   怎样测试锅炉低水位

  锅炉的最低安全水位应在锅炉图样上注明。锅壳式锅炉应高于最高火界100mm,对于直径小于或等于1500mm的卧式锅壳式锅炉的最低安全水位应高于最高火界75mm。水管锅炉锅筒的最低安全水位应保证下降管可靠供水。

  锅炉水位应经常保持在正常水位线处,并允许在正常水位线上下50mm之内波动。当锅炉负荷稳定时,如果给水量与蒸发量相等,则锅炉水位就比较稳定;如果给水量与蒸发量不相等,水位就要变化。间断上水的小型锅炉,由于水位总在变化,最易造成各种水位事故,更需加强运行监督和调节。对负荷经常变动的锅炉来说,负荷的变动引起蒸发量的变动,从而造成给水量与蒸发量的差异,使水位产生波动。为使水位保持正常,锅炉在低负荷运行时,水位应稍高于正常水位,以防负荷增加时水位降得过低;锅炉在高负荷运行时,水位应稍低于正常水位,以免负荷降低时水位升得过高。当负荷突然变化时,有可能形成虚假水位,调整中应考虑到虚假水位出现的可能,在负荷突然增加之前适当降低水位,在负荷突然降低之前适当提高水位。不能根据虚假水位调节给水量。为了对水位进行可靠的监督,在锅炉运行中要定期冲洗水位表,每班应至少冲洗一次。当水位表看不到水位时,应立即采取措施,查明锅内实际水位,在未肯定锅内实际水位的情况前,严禁上水。

  汽包水位反映了给水量与蒸发量之间的动态平衡。在稳定工况下,当给水量等于蒸发量时,水位不变。当给水量大于蒸发量(包括连续排污、汽水损失)时,水位升高。反之,水位下降。不符合上述规律而出现的不真实的水位,称为虚假水位。

  下列情况注意虚假水位(8条)

  1.蒸汽负荷突然升高或降低

  2.给水压力突然升高或降低

  3.给水调节装置有缺陷

  4.锅炉安全阀动作

  5.锅炉定期排污

  6.炉水品质不合格,连排量不足时

  7.锅炉机组发生故障或燃烧不稳时

  8.对空排汽开启时

  虚假水位分为3种情况:

  1. 水位计泄漏。如果是汽侧泄漏,水位偏高;如果是水侧泄漏,水位偏低。

  2. 水位计堵塞。无论汽侧阻塞还是水侧堵塞,水位均偏高,水位计水侧堵塞是,水位停止波动。

  3. 当负荷骤增,气压下降时,水位短时间增高。

  负荷骤增,压力下降,说明锅炉蒸发量小于外界负荷。因为饱和温度下降,炉水自身汽化,使水冷壁内汽水混合物中蒸汽所占的体积增加,将水冷壁中的水排挤到汽包中,使水位升高。反之,当负荷骤减,压力升高时,水位短时间降低。

