编辑: 645135144 话题热度:809 2019-07-03
关键词: 换气次数,通风,锅炉房,通风换气次数,换气,通风换气,排气,次数 添加资源
资源与摘要 编辑
ok2015
喷码工序产生的少量挥发废气经生产车间内安装的换气扇等强制通风 换气措施(生产时每小时换气次数不低于 8 次)排出室外。 由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
sunny爹
调配混合产生的有机废气产生量甚微,经采取车间排风系统强制通风,并保 证换气次数在 6 次/小时以上,加强车间内空气流通后,可改善工作环境,对周 围大气环境影响较小。 ... ---摘自《项目代码:2017-330783-26-03-009588-000》
You—灰機
办公区在厂区的西南面,锅炉房分布在厂区中间位置。整个厂区根据风向等条件布置,生产车间的建筑设计考虑到通风换气次数等要求,满足工厂工艺、运输、防火和安全等国家... ---摘自《1 前言》
此身滑稽
——单车发动机工作状态排气量(m3/min); T ——发动机工作时间(min); C'i ——不同尾气污染物平均浓度(mg/m3); H ——单位时间换气次数(次/h); V ——地下车库容... ---摘自《西咸新区丝路文化旅游发展有限公司》
丑伊
项目食堂、公共卫生间设置机械排风系统,采用卫生间通风器,换气次数大于 10 次/ 小时。空调系统的排风可通过新风全热交换器的排风实现。厨房烹调间、各类小操作间、 材料... ---摘自《绵阳东辰安州教育管理有限公司》
ok2015
发电机房内保持着良好的通风性, 产生的废气经柴油发电机自带烟气处理装置处置后,由专用风管抽至顶楼排放。备用 发电机房的排风换气次数为 8 次/小时。 当城市电网停止供电... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
地下车库设机械排放系统,换气次数不小于 6 次/h, 出口接入排风竖井,排风口底部高出地面 2.5m,避 免朝向人员频繁活动区,对环境影响较小。 共24 个换风口 餐厅油烟经过油... ---摘自《环评资质等级:乙级》
hgtbkwd
喷漆室通风换气次数应不小于12次/h; 附近休息室设急救药箱、正压空气呼吸器、防毒面具 2 噪声 现场管理 1)设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识; 2)公示“噪声”检... ---摘自《ICS 97.140》
wtshxd
通风系统 项目采用自然通风和机械通风相结合的方式加大建筑物内外通风换气,设备用房设置 机械送风、机械排风系统,换气次数 5-15 次/h。公共卫生间、手术室设置排放系统,... ---摘自《建设项目基本情况》
ACcyL
车间加强通风,安装排气扇,保证换气次数不低于6次/小时。 改善车间环境。 3、开料、木工、打磨 木加工粉尘 采用中央吸尘装置处理,收集效率不低于85%,处理效率不低于95... ---摘自《项目代码:2018-330783-21-03-039639-000》
没心没肺DR
一、供采暖通风用热的锅炉房,宜采用热水作为供热介质; 二、供生产用汽的锅炉房,应采用蒸汽作为供热介质; 三、同时供生产用汽及采暖通风和生活用的热的锅炉房,经技术... ---摘自锅炉房设计规范》
摇摆白勺白芍
2)通风量或换气次数; 3)通风系统设备选择和风量平衡。 8 防排烟。 1)简述设置防排烟的区域及其方式; 2)防排烟系统风量确定; 3)防排烟系统及其设施配置; 4)控制方... ---摘自《建筑工程设计文件编制深度规定》
xiong447385
统,汽车库换气次数为 6 次/h;水泵房换气次数为 6 次/h;变电房换气次数为 12 次/h。 3)制冷机房换气次数为 6-12 次/h 进行通风(事故通风换气次数为 12 次/h)。 4)卫生间由... ---摘自《国环评证乙字第 3239 号》
252276522
医疗废物暂存间应设置换气扇进行通风换气换气次数 15 次/h。 医疗废物按 照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内,在医疗垃圾 暂存间停留的时间不... ---摘自《重庆潼南为民医院环境影响报告书》
思念那么浓
说明各通风系统的形式、换气次数和风量平衡等设计参数,并具体分析通风系统设备的选型过程; 3) 说明各通风系统的控制方式。 (3)方案节能分析 根据项目功能特点、用冷需求... ---摘自《广州市固定资产投资项目节能报告》
枪械砖家
3. 空调通风计算折算房间通风换气次数应合理。 5.3.2 应对建设项目的空调冷热源设备进行评价,包括以下内容: 1. 空调冷热源形式应符合项目特点; 2. 空调冷热源设备的总装机... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
qksr
一般普通区通风换气次数为 2~ 10 次/h。 (2)质量大楼 该大楼布置于厂区西南角,建筑设计为 2F,建筑总高度为 10m,防火类别为丙类, 主体结构为二层钢筋混凝土框架结构,层... ---摘自《成都康华生物制品股份有限公司》
