动,25吨蒸汽锅炉作... 还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故。由于水硬度主要由钙、镁形成及表示。项目... 避免由于设备常因松动部件振动或消音器损坏而增大机械噪声现象发生,闲置不用... ---摘自《1.建设项目基本情况》
QQ215851406
锅炉风载雾化尿素 热解SCR脱硝工艺 解决现有在锅炉转向室喷入尿素溶液容易造成尿素 溶液喷到炉壁上而出现爆管、尿素溶液转化成氨转 进入设备考察阶段厦门三维丝环保股份有... ---摘自《厦门三维丝环保股份有限公司》
鱼饵虫
不得损坏导爆管壁, 避免发生拒爆。 )设立爆破警戒,看好爆破作业点出入口,并发... 锅炉作业(含水质化验);压力容器操作;制冷作业;爆破作业;矿山通风作业;矿山排... ---摘自《鞯帧搏昙蚰?》
wtshxd
还会导致锅炉受热面过热、爆管, 进而引起火灾。造成导热油变质原因如下: ①局部过热发生热裂解。导热油超过其规定最高使用温度便会局部过热,产生热 分解和缩聚,析... ---摘自《建设项目基本情况》
紫甘兰
凡遇爆管,可燃物在烟道内再燃烧,锅炉熄火,厂用电失去等情况,除按上述步骤处理外,还应按不同情况作相应处理。 锅炉RUN BACK 原因?处理? 1.1.17.4 RUNBACK/FCB ... ---摘自《值班员岗位试题》
梦三石
和烟尘参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中燃气锅炉排放浓度... 如爆管泄漏致使原油 散落地面会有油滴落在地面。另外各类机械设备也可能出现跑、冒、... ---摘自《哈拉哈塘油田塔河南奥陶系油气藏》
865397499
运营期转油站燃气供暖锅炉、相变炉和计量站内水浴炉燃烧产生废气、油气集输过程中... 定期对管线进行超声波检查,对壁厚低于规定要求管段应及时更换,消除爆管隐患;... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
梦里红妆
致使土层中形成孔道而产生集中涌水现象叫作: A.管涌 B.渗涌 C.孔涌 D.道喷 参考... 锅炉 B.压力容器、压力管道 C.电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施 D.场内专用... ---摘自《山东省水利水电工程施工企业项目负责人知识考试题库》
hys520855
锅炉软水系统:锅炉给水不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁传热性能较低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故。由于水硬度主要由钙、... ---摘自《01.建设工程基本情况》
wtshxd
爆管锅炉间充满灰尘 与蒸汽混合气体,对大气造成一定污染,若烟道泄露时,排放大气中污染物会增多 等。 2、 防范措施 针对供热系统工程中常见事故原因,拟建项目... ---摘自《建设项目基本情况》
NaluLee
本项目不建锅炉。冬季留守值班人员采暖采用电暖气;洗浴全部采用太阳能和电混合淋浴... 30 2 导爆管 发/a 8000 3 钎钢 kg/a 2500 4 木材 m3/a 100 3.2.3.6总平面布置 (1)总平面... ---摘自《山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿5万吨/年叶腊...》
kr9梯
(二)余热回收 1 锅炉 (1)锅炉爆管导致干熄 炉气体爆炸。 锅炉爆炸 (1)锅炉规格必须与工艺状况相匹配, 压力表、 安全阀、 液位 计等安全附件保持完好有效。 (2)干熄焦气... ---摘自《冶金行业较大危险因素辨识》
鱼饵虫
锅炉爆管; B5.2.5 锅炉汽水共腾; B5.2.6 锅炉汽水冲击; B5.2.7 锅炉二次燃烧; B5.2.8 热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MF... ---摘自《山东省质量技术监督局》
飞翔的荷兰人
(7)锅炉鼓包、爆管事故应急处置:应中断燃烧,关闭鼓引风机和燃烧装 置,找出原因并采取措施。 (8)泄露事故应急处置:导热油毕竟是可燃物,一旦发生事故出现管壁渗 漏现象,... ---摘自《一、建设项目特点》
匕趟臃39
燃气锅炉 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 放假、更换产品种类等原因,需对喷枪及治具 进行清洁,从而产生清洗污染物;对于不良... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
学冬欧巴么么哒
泄露或爆管、压力容器爆破 1.按照国家和行业标准进行锅炉特种设备管理,取得锅炉使用证书,定期进行内检、外检。操作人员持证上岗。 2.设置足够量安全排放阀,压力、温度... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
木头飞艇