  虚假水位容易引起,操作人员的误判断,导致错误的操作指令,引起严重的后果,处理虚假水位,要靠操作人员的经验和严格的执行规程。掌握负荷骤增、骤减时所形成的虚假水位,对调整水位,平稳操作有很大帮助。当运行中出现此中虚假水位时,不要立即调整,而要等到水位逐渐与给水量蒸发量之间平衡关系变化一致时再调整。具体地讲,当负荷骤增,压力下降,水位突然升高时,不要减少给水量,而要等到水位开始下降时,在增加给水量。负荷骤减,压力升高,水位突然降低时,不要增加给水量,而要等到水位开始上升时,再减少给水量。
霜天盈月祭
的粉尘,硫酸使用过程产生的硫酸雾,生物质锅炉产生的 SO2、NOx 和烟尘以及食堂 油... 月,最水位以 1 月、10 月出现次数较多。河口年平均流量 717 m3 /s。水质较好,四至... ---摘自《1 概述》
lonven
水位示控装置应符合下列规定:1、远程监控水位图当对其使用的特种设备的安全附件、... 见证锅炉操作人员进行超温报警和联锁保护功能,或者审查有关超温报警记录,验证... ---摘自《Sheet2》
无理的喜欢
储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、、固井... 在地下水位以下开挖土方时,应根据工程地质资料、挖方量、现场条件采取降地下水位... ---摘自《NB》
huangshuowei01
较好的灵敏性,保持锅炉水位安全裕度,该方案也降了汽包与入口水温间的温度差,提高了汽包及其相关设备的寿 命。 (3)省煤器旁通管路方案。 方案见图3。 图3省煤器旁通系... ---摘自《火电厂负荷脱硝技术》
qksr
工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","" "374","A02YZZ","" "471",... 矿井自动化排水监控装置、水位遥测仪、其他煤矿防治水设备。","MKFZSSB","" ... ---摘自《HF20180213》
qksr
蒸汽发生器必须安装水位控制装置。在水位于预定的位置时自动切断加热元件的电源... 压力容器 查阅制造商提供的锅炉压力容器安全监察机构登记注册的产品铭牌和产品质... ---摘自《前言》
麒麟兔爷
直至液位计玻璃管上见到水位后停止水泵注水,启动压缩机通过充气阀向柜内充气,待压... 用于检查锅炉压力容器内部腐蚀损伤状况和检查有无异物。主机控制系统带有数字图像硬... ---摘自《附件》
qksr
电站锅炉的内部检验和水压周期可按照电厂大修周期或电网调度批复机组设备检修计... 有可告 温控装置、超温超压自动保护装置、水位保护装置, 出现异常,能自动切断热... ---摘自《SZDB/Z》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学或调整,以确定合理的运行方式和水质监控指... 停运时设备各容器应保持高水位,如无法长时间保持,需定时充水;长时间停运,需对补... ---摘自《目次》
笨蛋爱傻瓜悦
燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充油可燃油的高压电容器和多油开关,柴油发电机房,... 10.1.7消防电梯性能。消防电梯停靠层、载重量、运行速度、防水措施、专用消防对... ---摘自《附表》
贾雷坪皮
锅炉烟尘方法 GB 5468-91 2.21 非甲烷总烃(甲烷、 总烃) 固定污染源废气 总烃、... 速3.71m/s,最高水位 216.31m,最水位 196.24m(朱沱水文站数据)。 大溪河是长江... ---摘自《重庆市建设项目》
hgtbkwd
禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区,禁止选在自然保护区、风景... 工业场地设置一座锅炉房,内设二台DZL6-1.25-W型蒸汽锅炉及一台DZL2-1.25-W型蒸汽... ---摘自《-》
GXB156399820
锅炉的安全阀、压力表、水位表、温度计及其他安全保护装置应符合 TSG G0001 的规定... 的规定,并定期。 3.6.2.4 电网接地系统 8) 北京地区应符合 DB11/ 065 的规定。 ... ---摘自《DB12》
人间点评
无最高、最水位报警功能;17消防控制室未安排持证人员值班。值班人员不熟练掌握岗... 15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过... ---摘自《2018》
XR30273052
锅炉烟尘方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电... /s;长江多年平均枯水位 164.00m,常年水位 173.40m,历史最高洪 水位 193.20m, 三... ---摘自《-1》
枪械砖家
⑷设有高、水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《第1部分 总则》
ok2015
变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到压力。锅炉压力下应保 持20min。保压期间压力下降不应超过 0.05MPa; 6 压力应达到保持时间后回降到额定工作压力... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 水位计等安全附件失效易造成加热炉事故;天然气管线泄露,气体报警装置失效,加热炉... ---摘自《ICS 75.020》
xwl西瓜xym
配合能效机构实施锅炉能效,并做好检验前的相关准备工作; i) 配合特种设备... 及联锁超温报警及联锁液位报警及联锁火焰传感器联锁炉膛压力(... ---摘自《DB46》
ZCYTheFirst
验收培训等一切交付使用前的全部费用,直到验收合格为止,招标人不再支付除合同... f)锅炉水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故... ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
252276522
压配电室设计应符合下列规定: 配电设备的布置应便于安装、操作、检修和。 配... 沼气锅炉设压力和水位检测,根据锅炉水位调节补水量。 出水管设温度、压力和流量检测... ---摘自《UDC》
鱼饵虫
(如压力、温度、水位、煤层厚度调节、炉排速度调节、送风和引风量调节、燃油锅炉点... (行)和《锅炉能效作业人员考核大纲》 (行) ,自2013 年6月1日起实施, ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
雨林姑娘
检验和.28 第九节.包装.30 第十节.装运标记.30 第十一节.装运条件.31 第十二节.装运... 锅炉水位控制器 具备自动检测和模拟检测功 能; 锅炉系统控制柜要求自动 控制补水;... ---摘自《河南省政府采购公开招标》
AA003
二、微粒分析仪操作规程: 1、接通电源,启动控制电脑预热至少12小时; 2、接通... 检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚... ---摘自《武汉理工大学》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启... ---摘自《Q/JGSW》
ACcyL
