编辑: 枪械砖家 话题热度:619 2020-01-16
关键词: 锅炉水压试验,水压试验,锅炉,水压,试验,长期,锅炉水压实验,保养,养护,持续,实验,水压试验机,试验后,水压试 添加资源
资源与摘要 编辑
枪械砖家


  5、水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。再热器系统水压试验用水,水中氯离子含量小于0.2mg/L,以免引起氯离子对高再的穿晶腐蚀。

  6、水压试验范围内管道的弹簧吊架在试验前应用插销或定位片固定好,暂当刚性吊架用,水压试验后应拆除。

  7、过热器、再热器减温水电动门解除联锁。

  8、联系检修将所有安全门加装临时压紧装置,电磁泄放阀出系,手动隔离门关闭,以防水压试验时动作。

  9、进水前由检修确认锅炉承压部件内的杂物清理干净。

  10、按给泵运行规程,做好电动给水泵的检查和准备工作。

  11、按照水压试验检查卡检查锅炉各阀门状态正确。

  水压试验操作方法

  1、水压试验应由检修负责人主持,运行人员负责操作,检修人员负责检查。

  2、水压试验的顺序:先做再热蒸汽系统,后做锅炉主蒸汽系统;锅炉各阀门的水压试验,先做二次门,后做一次门。

  3、过热蒸汽系统水压试验时,联系热工人员解除汽包水位保护。先用电泵正上水,上水至汽包可见水位后,改由过热器二级减温水管道反上水。上水速度夏季不少于2 小时,冬季不少于4小时,当水温与汽包壁温接近时,可适当加快上水速度。

  4、当锅炉各空气门有水连续溢出时,按水流方向关闭各放空气门后升压。

  5、上水过程中密切监视水位变化,并检查各部件是否发生泄漏,受热面的膨胀情况是否正常。若发现异常,应立即查明原因,并予以消除。

  6、再热器系统水压试验:通过再热器事故喷水向再热系统注水升压。升压时应缓慢,在1MPa以下压力升压速度≤0.1MPa/min,达到1MPa时停下检查,稳压15分钟继续升压,升压速度≤0.3MPa/min,升至工作压力4.4MPa后停止升压并保持压力稳定,对再热器系统进行全面检查,无异常后再升压至水压试验压力6.6MPa,并在该压力下保持5分钟,水压试验合格后将压力降至工作压力,放水泄压,降压速度为0.3MPa/min。

  7、锅炉主蒸汽系统水压试验:用过热器减温水调节门进行升压,升压时应缓慢,在9.8MPa 以下压力升压速度≤0.3MPa/min,压力升至2MPa时暂停升压进行检查,无异常,稳压15分钟后继续升压,升压至5.88MPa时暂停升压,观察压力变化,若无异常继续升压至9.8MPa,然后以≤0.2MPa/min的升压速度,升压至11.77MPa时暂停升压,检查有无异常。无异常后继续升压至汽包工作压力19.79MPa,稳压5分钟后关闭进水阀,记录进水阀关闭后5分钟内压力下降值,通知检修进行全面检查。

