编辑: 摇摆白勺白芍 话题热度:602 2019-11-22
关键词: 锅炉安装工程,验收规范,工业锅炉安装工程,标准,验收标准,规范,验收,锅炉,工程,安装,安装工程,工业,工业锅炉,项目,锅炉安装,装配 添加资源
资源与摘要 编辑
摇摆白勺白芍


  2 蒸汽、给水连接隔板的连接应严密不漏,焊缝应无漏焊和裂纹;

  6

  3 法兰接合面应严密;

  4 连接件的连接应牢固,且应有防松装置。

  4.2 受热面管

  4.2.1 安装前,应对受热面管子进行检查,应符合下列要求:

  1 管子表面不应有重皮、裂纹、压扁和严重锈蚀等缺陷。当管子表面有刻痕、麻点等其它缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的 10%;

  2 合金钢管应逐根进行光谱检查;

  3 对流管束应作外形检查及矫正,校管平台应平整牢固,放样尺寸误差不应大于1mm,矫正后的管子与放样实线应吻合,局部偏差不应大于2mm,并应进行试装检查;

  4 受热面管子的排列应整齐,局部管段与设计安装位置偏差不宜大于 5mm;

  5 胀接管口的端面倾斜度不应大于管子的公称外径的 1.5%,且不大于

  1mm;

  6 受热面管子公称外径不大于 60mm 时,其对接接头和弯管应作通球检查;通球后的管子应有可靠的封闭措施,通球直径应符合表 4.2.1-1 的和 表

  4.2.1-2 的规定。

  表 4.2.1-1 对接接头管通球直径(mm)

  管子公称内径 ≤25 >25~40 >40~55>55

  通球直径 ≥0.75d ≥0.80d ≥0.85d≥0.90d

  注:d为管子公称内径。

  表 4.2.1-2弯管通球直径

  R/D1.4~1.81.8~2.5 2.5~3.5≥3.5

  通球直径(mm ≥0.75d ≥0.80d ≥0.85d≥0.90d

  注:1 D为管子公称外径;d 为管子公称内径; R为弯管半径;

  2 试验用球宜用不易产生塑性变形的材料制造。

  4.2.2 硬度大于和等于锅筒管孔壁的胀接管子的管端应进行退火,其退火应符合下列要求:

  1 退火宜用电加热式红外线退火炉或纯度不低于99.9%的铅进行铅熔化后进行,并应有温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热管子进行退火;

  2 对管子胀接端进行退火时,受热应均匀,退火温度应为 600~650℃,退火时间应保持10~15min,胀接端的退火长度应为100~150mm;退火后的管端应

  7

  有缓慢冷却的保温措施。

  4.2.3 胀接前,应清除管端和管孔的表面油污,并打磨至发出金属光泽,管端的打磨长度不应小于管孔壁厚加50mm。打磨后,管壁厚度不得小于公称壁厚的90%,且不应有起皮、凹痕、裂纹和纵向刻痕等缺陷。

  4.2.4 胀接管端与管孔壁的组合,应根据管孔直径与打磨后的管端外径的实测数据进行选配;胀接管端的最小外径不得小于表 4.2.4-1的规定,3胀接管孔与管端的最大间隙不得大于表4.2.4-2的规定。

  表 4.2.4-1 胀接管端的最小外径(mm)

