  2) 保温完整、表面光洁。

  3) 管道上有明显的管道名称及介质流动方向的箭头。

  9、检查现场照明,应符合下列要求:

  1) 锅炉及辅机各部位的照明灯头及灯泡齐全,具有足够的亮度。

  2) 事故照明灯齐全、完好、电源可靠。

  3) 操作室的照明充足,光线柔和。

  10、热工仪表及控制柜检查

  1) DCS控制系统完整、好用,电源已送上,系统运行及数据正常。

  2) 各控制阀门、调节阀门、风门挡板开度在正常范围内。

  3) 所有热工仪表、信号、操作开关及连锁开关配备齐全,完整好用。

  4) 所有控制开关在停止位置,连锁开关在解除位置。模拟图正确,所有标志齐全、名称正确、字迹清晰。

  5) 投入各热工表计一次门。

  6) 检查警报灵敏,声音响亮。

  7) 指示灯泡、灯罩齐全、颜色正确

  二、启动前的物资准备

  1、联系矿热炉中控,确定烟风质量合格

  2、除盐水箱已储满水,除氧器运行正常,给水正常。

  第二节、锅炉启动前试验

  一、水压试验

  1、水压试验压力

  1) 常压试验压力为锅筒工作压力,即为1.8Mpa

  2) 超压试验压力为锅筒压力的1.25倍,即为1.25×1.8=2.25Mpa

  2、如有下列情况之一者,要进行超压试验:

  1)连续六年未进行超水压试验。。

  2)停炉时间一年以上,需要恢复运行时。

  3)蒸发器管更换50%;过热器管、省煤器蒸发管全部更换。

  4)更换过热器、省煤器、水冷壁联箱及修整焊补后。

  5)汽包壁局部修理或更换。

  水压试验以汽包压力表为准,水压试验过程中,炉内外的一切检修工作必须停止。

  3、超压试验时,安全门有防止动作的措施,水位计应退出,做超压试验时压力回到工作压力后方可进行检查。

  4、升压操作

  1)当锅炉汽包放空气门连续冒水后,表明锅炉已满水,关闭上水阀门及

  空气门,向空排汽门。

  1)锅炉升压时,可利用给水平台放水系统或减温水调门来控制压力,一般升压速度控制在每分钟0.2--0.3Mpa。

  2)水压试验时,操作人员不可擅自离开,以免升压过快和超压

  3)当压力升到试验压力1.0 Mpa时,应停止升压作初步检查,如未发现泄漏,可继续升压。

  4)当压力升至接近试验压力时,应特别注意压力的上升速度,必须均匀缓慢,并防止超压。

  5)当压力升至试验工作压力时,停止升压,关闭给水门,通知有关人员进行全面检查,当全面检查完毕后,方可降压,降压应缓慢进行,速度控制在每分钟0.3—0.5MPa。
星野哀
无2台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉; 制造商变化,性能参数变化 2 台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉;东方日立锅炉有限公司; 无2台蒸汽轮机:抽凝汽... ---摘自《中海石油气电集团有限责任公司珠海高栏》
贾雷坪皮
运行中总降变电站、高压配电室及运行中的压力管道、锅炉、压力容器等。 3.8 一级动火作业 first fire operation 在易燃、易爆场所内的动火作业。包括检修状态下的煤磨、煤粉输送... ---摘自《ICS 13.100》
黎文定
余热锅炉参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。对于换证的A级余热锅炉制造单位,如不符合本条要求,在新证书中将注明不具备锅筒、膜式壁或者蛇形管等制造能力。 B1.3.3 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
无理的喜欢
二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉,“SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷... ---摘自《第一章 项目概况》
飞鸟
掌握汽机、锅炉或燃机专业所辖系统、设备原理,结构、性能、系统构成,各设备检修工艺、质量标准以及设备、系统的运行方式,能准确分析、判断、处理专业所辖设备的问题 ... ---摘自《附件1:》
ok2015
主要建设内容为余热锅炉房、汽轮发电机厂房、空冷平台和部分辅助附属生产设施工程。 拟建项目组成表见表1.4-1。 表1.4-1 建设项目组成表 序号 项目名称 主要建设内容 备注 一 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
xiaoshou
余热锅炉应当参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。特殊结构的余热锅炉,可 以根据产品结构特征适当降低条件要求, 但是在制造许可证书上应当明确限定具体产 品范围。 B1.2... ---摘自《TSG》
戴静菡
供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T 1063—2014) 1范围 本标准规定了供热系统的节能管理制度、热源的运行管理、室外供热管网的运行管理和室内供暖系... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
飞翔的荷兰人
"","标准名称","DL/T 1365-2014","电力建设工程工程量清单计价规范" 1,"电工测量变送器运行管理规程","DL/T 453-1991","DL/T 1455-2015" 2,"镶嵌式... ---摘自《DLT》
yyy888555
固定式压力容器安全技术监察规程 1 总则1.1 目的 为了保障固定式压力容器的安全运行, 保护人民生命和财产的安全, 促进国民经济的 发展,根据《特种设备安全监察条例》 ,制... ---摘自《TSG R0004-2009》
达达恰西瓜
余热发电站锅炉安全运行规程 云浮联发化工有限公司、云浮市云安区质量 技术协会 141 工业锅炉节约能源量计算导则 广州特种承压设备检测研究院 142 纺织品吸光发热性能试 ---摘自《广东省市场监督管理局》
紫甘兰
燃气—蒸汽联合循环发电机组的统计范围包括燃气轮机组及余热锅炉、蒸汽轮机、 发电机和主变压器及其相应的辅助系统、公用系统和设施。 8.1.6 风力发电机组的统计范围以风电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
865397499
余热锅炉用小半径弯管技术条件 JB/T 6509-1992 2013-11-28 2014-04-01 53. NB/T 47033-2013 减温减压装置 JB/T 6323-2002 2013-11-28 2014-04-01 54. NB/T 47034-2013 工业锅... ---摘自《行业标准目录》
hgtbkwd
转炉余热蒸汽发电安全规程 发布时间:2015-01-06 转炉余热蒸汽发电安全规程     2012-04-25发布 2012-05-20实施   山东省质量技术监督局发布   目次 前言        ... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程
252276522
锅炉运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
I CS 2 7. 06 0 J98 J B 中华人民共和国机械行业标准.扭汀 1 0 3 5 4 - 2 0 0 2 工业锅炉运行规程 O p e r a t i n g c o d e f o r i n d u s t r i a l b o i l e r s 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 ... ---摘自《工业锅炉运行规程
静看花开花落
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW机组 锅炉运行规程》(SD 257—88)的通知 (88)水电电生字第26号    现颁发《... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程
人间点评
燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉监造导则 2017-11-15 2018-03-01 国家能源局 268 61643-2018 DL/T 1750-2017 燃气-蒸汽联合循环机组卧式自然循环余热锅炉检修与维护规程 ... ---摘自《2018年第3号(总第219号)》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 82 附录A 烧结机械设备工程安装分项工程质量验收记录表 83 附录B 烧结机械设备工程安装分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
2024年05月与余热锅炉运行规程的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题