  8、如进行超压试验,应出系汽包水位计,待检查正常后,以同样的速度继续升压至超压试验压力29.69MPa,保持30分钟,用疏水阀以0.3MPa/min的速度泄压,至汽包工作压力时,关闭疏水阀,维持常规试验压力,进行全面检查。
烂衣小孩
i 应进行水压试验。 2、 烘炉 新安装、移装、长期停用的锅炉或炉墙、炉拱经修理、改造的锅炉,需根据炉墙的情 况进行烘炉 ---摘自《大连市公安局物业 管理合同》
飞鸟
锅炉及辅件安装完毕后,应进行水压试验,合格后进行清洗煮炉,向甲方提供完整 的施工技术资料。 5.施工过程中产生的垃圾,乙方自行清理,甲方配合。 6.质保期至少为两年。... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
思念那么浓
GBl0180 工业锅炉热工试验规范 GBl576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3  术语 常压锅炉锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的... ---摘自《附3》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
yn灬不离不弃灬
锅炉水压试验锅炉烘炉等工作,漳泽百万锅 炉钢架到顶、受热面开始安装。新能源方面, 2016 年7个项目投产发电; 2017 年17 个项目, 投产发电。织女泉风电四期(10 万千... ---摘自《大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据信用评...》
元素吧里的召唤
到顶,烟气净化主设备安装和锅炉水压试验全部完成;威海 市生活垃圾焚烧厂扩建工程可研报告、环评报告编制单位和 PPP 咨询机构招投标工作已完成。五莲县生活垃圾焚烧工程 ... ---摘自《督察反馈意见整改情况》
丑伊
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间5min后,阀瓣处无渗漏 D.检查水流指示器灵敏度,试验压力为0. 15Mpa,流量1O. OL/min时,水流指示器... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
芳甲窍交
长期以来,政府部门之间业务不协同、 系统不关联、信息不共享的问题突出,传统行政服... 如“使用生物质燃料的锅炉” , 顺德区发展和规划局根据上级产业指导目录将其列为“... ---摘自《“一门式”政务服务改革》
sunny爹
锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表 锅炉部位 锅炉工作压力P(Mpa) 试验压力(Mpa) 锅炉本体 <0.6 1.5P 锅炉本体 0.6~1.2 P+0.3 锅炉... ---摘自《目录》
苹果的酸
即操作漏电保护器试跳按钮试验一次。 117、(*)漏电保护器使用过程中、根据情况可以拆... 时间继电器 205、在锅炉、金属容器、管道内等工作地点狭窄场所、应使用Ⅲ类工具或装... ---摘自《试题库与参考答案》
匕趟臃39
余热锅炉水压试验紧固接头实用新型专利7、炭素窑余热锅炉实用新型专利8、锅炉用水加热装置实用新型专利9、余热锅炉机械清灰装置实用新型专利10、带机械清灰装置的管箱式... ---摘自《省科技奖》
梦三石
混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 (2)生活污水 由施工队伍的生活活动造成,生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废水水量不大,... ---摘自《镇江市金利废金属提取利用有限公司》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
人间点评
擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的 《特种设备安全监察条例》第77条:未经许可,擅自... ---摘自《行政处罚自由裁量权细化标准》
山南水北
年5月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅... 现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,这部分废水含有一定 ... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
思念那么浓
开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 【答案】:ACE 【解析】2017教材P198,考查通风与空调施工技术 26.自动喷水灭火系统的... ---摘自《一、单选题》
没心没肺DR
( 错)140、长期从事高处作业的人群中,高血压发病率会随着工龄的增长而增加。( 对... 管道安装完毕应及时进行水压试验试验合格后进行隐蔽工程检查, 通过隐蔽工程验收应... ---摘自《高处安装、 维护、》
棉鞋
"A.双金属片长期受火焰高温作用会逐渐损坏B.热惰性也较大,易产生动作滞后C.动作时... 低压燃气热水器的供水压力应(C)。","A.低于0.2MPaB.低于0.3MPaC.低于0.4MPaD.... ---摘自《燃气基础知识》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
f19970615123fa
水压试验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … …‘ . . . . . . .… 附录 A 耐腐蚀不饱和聚酷树脂的耐腐蚀性能 条文说明 玻璃纤维, 制定合理的施工工艺, 制作耐腐蚀玻璃钢化工设备。 耐腐... ---摘自《华人民 共和国》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
黑豆奇酷
53.高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。 (对) 54.根据焊接工艺的... (对) 100.蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。 (错) 101.我国现行消防法规的概括起来主... ---摘自《特种作业上岗操作证复习题库》
思念那么浓
管道试压与通水试验(12分) 对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验,对台面盆、立式小便器排水管路进行通水试验。 (五)电气安装与接线(10分) 水泵、配电柜... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
jingluoshutong
8)强度致密性试验锅炉本体及采暖工艺系统的水压致密性试 验; 9)保温油漆:工艺管道及烟风道的油漆与保温; 10)清洗:锅炉内部、管路系统的清洗与吹扫; 11)试运行... ---摘自《第一章 编制依据》
