编辑: 牛牛小龙人 话题热度:1095 2019-07-17
关键词: 放水,停炉,锅炉,锅炉停炉,锅炉停炉后,boiler,停炉后 添加资源
资源与摘要 编辑
645135144
循环流化床锅炉发生结焦时,应尽快安排停炉处理。锅炉停运后,必须等锅炉冷却后方可... 锅炉放水和冷却后,在打开汽包人孔门以前,检修工作负责人必须按8.1.1的要求检查该炉... ---摘自《电业安全工作规程》
被控制998
紧急停车系统未给联锁停炉,而是人工处置,建议设计重新复核,增加自动联锁停车系统... 20.对煤锅炉系统补充办理相关审批手续(管理)。巴州正源化工有限公司(试生产)1.乌... ---摘自《2019》
hyszqmzc
锅炉能效测试报告 55 13.4 政府强制采购节能产品证明材料(复印件,须加盖投标人公章... 过滤器及放水门等附件 12、 保温前设备及管道涂两遍樟丹防锈漆,埋地管道涂环氧煤沥... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
cyhzg
非经常性废水主要是锅炉停炉保护期间产生的废水,如锅炉化学清洗废水、储罐 区产生的... 评估废水处理效率、决定排放水体质量和许可人遵守许可证的程度;特殊条件,是为了补... ---摘自《附件3》
ZCYTheFirst
f)锅炉低水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故障报警,自动停炉,人工复位; j)燃烧器风机运行异常报警,自动停炉,人工复位; k)燃... ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
学冬欧巴么么哒
每台锅炉排气阀上都安装有 消音器。其中主力机组3台75蒸吨/小时每90天停炉检修一次, 检修期间需进行对空排气, 存在偶发性噪声扰民情况。2015年10月18日当天该公司曾因... ---摘自《Email:jlrbBS3BS@163.com》
笔墨随风
必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。 对可以进水“叫水”的锅炉立即... 水位继续升高时,应开启排污阀和事故防水阀放水。 4.3汽水共螣事故应急处置措施 减弱... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
GXB156399820
油罐附件如呼吸阀失灵,阻火器失效,放水阀或排污孔损坏,加热盘管渗漏,罐壁连接件... 必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。  ②对可以进行“叫水”的锅炉... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
匕趟臃39
位测量与示控装置、温度测量装置、排污和放水装置等安全附件,以及安全保护装置和相... 不应当向已经熄火停炉锅炉炉膛内供应燃料; (2)锅炉运行中联锁保护装置不应当随... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
ACcyL
核部分增加了“锅炉停炉、闷炉时烟气参数的参数设定” , 由于当锅炉停炉、闷炉时,CEMS 仍然在检测和不断的由下位 机上传数据,容易引起固定污染源监控系统的误判,因此... ---摘自《控基站运行维护技术规范编制说明》
向日葵8AS
应用这种材料的锅炉它要每个月停炉一次,且一停炉就要停好几天 。他现在希望能够保证两到三个月停一次,因为南方的生意还是比较好的,他不希望生产受到影响。我们通过对就... ---摘自《华居新能源李朝阳:做综合性的能源托管企业 让锅炉与颗粒更...》
苹果的酸
锅炉2台停1台 锅炉2台停1台, 96 精密烧结合金(无锡)有 限公司 新梅路86号 烧结炉/... 通过停炉或减少设备运行时间等 措施减产50% 限产40%,通过停炉或减少设备运行时间 ... ---摘自《无锡友联热电股份有限公》
施信荣
锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 储运工程 辅料仓库 970... 一般从停炉、检修到重新开炉产出产品的检修期不超过 永兴鑫裕环保镍业有限公司环保技... ---摘自《1. 概述》
笔墨随风
存在整体规模较小,锅炉设备容量小,且运行可靠性、稳定性较差的问题,而北方药业有... 临近排放水体冬储夏排池。厂区北面为新工业大街,南面为雅克萨大街,西面为规划八路... ---摘自《概述》
阿拉蕾
行期和停炉期均处于负压状态。 这些设施内的气体应优先通入焚烧炉中进行高温 处理,... 污扩容蒸汽去除氧器利用,锅炉的紧急放水送至疏水箱。锅炉的定期排污为每班 排放 1~2... ---摘自《国环评证甲字》
ACcyL
同时设置电动紧急放水阀,以便高加水位急剧上升时开启,疏水排入除氧器。给水泵出口... 热态起动、正常停炉、热态停炉(压火)、紧急停炉等过程。整个过程中锅炉各部位的压... ---摘自《附件一》
ok2015
锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 补胀应在放水后立即进行,补胀次数不宜多于 2 次。 4.2.9 胀口补胀前应复测胀口内径,... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