  管子公32384251576063.570768389102
摇摆白勺白芍
规范性引用文件.1 3 术语和定义.4 4 总体要求.5 5 污染气体的收集和输送.6 6 典型工艺.7 7 主要气态污染物的处理技术.16 8 公用.23 9 安全与职业卫生.23 10 工程施工与验收.24 11 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
向日葵8AS
工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98; 10、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002; 11、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98; 12、建筑给... ---摘自《附件:本项目服务要求》
笨蛋爱傻瓜悦
烟囱工程施工及验收规范 GB50078-2008 2009-02-01 代替GBJ78-85 50 自动喷水灭火系统设计规范(2005年局部修订) GB50084-2001 2005-10-01 代替GBJ84-85 51 锚杆喷射混... ---摘自《建筑工程设计现行标准规范目录(2009年版)国家标准 GB...》
飞翔的荷兰人
1455-2015" 217,"电气装置安装工程 质量检验及评定规程第17部分:电气照明装置施工质量检验","DL/T 5161.15-2002","DL/T 1455-2015" 218,"电力工业焊接操作技... ---摘自《DLT》
麒麟兔爷
工业锅炉系统能效监测与评定 北京市质量技术监督局 2015年复审 83 DB11/T 181-2003 电子市场质量管理通用规范 北京市工商行政管理局 2013年复审 84 DB11/ 182-2003 摩托车... ---摘自《附件》
静看花开花落
石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范规范规定了石油化工机器设备安装过程的机器设备开箱检验、基础处理和灌浆、零部件清洗和装配、对中找正和单机试运转的技术... ---摘自《附件:》
麒麟兔爷
燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范 2017-3-28 2017-8-1 DL/T 1700-2017 隔离开关及接地开关状态检修导则 2017-3-28 2017-8-1 DL/T 1701-2017 隔离开关及接地开关状... ---摘自《附件》
星野哀
产品/项目/参数 依据的标准(方法)名称 及编号(含年号) 限制范围 说明 序号 名称 一 特种设备 1 电梯 1.1 长度 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 《电梯制造与安装安全规... ---摘自《附件2:》
lonven
GB/T1576-2008《工业锅炉水质》 6、GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》 7、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》 8、JB/T1615-1991《锅炉油漆和包装技术... ---摘自《概述:》
865397499
煤炭地质工程监理规范 2013-11-28 2014-04-01 62. NB/T 51010-2013 煤炭工业选煤厂施工组织设计规范 2013-11-28 2014-04-01 63. DL/T 333.2-2013 火电厂凝结水精处理系统技术... ---摘自《行业标准目录》
Mckel0ve
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)目录 1 总则-1 2 术语-2 3 基本规定-5 3.1 质量管理-5 3.2 材料设备管理-5 3.3 施工过程质量控制-6 4 室内给水系统... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
阿拉蕾
GB7231-2003 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB 50273-98 5.2 净化装修技术要求 5.2.1 范围: 地下一层技术下夹层及洁净区的内装部分 一层洁净区及参观走道的内装部分 ... ---摘自《北京大学》
达达恰西瓜
《建筑安装工程施工验收评定行业标准国家标准及强制性条文》 本书作者:李刚明 图书册数:1680 出版社:中国科技文化出版社 定价:1680元现价:840元 《建筑安装工程施工... ---摘自《《建筑安装工程施工验收评定行业标准国家标准及强制性条文》》
yn灬不离不弃灬
规范生产操作人员工作能力水平,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑工程安装行业电焊工、工程电气设备安装调试工、管道工、安装起重工、工程安装钳工和通风工等技术工种... ---摘自《附件3:》
star薰衣草
50273-2009《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 6 GB/T1576-2008 《工业锅炉水质》 7 NB/T47016 -2011《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 8 NB/T 47018-2011《承压... ---摘自《第22 号》
star薰衣草
调试、验收等。 掺烧非危险废物的生活垃圾焚烧炉及余热锅炉,掺烧常规燃料或用常规燃料助燃的生活垃圾焚烧炉及余热锅炉参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条... ---摘自《中华人民共和国国家标准
旋风
⑽《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98 ⑾《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-872.6 《工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程》 CECS27:90 ⑿《钢结构... ---摘自《施工组织设计》
sunny爹
执行规范:《工业锅炉安装工程施工及验收技术规范》GB50273 -98、《工业金属管道工程施工及验收技术规范》GB50236—98、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB... ---摘自《目录》
252276522
工业锅炉安装工程施工及验收标准》GB50273-2009进行修订而成。 在修订过程中,修订组进行了广泛的调查研究,总结了近年来锅炉安装的实践经验,开展了专题研究,参考了... ---摘自《UDC》
ok2015
原《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二九年三月十九日 目... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范