(3)支撑系统辅助功能支撑系统配套水位监视、火焰监视系统", ,"2","130t/h循环流化床锅炉运行仿真软件","1","套","300000","300000","(1)系统描述锅炉型... ---摘自《附件一》
ZCYTheFirst
饮料、矿泉水 郭亮 07735636178 20 桂林瑞特机有限公司 信息产业园 弹簧机 ... 锅炉在运行时,当水位表指示的水位于最水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生... ---摘自《桂林市七星区》
戴静菡
全程采用三元(三冲量)锅炉水位控制 符合欧洲标准的:蒸汽超压控制器自程序技术 最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统 | 5 4 | 最大限度地提供安全、节能、... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统》
yyy888555
锅炉安装必须符合全自动燃烧锅炉控制和安全装置标准 ANSI/ASMECSD 1。 合格安装人... 水位切断装置应每隔 6 个月一次。水位切断装置 的常开开关触点应与流量开关... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装... 锅炉安装申报所需的图纸资料 4.根据劳动部门法规,提供压力部件的报告和验收证书... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
旋风
水位,则会破坏水循环,引起水冷壁管的破裂,严重时会造成干锅,损坏汽包。所以...    为了考核性能和改进设计,锅炉常要经过热平衡。直接从有效利用能量来计算锅... ---摘自锅炉控制系统》
hyszqmzc
第4条锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压三种: 外部检验是指锅炉在... 从锅筒内部 检查水位表、压力表等的连通管是否有堵塞; (5) 受高温辐射和较大应力... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
飞鸟
两次的检测方法和结果与第一次一致,支付合同总价的 40%;2019 年9月前 的检... f)锅炉水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
252276522
水位,并定期检查及时补充。 12 粪便厌氧中温一级消化池的正常运行参数应符合下列... 锅炉房 1 锅炉房运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。... ---摘自《UDC》
星野哀
除氧器运行压力、负荷变化、除氧水箱水位、除氧温度、终温差应 符合设计要求。 5.4.3 ... 准备所需标 准溶液和相应精度的仪器仪表。 c)采用除盐水作为补给水的锅炉水汽分... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
xiong447385
蒸汽锅炉应当加装高、水位报警器,届时不加装报警器的锅炉定期检验将判定为不合格... 加大节能监管力度,推进在用锅炉定期能效制度,提升锅炉能效指标,初步形成锅炉... ---摘自《特种设备安全专报》
匕趟臃39
工作曲线的。 9.3.3 型式报告和证书 型式结束后,型式机构应当出具... 自然循环气相系统中使用的锅炉,设计时应当保证锅筒最液位以上可供蒸发的有机热载... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
捷安特680
于中温中压、高温高压锅炉汽包 水位的监视与控制, 也适用于高、 压加热器、除氧器... 工作 220 V ~ GB GW DB DW A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 DT A23 ... ---摘自《电接点水位计选型说明》
黑豆奇酷
锅炉经济运行指标和能效; A4.1.2 锅炉各项热损失及其影响因素; A4.1.3 节水、节... (点火程序控制、熄火保护、水位连锁、超压连锁、风压保护、燃气压保护、检漏器... ---摘自《附件2》
JZS133
锅炉水位自动控制系统是____A____。 .程序控制系统 B.随动控制系统 C.开环控制系统 D.定值控制系统 有一定值控制系统,受到扰动后,其被控量的变化规律是非周期过程,这说... ---摘自《助辕扳》
人间点评
二、高位膨胀水箱的最水位,应高于热水系统最高点 1m 以上,并宜使循环水泵停止运... 热水锅炉额定出力小于 4.2MWak 总出力小于 7MW 的锅炉房; 二、本单位有中心室... ---摘自《第一章 总则》
没心没肺DR
二、高位膨胀水箱的最水位,应高于热水系统最高点 1m 以上,并宜使循环水 泵停止运... 7MW 的锅炉房; 二、本单位有中心室或其他化验部门,可为锅炉房配制水质分析用... ---摘自锅炉房设计规范》
南门路口
工业锅炉水位控制报警装置 2009-2-1 72 GB/T 6913-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 磷... 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收规程 2017-8-1 101 NB/T 47056-2017 锅炉受... ---摘自锅炉相关标准(截至2019年4月)》
865397499
(10)锅炉产品定型能效报告和定期能效报告; (11)检验人员认为需要查阅... (4)抽查水位计的汽水连通管、压力表连通管、水汽取样管、加药管、连续排污管等是... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
lonven
锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气... 2.电气和电子控制设备及安全设备的功能 3.监测系统的故障诊断 表A.23 任务的性能... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
星野哀
在用锅炉每月进行 1 次企业内部设备检查,保存记录; b) 设备有排气装置的,运行... 水位表应符合下列要求: a)水位表应有指示最高、最安全水位和正常水位的明显标志... ---摘自《DB11》
huangshuowei01
“蒸汽锅炉应当装设高、水位报警(高、水位报警信号应当能够区分)和水位联锁... 几何形状的测量器具的数量、量程、精度满足产品的要求,并且在检定有效期内 五、... ---摘自《附件1》
jingluoshutong
化学品高液位,柴油、燃油液位,酒精,油位检测 制冷剂液位,高水 位,锅炉... 确认传感器的输出对特定的输入值在规定的范围内 补偿温度范围 传感器的热零点漂... ---摘自《TE传感器解决方案》
lonven
实现高水位指示,超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力... 工作宜结合锅炉外部检验,由国家质检总局确定的能效机构进行。 第三十九条 ... ---摘自《概述:》
喜太狼911
锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化学院,上海 200090) 摘要:锅炉汽包... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
发帖评论