拉伸试样断头原因分析 李军伟 ( 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 化检验中心, 营口1 1 5 0 0 7 ) 摘要: 金属材料在拉伸测试过程中常会发生拉伸试样断头现象, 影响拉伸试样伸长率准... ---摘自《拉伸试样断头原因分析》
阿拉蕾
由于尾矿输送采用压力输送,一旦管线局部堵塞引起内压力增大导致爆管现象,将会引起尾矿浆外泄,对周围环境造成不利影响。平时生产过程中,应定期测定输送矿浆流量、流... ---摘自《第一章 总论》
霜天盈月祭
且火烧现象严重。 治理区所在区域煤层顶板极其破碎, 部分区域煤层顶板直接与黄土接... 冬季采暖由家用燃煤小锅炉供给 燃煤小锅炉不符合环保要求 依托 工程 本项目爆破工程外... ---摘自《1 概述》
sunny爹
锅炉效率降低0.5% 高加腐蚀泄漏、水 冷壁腐蚀爆管…… 水冷壁结垢0.1mm 汽轮机效率降低3% (EPRI资料) 高压缸均匀积盐 0.08mm 2、在线化学仪表准确性 控制水汽品质是关键 ... ---摘自《大型锅炉水处理技术进展》
戴静菡
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管腐蚀及超温爆管,并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... ---摘自《目次》
hyszqmzc
‘ . . . . 1 4 9 . 5 蒸汽锅炉 爆管 事故. .… 价.-............一,..............……,........-................................…1 4 9 . 6 热水锅炉对风机进行 试运转, 烟、 风挡板能灵活转动, 检查风机及烟、 风道... ---摘自《工业锅炉运行规程》
865397499
火焰偏烧,火焰撩炉管易造成锅炉爆管。 3 黄 锅炉爆炸、灼烫 设立警戒区;安装可燃气体报警仪;安装单流阀截止阀 启炉时应先检查水质和各项参数,再进行点火启炉;巡检时注... ---摘自《ICS 75.020》
252276522
锅炉常见事故及处理.52  1 爆炸事故.52  1.1 爆炸事故现象.52  1.2 爆炸原因.52  1.3 爆炸事故处理和预防.52  2 爆管事故.53  2.1 爆管事故现象.53  2.2 爆管事故... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
LinDa_学友
卧式余热锅炉爆管事故原因分析与处理 锅炉主要零部件金属事故分析 锅炉压力容器事故预防策略 化工压力容器焊接缺陷与控制措施 压力容器检验中硬度测定分析 压力容器设计... ---摘自《Contents》
黑豆奇酷
锅炉结焦原因措施一结焦现象原因循环流化床 锅炉在运行 时出 现结 焦 现 象 主要 有1CRT显 示床 温 、床 压极 不均 匀.燃烧 极不稳定 . 相 关参 数波动大偏差大。2结焦初期 ( ... ---摘自《商业斛投》
我不是阿L
灯泡发光是燃烧现象。 6.燃烧三要素中助燃物(即氧化剂)是指氧气。 7.点火温度一般... 锅炉爆炸属于[ ]。 A.化学性爆炸 B.物理性爆炸 C.爆轰 D.殉爆 87.高压燃气系统泄漏发生... ---摘自《第一部分 自学指导》
喜太狼911
锅炉爆管事故 1 9 3 6 2 常见事故原因处理 15 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共10 页226 3 6 2 1 锅炉胀口泄漏事故现象 1 9 227 3 6 2 2 锅炉胀口泄漏事故原因 1 9 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
黑豆奇酷
有机热载体氧化、变质、结焦、积碳原因与危害 A2.6.7 锅炉水处理方法; A2.6.8 锅炉给水除氧(注1); A2.6.9 锅炉化学清洗。 A2.7 运行与维护保养 A2.7.1 锅炉运行前检查准... ---摘自《附件2》
gracecats
炉管发生过热超温、堵塞、爆管现象; d) 锅炉及系统设备装置及运行条件未变化,且炉膛正常燃烧情况下,排烟温度明显增高; e) 生产工艺所需温度未变化情况下,需提高... 如果锅炉及系统 有泄漏或者发生爆管,应当修复后再清洗;如果存在堵塞等缺陷,应... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
达达恰西瓜
如果由于某种原因致使工质和金属内表面间 放热系数降低,金属壁温升高,当金属壁温度 超过金属允许最高工作温度时,金属材料就 会因超温而破坏,致使锅炉发生爆管或爆... ---摘自《韪氕韈hapter6さ漠媵?》
向日葵8AS
蒸汽 锅炉可能会使锅炉产生干锅, 发生爆管现象。 因此突然停电后果是非常严重。 对于热源厂,主要根据热用户用热性质来决定是否需要采用二级供电负荷。 热源厂如要求... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
无理的喜欢
电机接地线良好,传动皮带无跑偏现象脱落现象。 、蒸汽压力过低、过高有何影响? ... 锅炉爆管,不能维持正常水位时。 )燃料在燃烧室后烟道内燃烧,使排烟温度不正常升... ---摘自《鳢缠跏?》
发帖评论