hyszqmzc
消防带每半年检查一次,阀杆处每半年加注润滑油并做放水检查一次。 会议音响系统 定... 锅炉运行中,出现运行故障或特殊情况,采取停炉措施; 做好锅炉运行记录并签名存放。... ---摘自《Q/JGSW》
huangshuowei01
锅炉停炉保护和化学清洗废水(含有机清洗剂)处理 49 6.2.2 空气预热器、省煤器和锅炉烟气侧等设备冲洗排水处理 49 6.2.3 化学水处理工艺废水处理.49 V 6.2.4 煤泥废水处理.50 ... ---摘自《附件 4》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处理: ... 向锅炉内进水、放水,以加速锅炉的冷却。严重缺水事故,切勿向锅炉进水。 (5)预防锅... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
于世美
企业对150t 锅炉进行全面停炉检修,除 尘器更换布袋185条, 对脱硫系统进行全 面检查... 并要求企业立即改正超标 排放水污染物的行为,以确保达标排放。 企业加强管理, 自... ---摘自《2019 年第一季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单...》
黑豆奇酷
排污与放水装置; A2.4.5 温度测量仪表; A2.4.6 自动控制与保护装置; A2.4.7 氧量计。... 锅炉停炉(正常停炉、压火停炉和紧急停炉); A5.1.6 安全附件操作(水位表冲洗,压... ---摘自《附件2》
865397499
(3)停炉后排出锅炉内的水,打开锅炉上的人孔、手孔、灰门等检查门孔盖,对锅炉内... 排污(放水)管孔是否堵塞,水冷壁进口节流圈是否有脱落、堵塞、明显磨损;对于内部... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
hyszqmzc
放水阀及省煤器的进、出口阀 全部打开,中间 集箱和人口 集箱的 疏水阀也打开。 4 . 5 汽水管道的检查 锅炉的蒸汽管 道、给水管道、进 水管道、出水管道、疏水管道和排污管道应... ---摘自《工业锅炉运行规程》
向日葵8AS
该技术通过在锅炉燃后区电/布袋除尘器前增设团聚装置,向烟道内雾化喷入团聚剂溶液,... 2.安装方便,改造不需停炉,无大功率动力源,不增加风阻,无二次污染;3.该技术和电... ---摘自《1》
252276522
锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: 1. 锅炉水位低于水位表最低可见边缘... 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; 4. 给水泵全部失效或给... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
252276522
其加氯量应根据上清液的水质情况及排放水体的环境 要求经试验确定。当检测上清液水质... 锅炉运转一年应进行一次停炉保养,对所有的主、附属机电设备都应进行全面检修。 4 ... ---摘自《UDC》
木头飞艇
4.1.6 垃圾焚烧锅炉正常停炉应符合下列要求: 1 停炉前应进行吹灰。 2 应按照降温曲线... 垃圾焚烧锅炉安全附件安全阀、压力表、水位表、排污和放水装置、温度计、保护装置等... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
此身滑稽
严格热电联产机组环保准入门槛, 新建燃煤热电联产机组原则上达到超低排放水平”。 ... ②确认锅炉严重缺水后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措 施防止炉内压... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
hyszqmzc
内部检验是指锅炉停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验; 水压试验是指锅炉以水为介... 排汽管、放水管是否引到安全地点。 2. 压力表: (1) 压力表的数量、安装、表盘直径... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 摆放水泥基础 维修岗/现场 不定期 253 安装底座 维修岗/现场 不定期 254 安装减速箱 维修... ---摘自《ICS 75.020》
wtshxd
剂和杀菌、除藻剂。 2.9.5.8 排污及疏放水系统 1 台炉共用 1 台连续排污扩容器和 1 台定期排污扩容器,连续排污扩容器的二次 蒸汽接入除氧器的汽平衡管, 锅炉排污水接入定期排... ---摘自《ECEPDI》
没心没肺DR
六、蒸汽蓄热吕运行放水管应接至锅炉给水箱或除氧水箱。 第11.0.4 条 锅炉房内连接相... 当中断给水造成停炉而引起生产 上的重大损失时, 应采用 2 根从室外环网的不同管段或... ---摘自锅炉房设计规范》
