编辑: hgtbkwd 话题热度:634 2020-01-04
关键词: 泄爆,要求,燃气,标准,地方标准,锅炉房泄爆口,条件,地址,规定,位置,锅炉房,泄爆口,锅炉房泄爆,需求,部位,燃气锅炉房,需要,条款,口位置,位置要求,地方,地方规定,条例 添加资源
资源与摘要 编辑
hgtbkwd
   燃气锅炉房泄爆口位置要求

  一、锅炉在锅炉房内的安全距离

  锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距,应满足司炉工操作、检修和布置辅机需要的空间。

  1、炉前净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。

  当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h的蒸汽锅炉,4.2~58MW的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。

  2、锅炉侧面和后面的通道净距:

  蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m;

  蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m;

  蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。

  另外,当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。还要补充一点,锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。

  二、出于耐火考虑,锅炉房布置的耐火安全距离

  1、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;

  2、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;

  3、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。

  注:该部分主要需要参考《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.2.2条规定。

  三、锅炉房中锅炉与锅炉之间的距离

  1、锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。

  2、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。

  3、锅炉与建筑物的净距应符合下列规定:

  (1)当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
捷安特680
(建标[2001]87 号)的要求,对《城镇燃气设计规范》GB50028-93(指已经局部修订后的 1998 年版本)进行的全面修订。 本规范由建设部负责主编,具体由中国市政工程华北设... ---摘自《城镇燃气设计规范》
怪只怪这光太美
机械伤害 存在粉尘爆炸危险的机械设备设置泄爆口 制定《粮食装卸作业粉尘防爆安全操... √ √ √ 112 设施 部位 场所 区域 锅炉房 1 建筑 防火间距、耐火等级、材料、平面布置... ---摘自《东营市粮食储备库》
hys520855
当基坑周围环境无特殊要求,也不是重要工程支护结构,也不是主体结构的一部分,基坑... 一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置 C.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步 D.一... ---摘自《建设工程安全生产技术》
无理的喜欢
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 第1章  总则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2 本规范适用于向城市、... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
人间点评
1、在粉煤灰料仓等位置 设置泄爆口;2、对橡胶 配料间内电缆线、墙壁 及时清理粉尘;移除配 料间轴流风扇,更换其 他降温措施;3、粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备更换为防... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
元素吧里的召唤
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《GB 50041-2008》
LinDa_学友
(2)泄爆口应确保释放压力的速度能保证炉体结构不受损, 设 置部位不会对操作者造成伤害。 《冲天炉与冲天炉加料 机安全要求》(GB 21501) 第5 6 5/ 5 2 4 ... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
You—灰機
生活需求燃气或原料 气; 3 高效稳定回收和生产有价值的化工副产品; 4 安全稳定生... 1 地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
人间点评
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
sunny爹
家具城拟设2台2326kw燃气真空热水锅炉。 冷水机组、冷热水循环泵、冷却水循环泵、集分水器均置于地下一层制冷机房内。锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房泄爆口,其面... ---摘自《目录》
丑伊
未见锅炉房泄爆面积的叙述及排烟管道上的泄爆口设置。 13、未见燃气计量室。 14、未见烟囱排放位置。 设计人 周水峰 专业负责人 杨琳 审核人 刘毅 注册师 执业印章号 违反强制... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
山南水北
管理:在岗位醒 目位置粘贴警示 标志 管理:粘贴禁止 吸烟、当心车辆、 必须带防尘口罩... 爆口 无法及 时泄压 粉尘爆 炸 技术:朝无人方向 设立泄爆口 无 直接判定 重大 风险 红色 ... ---摘自《We should remain true to our》
颜大大i2
对于入口的数量未做要求,因此 D 是符合要求的。 7.2.4 厂房、 仓库、 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 精讲班多次强调,消防救援窗要层... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
hgtbkwd
储存不燃物质的场所应符合丁类仓储场所的防火要求。 2.2.6 交通隧道工程按照其建设位置、封闭段的长度、交通流量和通行车辆的类型 5    等因素确定其防火要求,并应符合下... ---摘自《建筑防火通用规范》
star薰衣草
地址:北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835;E-mail:gfc@ccsn.gov.cn)。 目次 1 总则 1 2规划和选址选线 6 3 基本性能化要求 10 3.1一般规定 10 3.2燃气厂站 15 3.3管道... ---摘自《中华人民共和国国家标准
ok2015
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
星野哀
ICS 13.100 J 09 DB11 北京市地方标准DB11/T 1322.13—2017 安全生产等级评定技术规范 第13 部分:机械制造企业 Technical specification for grade assessment of work safety- ... ---摘自《DB11》
GXB156399820
ICS 67.160 X 60/69 DB12 天津市地方标准DB12/T 724.26—2019 安全生产等级评定技术规范 第26 部分:酒类制造企业 Technical specification for grade assessment of work safety... ---摘自《DB12》
霜天盈月祭
要求供电。 12.5.4 隧道内严禁设置可燃气体管道; 400 810 5999 28、某室内净高为 4m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火 系统设计规范》(GB... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
向日葵8AS
当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
发帖评论
发布一个新话题