XR30273052
过渡季节典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到75%,得2分。 合理采用引导气流的措施,得2分。 合理采用被动式太阳能技术,得2分。 【... ---摘自《珠海市既有建筑绿色改造工程施工图设计文件编制与审查要点》
无理的喜欢
地下车库通风换气≥6次/h;排气筒高度不低于2.5m 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007) 发电机燃烧废气 NOx 燃用0#轻柴油,并设置排烟管道 《大... ---摘自《西咸国际文化教育园棚户区改造》
木头飞艇
换气次数不小于 2 次/h 的面积比例,按表 8.2.10 的规则评分, 最高得 13 分。[评分项] 表8.2.10 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间自然通风评 分规则 面积比例RR 得分 60... ---摘自《深圳市执行《绿色建筑评价标准》(GB/T》
f19970615123fa
车间防爆区设事故通风,选用防爆型排风设施,排风换气次数不 小于 12 次/小时。 3.1.6 项目原辅材料及能源耗量 主要原材料年消耗量及来源详见下表。 表3-7 主要原材料年消耗量... ---摘自《环境影响报告书》
迷音桑
GB50037、锅炉房按照 GB50041、密闭空间可按照 GBZ/T205 等 规定进行分析。根据现有检测方法,对车间通风系统(新风量与换气次数)参数进行检测。 DB36/ T946—2017 ... ---摘自《DB36》
bingyan8
中小学校建筑的室内空气质量、新风量、换气次数、装修材料应符合现行国家标准《中小学设计规范》GB50099的有关规定。 【条文说明】 本条适用于各类中小学校园建筑的设计... ---摘自《广东省标准》
无理的喜欢
室内通风换气次数每小时不应小于2次; 5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的“1区”设计的规定。 2 当调压装置... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
GXB156399820
这可以通过配置防爆排风机进行强制通风换气实现。在车间底层(尤其是在溶剂气体泄漏潜在风险大的部位,如溶剂周转箱、蒸脱机出料口等)靠着地面处配置一定数量的吸风管,... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
丑伊
冷冻机房及锅炉房的排风及事故通风的补风均靠内走廊自然进风形式不妥。难以保证换气次数。宜采用机械补风形式。 2、暖施13-002,PAU-B1-02新风管穿越员工餐厅隔墙以及排风... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
星野哀
事故通风量每小时换气不应 少于 12 次。采用自然通风通风口总面 积按每平方米房屋地面面积不应少于 300cm 2 计算确定。通风口不应少于 2 个, 并应靠近地面设置。 3 站内建... ---摘自《DB11》
鱼饵虫
事故通风每小时换气次数不少于七次进行计算。 3.7.3 氮压间的通风换气次数,应按室内空气中氧含量不小于18%的要求确定.并设有事故用通风装置.3. 3.8 管道和储罐的漆色 3.8.1 ... ---摘自《氧气安全规程》
黑豆奇酷
(3)公共卫生间应设置机械排风系统,其排风量可按10次∕h换气次数计算; (4)对发热量大且散发大量油烟和蒸汽的厨房设备应设排气罩等局部机械排风设施;对于其他区域当... ---摘自《附件2》
颜大大i2
补充完善了通风换气次数的要求; 增加了管道沿外墙敷设的技术要求; 对强度试验和严密性试验要求进行了调整; 删除了人工煤气的相关内容。 各单位在执行过程中如有意见或建... ---摘自《上海市工程建设规范》
我不是阿L
地下车库设置机械式通风换气系统,换气次数≥7次/h,同时设置排烟系统。 2.1.7.6 通讯及预警监控系统 ⑴ 电信 通讯系统由电信局提供,电信电缆由城市电信网就近引入,采用地埋... ---摘自《0前言》
向日葵8AS
置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 当设置在首层时, 对采用燃油作燃料的, 其正常换气次数不应小于 3 次/h, 事故换气次数不应小于 6 次/h... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
山南水北
换气次数 air changes 单位时间内室内空气的更换次数,即新风量与通风房间体积的比值。 3.12 个人防护用品 individual protective articles 又称个人劳动防护用品,指劳动者在劳动... ---摘自《DB 23》
夸张的诗人