被控制998
水位表应有放水阀门并接到安全地点的放水管。 第158 条 水位表的结构和装置应符合下... 锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: 1. 锅炉水位低于水位表最低可见边缘... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
旋风
保护措施有:加强水冷壁下联箱放水,促进水循环的建立;(2)维 2. 启动前锅炉要建立启动压力和启动流量; 3. 直流锅炉的启动必须进行系统水清洗:(1)冷态清洗;(2)热... ---摘自锅炉控制系统》
阿拉蕾
私自放水属窃取公私财物 本报记者 张帅 记者从长清区热电中 心获悉, 为保障今冬供热安 全运行, 在停暖期间, 长清 区热电中心新上一台58MW 高温热水锅炉, 更换 了18台节能... ---摘自《暖气不热,放水可能越放越冷》
252276522
锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 补胀应在放水后立即进行,补胀次数不宜超过2次。 4.2.9 胀口补胀前应复测胀口内径,并... ---摘自《UDC》
AA003
1、停炉之前,将燃烧控制由自动控制改为手动控制。 2、对于用重油或渣油作为燃料的锅炉停炉之前应改烧轻油,以利于下次点火。 3、手动停止锅炉的正常燃烧,并将控制开关... ---摘自《武汉理工大学》
元素吧里的召唤
六、蒸汽蓄热吕运行放水管应接至锅炉给水箱或除氧水箱。 第10.0.4 条 锅炉房内连接相... 当中断给水造成停炉而引起生产上的重大损失时, 应采用 2 根从室外环网的不同管段或... ---摘自《GB 50041-2008》
梦三石
大型循环流化床锅炉风帽的常见问题和防范措施。 华能济 宁运河电厂,高级工程师/主管李俊刚。 5、调整优化:a.启动过程应注意的关键细节,b.正常停炉与事 故处理,c.负荷调整... ---摘自《中国电力科技网》
贾雷坪皮
锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数 一、改造范围及内容: 南区锅炉房... 水位超高自动停炉和再启动时的预放水功能。 (7)系统的高可靠性:对压力、水位、温度... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
静看花开花落
锅炉运行 6 个月左右拆 卸加热管一次作去除水垢处理。重新装上加热管时应注意连线的... 0℃~停炉温度减 5℃。 按“设置”键点火温度被保存记忆,显示开泵温度,用“+,—”键... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
无理的喜欢
保证锅炉机组安全运行。 、叙述汽包水位计冲洗程序。 )开启放水阀,冲洗汽管、水管... 易发生回座时关不严,造成漏汽损失,亦需停炉检修,如果汽压低于额定值,会降低电厂... ---摘自《鳢缠跏?》
f19970615123fa
锅炉启动、 停炉、 压火或污染防治 (控制) 设施故障等非正常状况, 此时污染防治 (控制)设施不能同步投运或达不到应有治理效率。 4 源强核算程序 4.1 一般原则 污染源源... ---摘自《HJ - 201》
戴静菡
改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分... 停炉保护的方法及原则 停炉保护的方法分干法保护和湿法保护,干法保护有热炉放水余热... ---摘自《目次》
lonven
⑷报警信号停炉锅炉运行中,遇到下列情况之一时,应紧急停炉,并通知有关部门。 ... ③锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; ④给水泵全部失效或给... ---摘自《概述:》
xwl西瓜xym
锅炉停炉放水时,锅炉各部位应缓慢冷却,锅水温度必须降低到 70℃以下方可全部排出。 5.13 锅炉房的经济、节能管理应符合有关法规及 GB/T 17954、DB46/T 180 的规定,使用... ---摘自《DB46》
喜太狼911
燃油(气)锅炉停炉后吹扫要求 1 9 203 3 4 2 4 锅炉紧急停炉的条件 1 9 204 3 4 2 5 锅炉... 5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点火程序 1 2 1 操作 1 2 2 点火程序 1 2 3 正常燃... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
山南水北
燃煤锅炉停炉大修时生产蒸汽。 燃煤锅炉的烟气经过脱硝、脱硫和 除尘净化处理达标后排放。烟气处理系 统在2016年全年的表现极为出色,没 有发生任何大气污染物排放超标事件... ---摘自《芬欧汇川常熟纸厂》
静看花开花落
根据需要可进行放水。 2.4  启动前的检查     确认锅炉检修作业已全部结束,工... 视。机组减负荷及停炉前应及时关闭事故喷水。 3.5.6 当过热蒸汽或再热蒸汽温度偏离... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》