编辑: glay 2019-07-10

4 当外墙采用外保温系统时,保温层应连续完整.首层外墙地面以上300mm~500mm部位,应采用耐腐蚀、吸水率低的保温材料.外墙保温系统防火性能及防火隔离带的设置应满足现行相关标准的要求.

5 采用内保温系统时,保温系统防火设计应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的要求. 4.2.3 外墙热桥部位设计应符合下列要求:

1 外墙热桥处传热阻应不小于1.00O・K/W.

2 外墙保温采用单层保温时,转角宜采用锁扣或成品板连接的方式;

采用双层保温时,应采用错缝粘接方式,避免保温材料间出现通缝.

3 保温层应采用断热桥锚栓固定.

4 应尽量避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能导致热桥的部件;

必须固定时,宜在外墙上预埋断热桥的锚固件,并尽量采用减少接触面积、增加隔热间层及使用非金属材料等措施降低传热损失.

5 管道穿外墙部位应预留套管并预留足够的保温间隙;

施工图中应给出节点设计大样及详细做法说明.

6 户内开关、插座接线盒等不宜置于外墙上,当设置于外墙上时,需做保温加强措施. 4.2.4 外墙填充墙与混凝土结构交接处应采用防水隔汽材料. 4.2.5各类管道穿透气密层及外墙时,应对洞口进行有效的气密性处理,并符合下列要求:

1 穿墙管预留孔洞直径宜大于管径100mm以上,管道与洞口之间的缝隙应采用岩棉或聚氨酯等保温材料填实;

2 外围护结构内侧应采用防水隔气膜粘贴.防水隔气膜与管道和结构墙体的搭接宽度均不小于40mm;

3 外围护结构外侧应采用防水透气膜粘贴,防水透气膜与管道和结构墙体的搭接宽度均不小于40mm. 图4.2.5 管道穿外墙示意图 4.2.6 屋面保温设计应符合下列要求:

1 屋面保温系统设计时,应计算分析水蒸汽在屋顶内部结露的风险,并合理选择构造形式,保证其防水透气性能;

此外,还应保证耐侯性、抗风荷载、耐冰融等各项性能要求.

2 夏热冬冷地区屋面宜设置阁楼、架空隔热层、屋面绿化等通风降温措施. 4.2.7 屋面热桥部位设计应符合下列要求:

1 屋面保温层应与外墙的保温层连续,不得出现结构性热桥.

2 屋面保温层靠近室外一侧应设置防水层,防水层应延续到女儿墙顶部盖板内,使保温层得到可靠防护;

屋面结构层上,保温层下应设置隔汽层;

屋面隔汽层设计及排气构造设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定. 3女儿墙、土建风道出风口等薄弱环节应采取防热桥措施,宜设置金属盖板,金属盖板与结构连接部位,应采取合理减少热桥的措施.

4 管道穿屋面部位预留洞口应大于管道外径,并满足保温厚度要求;

伸出屋面外的管道应设置套管进行保护,套管与管道间应设置保温层且保温层的厚度不得小于40mm. 4.2.8 外窗(门)性能及选型要求应符合下列要求:

1 外门窗(包括阳台门的透明部分)的传热系数、遮阳系数应符合表4.2.8要求. 表4.2.8 外窗(包括透明阳台门)传热系数、遮阳系数限值 指标 夏热冬冷地区 寒冷地区 传热系数 K [W/(O.K)] ≤1.6 ≤1.2 朝向 东、南、西、北向 东、南、西、北向 夏季太阳得热系数 ≤0.30 ≤0.40 冬季太阳得热系数 ≥0.50 ≥0.50 可见光透过率 ≥0.50 ≥0.50

2 建筑外窗气密性等级不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的7级,水密性等级不应低于4级,抗风压性能等级不应低于6级;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题