  2.0.1 锅炉及其辅助设备就位前,其基础位置和尺寸应按表 2.0.1 的规定进行复检。

  表 2.0.1 锅炉及其辅助设备基础位置和尺寸的允许偏差

  复 检 项 目 允许偏差(mm)

  纵轴线和横轴线的坐标位置 20

  不同平面的标高 0

  -20

  每米5

  柱子基础面上的预埋钢板和锅炉各部件基础平面的水平度

  全长10

  平面外形尺寸 ±20

  凸台上平面外形尺寸 0

  -20

  凹穴尺寸 +20

  0

  中心线位置 10

  预留地脚螺栓孔 深度 +20

  0

  每米孔壁垂直度 10

  顶端标高 +20

  0

  预埋地脚螺栓

  中心距 ±2

  2.0.2 锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。

  2.0.3 锅炉基础放线,应符合下列要求:

  1 纵向和横向中心线,应互相垂直。

  2 相应两柱子定位中心线的间距允许偏差为±2mm。

  3 各组对称4根柱子定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。

  2

  3 钢 架

  3.0.1 钢架安装前,应按施工图样清点构件数量,并应对柱子、梁、框架等主要构件的长度和直线度按表3.0.1的规定进行复检。

  表 3.0.1 钢架主要构件长度和直线度的允许偏差

  构件的复检项目允许偏差(mm)

  ≤80

  -4

  柱子的长度(m)

  >8+2

  -6

  ≤10

  -4

  >1~30

  -6

  梁的长度(m)

  >3~50

  -8

  >50

  -10

  柱子、梁的直线度长度的 1‰,且不应大于 10

  ≤10

  -6

  >1~30

  框架长度(m) -8

  0

  >3~5

  -10

  >50

  -12

  ≤50

  -3

  >5~100

  -4

  拉条、支柱长度(m)

  0

  >10~15

  -6

  >150

  -8

  注:框架包括护板框架、顶护板框架或其它矩形框架。

  3

  3.0.2 安装钢架时,宜先根据柱子上托架和柱头标高在柱子上确定并划出 1m 标高线。找正柱子时,应根据锅炉房运转层上的标高基准点,测定各柱子上的 1m 标高线。柱子上的 1m 标高线应作为安装锅炉各部组件、元件和检测时的基准标高。 3.0.3 钢架安装允许偏差及其检测位置,应符合表 3.0.3 的规定。

  表 3.0.3钢架安装的允许偏差和检测位置
摇摆白勺白芍
规范性引用文件.1 3 术语和定义.4 4 总体要求.5 5 污染气体的收集和输送.6 6 典型工艺.7 7 主要气态污染物的处理技术.16 8 公用.23 9 安全与职业卫生.23 10 工程施工与验收.24 11 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
向日葵8AS
工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98; 10、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002; 11、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98; 12、建筑给... ---摘自《附件:本项目服务要求》
笨蛋爱傻瓜悦
烟囱工程施工及验收规范 GB50078-2008 2009-02-01 代替GBJ78-85 50 自动喷水灭火系统设计规范(2005年局部修订) GB50084-2001 2005-10-01 代替GBJ84-85 51 锚杆喷射混... ---摘自《建筑工程设计现行标准规范目录(2009年版)国家标准 GB...》
飞翔的荷兰人
1455-2015" 217,"电气装置安装工程 质量检验及评定规程第17部分:电气照明装置施工质量检验","DL/T 5161.15-2002","DL/T 1455-2015" 218,"电力工业焊接操作技... ---摘自《DLT》
麒麟兔爷
工业锅炉系统能效监测与评定 北京市质量技术监督局 2015年复审 83 DB11/T 181-2003 电子市场质量管理通用规范 北京市工商行政管理局 2013年复审 84 DB11/ 182-2003 摩托车... ---摘自《附件》
静看花开花落
石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范规范规定了石油化工机器设备安装过程的机器设备开箱检验、基础处理和灌浆、零部件清洗和装配、对中找正和单机试运转的技术... ---摘自《附件:》
麒麟兔爷
燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范 2017-3-28 2017-8-1 DL/T 1700-2017 隔离开关及接地开关状态检修导则 2017-3-28 2017-8-1 DL/T 1701-2017 隔离开关及接地开关状... ---摘自《附件》
星野哀
产品/项目/参数 依据的标准(方法)名称 及编号(含年号) 限制范围 说明 序号 名称 一 特种设备 1 电梯 1.1 长度 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 《电梯制造与安装安全规... ---摘自《附件2:》
lonven
GB/T1576-2008《工业锅炉水质》 6、GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》 7、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》 8、JB/T1615-1991《锅炉油漆和包装技术... ---摘自《概述:》
865397499
煤炭地质工程监理规范 2013-11-28 2014-04-01 62. NB/T 51010-2013 煤炭工业选煤厂施工组织设计规范 2013-11-28 2014-04-01 63. DL/T 333.2-2013 火电厂凝结水精处理系统技术... ---摘自《行业标准目录》
Mckel0ve
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)目录 1 总则-1 2 术语-2 3 基本规定-5 3.1 质量管理-5 3.2 材料设备管理-5 3.3 施工过程质量控制-6 4 室内给水系统... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
阿拉蕾
GB7231-2003 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB 50273-98 5.2 净化装修技术要求 5.2.1 范围: 地下一层技术下夹层及洁净区的内装部分 一层洁净区及参观走道的内装部分 ... ---摘自《北京大学》
达达恰西瓜
《建筑安装工程施工验收评定行业标准国家标准及强制性条文》 本书作者:李刚明 图书册数:1680 出版社:中国科技文化出版社 定价:1680元现价:840元 《建筑安装工程施工... ---摘自《《建筑安装工程施工验收评定行业标准国家标准及强制性条文》》
yn灬不离不弃灬
规范生产操作人员工作能力水平,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑工程安装行业电焊工、工程电气设备安装调试工、管道工、安装起重工、工程安装钳工和通风工等技术工种... ---摘自《附件3:》
star薰衣草
50273-2009《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 6 GB/T1576-2008 《工业锅炉水质》 7 NB/T47016 -2011《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 8 NB/T 47018-2011《承压... ---摘自《第22 号》
star薰衣草
调试、验收等。 掺烧非危险废物的生活垃圾焚烧炉及余热锅炉,掺烧常规燃料或用常规燃料助燃的生活垃圾焚烧炉及余热锅炉参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条... ---摘自《中华人民共和国国家标准
旋风
⑽《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 ⑾《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-872.6 《工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程》 CECS27:90 ⑿《钢结构... ---摘自《施工组织设计》
sunny爹
执行规范:《工业锅炉安装工程施工及验收技术规范》GB50273 -98、《工业金属管道工程施工及验收技术规范》GB50236—98、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB... ---摘自《目录》
252276522
工业锅炉安装工程施工及验收标准》GB50273-2009进行修订而成。 在修订过程中,修订组进行了广泛的调查研究,总结了近年来锅炉安装的实践经验,开展了专题研究,参考了... ---摘自《UDC》
ok2015
原《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二九年三月十九日 目... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范
2024年05月与工业锅炉安装工程验收规范的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题