90%及以上的房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h。 评价分值:8分。 8.2.17 室内气流组织合理。评分规则如下: 1 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通... ---摘自《绿色档案馆建筑评价标准》
烂衣小孩
通风系统应独立设置。 2 锅炉房正常换气次数每小时不应少于 6 次, 事故换气次数每小时不应少于 12 次(换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量) 。 3 通风设备应采用防爆型。 7.4.... ---摘自《天津市区域综合能源站技术规程》
yn灬不离不弃灬
季和夏季的换气次数不小于 10 次/h。 3、不设新风系统的供暖空调空间应设置卫生通风口或进行机械通风,卫生通风口最 小净面积 Smin 按附录 A 计算。 【具体评价方式】 本条适... ---摘自《DBJ》
笔墨随风
合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小,选择高效节能的机械通风装置。 6.1.3照明系统 在建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明系统节能。照明系统... ---摘自《建筑类》
252276522
当缺乏必要的资料时,可按房间换气次数计算; 2 车间变配电室、粘结剂房、压缩空气站、循环水泵房应设置机械排风系统。 12.3.3 事故通风的设计应符合下列规定: 1 变配电室... ---摘自《UDC》
棉鞋
间,项目采用加强车间通风换气次数,并给工人配备了必要的劳保用品。东莞市环境保护 监测站于 2013 年1月23 日-2013 年1月24 日对该废气采样监测,监测结果见监测报告, 编... ---摘自《东莞三星视界有限公司扩建 AMOLED 平》
夸张的诗人
车间的建筑设计考虑到通风换气次数等要求,满足环保、工艺、运输、防火和安全等 国家现行的规范要求,从环保角度分析车间布置较为合理。 3.9 主要技术经济指标 表3.9-1 主... ---摘自《1.0 总则》
xwl西瓜xym
公共建筑主要功能房间在过渡季典型工况下自然通风换气次数不小于2次的面积比例 13 创新 围护结构热工性能优于国家现行节能设计标准20% 2 应用建筑信息模型(BIM)技术 1 注... ---摘自《绿色建筑设计专篇(建筑)》
hgtbkwd
调漆间通风换气次数应不小于12次/h; 6)附近休息室应设急救药箱、正压空气呼吸器、防毒面具 公司级 总经理办公室 总经理 甲醛 调漆间 甲醛中毒 甲苯 调漆间 甲苯中毒 二甲苯 调... ---摘自《ICS 97.140》
阿拉蕾
常运转,采用机械通风方式排出室内余热,换气次数 12 次/小时,通风方式为机 中国宝武钢铁集团八钢冶金气高效利用及减排综合治理项目环境影响报告书 - 28 - 0991-3857017 新... ---摘自《国环评证甲字》
sunny爹
全面通风换气次数≥8 次/小时,事故通风换气次数≥16 次/小时,事故通风量由经常通风系统和事故通风系统共同承担。 4.3.3储运 4.3.3.1运输 企业的生产运输分两部分,其中,产... ---摘自《目录》
ok2015
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
NaluLee
1、盐酸库及计量间设置机械通风设施,换气次数不小于10次/h 1、盐酸储罐、计量箱设置防护围堰,围堰高度不低于15cm,设置酸雾吸收器等; 2、设具保温功能的喷淋洗眼设施... ---摘自《ICS 13.100》
hgtbkwd
有爆炸危险房间的自然通风换气次数不得少于 3 次/h;事故排风装置的换气次 数不得少于 12 次/h,并应与可燃气体浓度检测装置连锁。 9.3.7 商业用气设备位于地下、半地下或地上... ---摘自《建筑防火通用规范》
烂衣小孩
燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故通风量为正常通风量的 2 倍。 第三节 燃油、燃气设施防火防爆(P132) 一、柴油发电机防火防爆,应设置甲级防火门... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
星野哀
燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定, 事故排风量应按换气次数不少于 12 次/h 确定。 d)燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有不少于 3 次/h 的换 气量。当自... ---摘自《DB11》
star薰衣草
实际的换气次数是由住户自己控制的。在北方地区,由于冬季室内外温差很大,居民很注意窗户的密闭性,很少长时间开窗通风。而在中部和南方地区,即使在冬季,居民也很习惯... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
2024年05月与锅炉房通风换气次数的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题