编辑: 黎文定 话题热度:749 2015-07-30
关键词: 186℃下降至167~169℃,16℃,锅炉的,排烟温度,锅炉,锅炉的排烟,60℃,锅炉的排烟温度,的排烟温度,温度,boiler,186℃,167~169℃,排烟,排烟温度是,气温,热度 添加资源
资源与摘要 编辑
会说话的鱼
锅炉及发电系统 1*130t/h生物质锅炉 MF0008 排烟温度 130 ℃ / 电30000 kWh 7000 日生物质处理量 960 t/d / 主蒸汽压力 9.2 Mpa / 烟气量 175000 Nm/h / 热效率 87.5 % / 主蒸汽温... ---摘自《排污许可证》
ok2015
吸收烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料。 (2)控制系统改造要求 ①增加给料机调节控制,电机加装变频装置,适应锅炉负荷变化靠变频调节炉排电机转速来实现... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
颜大大i2
锅炉排烟温度 ~132 ℃ 锅炉保证热效率 92 % 燃料消耗量 18.7 t/h 2、260t/h锅炉主要工作参数 额定蒸发量 260 t/h 型号 UG-260/9.8-M 额定蒸汽温度 540 ℃ ---摘自《临沂市阳光热力有限公司》
ddzhikoi
天内,完成锅炉维护保养工作并承担相关费用。 2.供暖期间实行二十四小时连续供暖。... 排烟温度 ℃ 115 使用燃料 天然气 天然气耗量 Nm3/h 307 天然气供气压力 KPa 12-15 燃... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
ZCYTheFirst
换热效率高、受热面充足,排烟温度降到80度以下。保证锅炉尾部受热面及低温烟道的安全可靠运行。 节能器外壳保温:采用高热阻硅酸铝纤维+热量反射膜+保温棉结构。 换热面... ---摘自《采购项目概况》
烂衣小孩
锅炉排烟温度、 过量 空气系数、 水质硬度、 热效率等重要节能数据, 在一台笔记 本电脑上动态呈现, 操作人员针对不同的参数变化, 对锅炉 控制柜和燃烧器风量、 风压等参... ---摘自《C14》
lonven
排烟温度,炉墙表面温度,以及系统有无跑、冒、滴、漏等情况。 第三十七条 锅炉使用... 工业锅炉正常排污率应当符合以下要求: ⑴以软化水为补给水或者单纯采用锅内加药处... ---摘自《概述:》
哎呦为公主坟
5、空调热水锅炉排烟温度平均值:排烟温度≤135℃得2分,140-150℃得1分,150℃以... 排烟温度≤135℃得2分,140-150℃得1分,150℃以上得0分;(需提省级以上检测单位测... ---摘自《...“第七章评标办法中评分标准第二包生活热水及空调热水模...》
捷安特680
运行温度:40~-30℃。 住宅小区、旅游景点、部队营房等 污水处理站。 4 碳系载体生物... 燃煤工业锅炉、工业炉窑烟气和冶 炼尾气处理。 28 循环喷动式半干式烟气处理系统 烟气... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
cyhzg
由于燃气锅炉本身排烟温度较高, 排烟热损失也是影响热效率提高的原 因。今年乌鲁木齐市计划投资 1.32 亿元, 对10 家供热单位的 1675 蒸吨燃气 锅炉进行烟气余热深度回收利... ---摘自《邯郸提标改造 32 家焦化企业》
wtshxd
本项目熔盐加热炉的炉内温度较低,锅炉本体排烟温度约450~480℃,因此选用 SCR 脱硝工艺。 -8- 6、主要生产设备 本次技术改造工程主要工艺设备见表 10。 主要工艺设备一览... ---摘自《建设项目基本情况》
贾雷坪皮
天然气 排烟温度:≤ 130℃(加装节能器后)热效率:≥ 93% 氮氧化物排放<100mg/m³... 通过PLC的串口读取锅炉各种参数,提供OMRON PLC 的上位机指令和相应参数的地址... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
匕趟臃39
其中利用锅炉排烟余热回收利用是最有效的途径 之一。 余热属于二次能源,我国余热资... 另外,锅炉排烟余热的利用口可大幅度降低锅炉排烟温度, 使进入脱硫塔的烟气温度降低... ---摘自《慧峰仁和》
huangshuowei01
适用于尾气排放温度高于150℃的工业锅炉。 该技术采用一种S型高效节能换热器可将排烟温度降到约50℃~60℃(比进水温度高30℃),用一种抗低温腐蚀的纳米防腐涂料对换热... ---摘自《附件1》
gracecats
其初馏点应高于锅炉出口最高温度,确保锅炉运 行条件下不会发生气化。 提供给用户或... 排烟温度明显增高; e) 生产工艺所需温度未变化情况下,需提高锅炉介质出口温度才能... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
kieth
锅炉出力:58MW 锅炉压力:1.6MPa 进/出水温度:70/130℃ 排烟温度 tpy:76.38℃ 燃料... 锅炉压力:1.6MPa 进/出水温度:70/130℃ 排烟温度 tpy:87.20℃ 燃料:天然气 设计效率... ---摘自《附件 1:》
LinDa_学友