颜大大i2
定期检查、超水压试验。 2.锅炉保养 锅炉保养分为湿式和干式两种。无论采用哪一种保养方法,均需在锅炉的水垢和烟灰清理干净后进行。 (六)通信设备的养护管理 完好的... ---摘自《第31讲课件讲义》
颜大大i2
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 27.关于建筑供热管道支、... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
人间点评
水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第二节 小型热水锅炉 第三十条 小型热水锅炉受压元件的材料应当为镇静钢。锅筒(壳)或者炉胆的取用壁厚不得小于 3毫米。 第三十一... ---摘自《第一章 总则》
kieth
应用检验技术进行现场锅炉水压试验操作 2.4 锅炉热态运行中现场外部检验的方法 2.5 完成锅炉安全附件与辅机仪表现场热态性能的检验方法 3、培训方式建议 (1) 理论教学:一... ---摘自《《热力司炉工》(二级)培训计划》
苹果的酸
超压(温)保护 水压试验日期 检验日期 检验报告编号 检验员 检验结论 投用日期 下次检验日期 设备操作者姓名及操作证编号 备注: 设备照片 注:办理锅炉使用证须知 1.此申请一... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
star薰衣草
试验过程 B、综合讨论 C、计算机模拟 D、综合评定 70、补加因素是指影响焊接接头(C... 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... ---摘自《一、单项选择题。》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压程,本规范主要内容涉及供热工程的规划 布局、规模选址、功能、性能,以及满足功能性能要求的具体技术措施,规范中 涉及的通用功能性能和通... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
夸张的诗人
JB/T1612 《锅炉水压实验技术条件》 JB/T1613 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JB/T1614 《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》 JB/T1615 《锅炉油漆和包装技术条件》 JB... ---摘自《大连市公安局监所管理支队兰炭锅炉采购项目》
静看花开花落
2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应在现场规程中规... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
hyszqmzc
(JB/T1611) 《锅炉水压试验技术条件》(JB/T1612) 《锅炉受压元件焊接技术条件》(JB/T1613) 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》(JB/T1614) 《锅炉油漆和包... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
此身滑稽
水压试验参数确定准备工作 1 1 5 加盲板与水压操作 1 1 6 检验符合标准 1 2 锅炉冷态内部检验 1 2 1 锅筒或汽包的内部缺陷检验 1 2 2 锅筒炉胆及水管烟管烟侧的缺陷检验 1 2 3 集... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
252276522
----压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法 ----压力管道安装单位资格认可实施细... 其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
被控制998
锅炉安装质量的分段验收核水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行。总体验收时, 除锅炉安装单位和使用单位外,一般还应由安全监察机构派员参加。 锅炉安装验收合格... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
liubingb
型电动试压泵(以下简称为泵)是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计, 在试压的初始阶... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
戴静菡
新的除氧器投产后,应进行调整试验,以确定最佳运行方式,保证除氧效果。如给水溶解氧长期不合格,应考虑对除氧器结构及运行方式进行改进。 锅炉点火给水水质标准应按表9... ---摘自《目次》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2... ---摘自《安装计量》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合。 选项 B,当系统设计工作压力大... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
xiaoshou
4.锅炉及辅件安装完毕后,应进行水压试验,合格后进行清洗煮炉,向甲方提供完整 的施工技术资料。 5.施工过程中产生的垃圾,乙方自行清理,甲方配合。 6.免费质保期至少为三... ---摘自《河南省农业厅河南农业职业学院食品专业》
qksr
A、气压试验 B、水压试验 C、氩检漏试验 D、水冲试验 18、含碳量为0.8%的铁碳合金在1000℃时的存在形式是( )。 A、赖氏体 B、珠光体 C、奥氏体 D、马氏体 19、在铁碳平... ---摘自《焊工高级理论复习资料》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度0273-... ---摘自《概述:》
人间点评
可避免锅炉水压试验时发生泄漏而拆装换管的麻烦。选项D,对流过热器大都垂直悬挂于锅炉尾部,辐射过热器多半装于锅炉的炉顶部或包覆于炉墙内壁上。(第四章 第二节 热力... ---摘自《2016《安装计量》真题解析》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
棉鞋
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 2003.是先吊装完大件,再退塔吊,安装集控... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
发帖评论
发布一个新话题
最热的话题