关键词:制粉系统;煤粉细度;排烟温度 中图分类号:TK223.25 文献标识码:A ... 统的运行工况趋于合理,同时降低锅炉排烟温度,提高锅 炉运行的经济性。 1 研究对... ---摘自《660 MW 机组锅炉制粉系统优化调整试验研究》
bingyan8
1 )降低锅炉排烟温度 锅炉排烟温度是反 映锅炉设计及设备状况的综合性参数。在运行... 降低锅炉 的飞灰含碳量, 在一定程度上提高了锅炉经济 性, 同时还可以降低磨煤机制... ---摘自《燃煤电厂主要节能降耗措施的经济性分析》
捷安特680
“将燃气锅炉排烟温度降到25℃,提高锅炉效率10%以上”;国家建筑节能质量监督检验中心检测实际项目“锅炉热功率替代率为11.3%”。(附件2-3、2-9) 3) 针对燃气热电冷... ---摘自《推荐国家技术发明奖项目公示》
qksr
有效降低锅炉排烟温度,从而提高锅炉运行的经济性。 2007年张家港市企业技术需求项目信息表 企业名称 张家港市威孚热能科技有限公司 注册地址 张家港市杨舍镇仓基村9组 法... ---摘自《前言》
star薰衣草
采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m; 3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理; 4 采用防爆式电气采暖装置时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
麒麟兔爷
吹灰蒸汽用量,降低排烟温度,提 高锅炉效率,减少结焦几率。 1000MW机组 华电邹县发电有 限公司1000MW# 7超超临界直流 锅炉 180 1315 3472 5 20 1500 54 143 17 电站锅炉... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
戴静菡
5.2.6锅炉运行时应监测控制合理的排烟温度锅炉排烟温度应符合有关标准的规定,当排... 锅炉排烟温度应符合有关标准的规定。 5.3.3锅炉运行时,应检测锅炉水质,锅炉水质应... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
学冬欧巴么么哒
锅炉能效评定分为生产和使用两个阶段,其中生产阶段分为新产品设计、制造、安装、... 排烟温度等能效参数指标) 能效参数齐全正确,2 不全或不正确 ,0~1 热力计算书或汇总... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
星野哀
采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于 300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口 的水平距离应大于 5m; 3)燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设 专人值班管理。 2 调压站采暖系统的设置每... ---摘自《DB11》
元素吧里的召唤
耒阳电厂670th煤粉锅炉排烟温度偏高原因分析及改造设计 02 锅炉技术 2005年1月 刘亮(1) 4-2 是Thermogravimetric Analysis on the Combustion Characteristics of Blended Coals... ---摘自《学术论文统计报表(自然科学)》
牛牛小龙人
应通过试验确定改造后锅炉排烟温度、空气预热器漏风率、锅炉热效率和供电煤耗变化量。若进行制粉系统、燃烧器等改造,应通过试验确定改造后磨煤机出力、制粉单耗、锅炉飞... ---摘自《ICS 03.120.99》
wtshxd
停炉和维持炉内温度 生活及生产用水 502605t/a 水源为惠济河地表水体 电1.11*107 kW.h ... 首先在焚烧炉膛高温区域喷入氨水以降低锅炉排烟 NOx 浓度,烟气经余热锅炉 冷却后进... ---摘自《ECEPDI》
麒麟兔爷
排烟温度降低至20 °K ,对应的效率将增加1%,所以冷凝锅炉热效率大于100%成为... 当锅炉供水温度降低到40°C时(在额 定输出功率),平均每台锅炉冷凝产量为2.4l/... ---摘自《冷凝水系列燃气壁挂炉》
梦三石
排烟温度(全年平均) 冷渣器形式 冷渣器进水温度 冷渣器进水来源 冷渣器冷却水量 冷渣器出水温度 冷渣器出水位置 锅炉排渣温度 排渣开口位置 排渣开口数量 飞灰含碳量 % 大渣... ---摘自《中国电力科技网》
我不是阿L
锅炉排烟温度 ℃; A.排烟处过量空气系数 。 B.给水温度 ℃ 。 B.锅炉本体耗钢量(吨)... 强制循环锅炉主要参数:沿程阻力____MPa, 局部阻力 MPa,总压头 MPa, 流量 t/h... ---摘自锅炉设计文件节能审查办法(试行)》
丶蓶一
4#高压锅炉烟气进行脱硝 改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项... 锅炉排烟温度(BMCR) ℃ 153 锅炉计算耗天然气量(BMCR) Nm³ /h 12800 空预器... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
笔墨随风
锅炉排烟温度由最高时的186℃下降至167~169℃锅炉效率提高1%,供电煤耗降低了4g... 治理后的排烟温度比治理前降低了16℃锅炉效率提高了1%以上,同时炉膛内燃烧工况... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
迷音桑
排烟温度锅炉热效率; 修正计算 文献标志码: B 中图分类号: TM621.22 文章编号: 1008-6218 (2018) 04-0053-04 Influence Analysis of Coal Moisture Change on Boiler ... ---摘自《煤中水分变化对锅炉热效率的影响分析及修正计算》
达达恰西瓜
效果,降低排烟温度,提高锅炉热效率。 国际知名燃烧器: 燃烧器采用德国德国威索,芬兰奥林,意大利利雅路、德国百德等 国际著名品牌燃烧器。 集团官网:www.zzboiler.... ---摘自《郑锅股份》
GXB156399820
220t/h 锅炉额定压力:9.8Mpa 锅炉热效率:89.70% 主蒸汽温度:540℃ 排烟温度:134.... 锅炉热效率:87.33% 锅炉给水温度:150℃ 锅炉排烟温度:140℃ 烟尘排放浓度:98mg/... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
我不是阿L
排烟温度排烟温度由 230 度降低到 160 度),既节省锅炉燃气消耗(达到节能目的... 低锅炉排烟温度(达到保护环境的目的)。 4.新 ---摘自《公司代码:600530 公司简》
qksr
锅炉外表面温度高于环境的温度而向外界通过大空间自然对流和辐射换热。散热损失与... 由锅炉效率确定燃料的消耗量;排烟温度需要先假定,后校核;迭代计算过程; ---摘自《第三章燃烧产物和热平衡》
戴静菡
锅炉节能器, 其对应的排烟温度分别为150℃, 90℃, 55℃。 热水锅炉节能器分两... 其对应的排烟温度为150℃; 配置锅炉节能器, 其对应 的排烟温度为100℃。 ... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统》
飞鸟
解决了立式锅炉效率低,排烟温度高的难题。 (2)下管板中部布置了炉墙管管,消除了管... 不应当使锅炉额定出口压力和温度与使用的压力、温度相差过大。 (6)锅炉辅机的配置... ---摘自《LHH型生物质》
我不是阿L
可将锅炉排烟温度降低至酸露点温度以下,提高锅炉热效率,同时减少锅炉烟气中SO2、NO2等有害气体排放。 工业锅炉 江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院/南通京通石... ---摘自《附件: 2012年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录》
star薰衣草
17719《工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量 计算方法与利用导则》等d) 计算评估标... 炉燃烧空气系数、烟气过氧量及排烟温度、生产循环水(上水、回水)温差、纯水温度,... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
方面使生物质锅炉采用了降低的排烟温度,提高了锅炉效率,另一方 面使低温受热面的冷端平均温度【(130+90)/2=110℃】高于露点 温度,极大减轻了受热面的低温腐蚀。 三四级... ---摘自《领先的棉花秸秆和林业废弃物》
芳甲窍交
水进一步降低锅炉排烟温度, 以充分提高锅炉热效率,在降低燃料消耗的同 时, 进... 传统燃气锅炉排烟温度较高, 烟气中的水蒸气仍在气化状态下随烟气排放, 天然气燃... ---摘自《宁夏某洁净燃烧装备项目》
元素吧里的召唤
同时将锅炉排烟温度降至 130℃。该项专利技术一方面使生物质锅炉采用了降低的排烟温度,提 高了锅炉效率,另一方面使低温受热面的冷端平均温度【(130+90)/2=110℃】高于露... ---摘自《领先的(棉花秸秆和林业废弃物)生物质燃料电厂》
huangshuowei01
绘制该锅炉汽水系统图 (6)编写220t/h煤粉锅炉辅助热力计算书 周强泰,周克毅. 锅炉... 而且如排烟温度、热风温度等终端参数也是未知的。在具体计算过程中会同时出现多个未... ---摘自锅炉课程设计》
黑豆奇酷
可将排烟温度降到约50℃~60℃(比进水温度高30℃),用一种抗低温腐蚀的纳米防腐涂料(专利技术)对换热器、烟道、引风机扇叶、烟囱内壁进行防腐处理,达到对锅炉热量的... ---摘自《附件2》
芳甲窍交
排烟温度可以降低锅炉排烟损失,有利于提高锅炉热效率,节约能源及锅炉运行费用。 但排烟温度降低却使尾部受热面中烟气与工质的传热温压减少,传热面积增大,金属消耗 ... ---摘自《余热冷凝回收装置(烟气系列)》
笔墨随风
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃... 灰垢对锅炉传热设计的影响锅炉设计中,往往出现对灰垢热阻估计不准确造成设计与运... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
麒麟兔爷
t/h(14 MW)的在用燃气工业蒸汽锅炉和工业热水锅炉能效监测。 规范性引用文件 下列... 排烟温度 锅炉范围内最后一个受热面出口1米内排出烟气的平均温度。 过量空气系数 燃... ---摘自《ICS 27.060.30》
发帖评论
发布一个新话题