编辑: glay 2019-07-10

被动供暖时,夏热冬冷地区室内平均温度不低于16(C,寒冷地区室内平均温度不低于13(C. 2)夏季空调时,建筑室内平均温度不应高于26(C,相对湿度不应高于60%;

3)夏季自然通风情况下,外墙、屋面内表面温度不应高于35(C. 3)冬季和夏季的温度不保证率均不应高于10%. 4)户内主要功能房间的新风量不应低于30m?/h人. 5)室内噪声昼间不大于42dB(A),夜间不大于33 dB(A). 6)围护结构非透明部分内表面温差不得超过3℃,围护结构内表面温度不得低于室内空气温度3℃. 3.0.5 超低能耗居住建筑通过供暖、空调措施,使室内环境达到3.0.4要求时,其供暖、空调能耗之和不应超过表3.0.5规定的供暖、空调能耗指标之和.超低能耗居住建筑的供暖、空调及照明年一次能源消耗量不应大于60kWh/m2・a. 表3.0.5 超低能耗居住建筑供暖、空调能耗指标 气候区 供暖 空调降温 供暖耗热量指标 qe・h(kWh/m2) 空调耗冷量指标 qe・c(kWh/m2) 夏热冬冷

9 30 寒冷10

26 注:夏热冬冷地区供暖期为11月20日至3月5日,寒冷地区供暖期为11月15日至3月15日. 夏热冬冷地区供冷期为5月20日至9月20日,寒冷地区供冷期为6月1日至9月10日. 3.0.6 应根据当地气候和自然资源条件等因素,充分利用可再生能源. 3.0.7超低能耗居住建筑应是全装修建筑,并应防止室内装修对建筑围护结构及其气密性的破坏.

4 设计 4.1 一般规定 4.1.1 超低能耗居住建筑平面、立面布局设计应利于自然通风、良好日照,卫生间宜采用干湿分区. 4.1.2超低能耗居住建筑设计时,建筑外立面不宜设计成凹凸部位,不应设计凸阳台和凸窗等,体形系数应符合表4.1.2限值的规定. 表4.1.2 超低能耗居住建筑的体形系数限值 地区建筑层数 ≤3层4~5层6~8层9~11层≥12层 夏热冬冷 ≥0.35且≤0.55 ≥0.33且≤0.45 ≥0.30且≤0.35 ≥0.30且≤0.35 寒冷≥0.32且≤0.52 ≥0.30且≤0.38 ≥0.28且≤0.33 ≥0.28且≤0.33 ≥0.26且≤0.28 4.1.3超低能耗居住建筑的围护结构热工指标应以满足本导则规定的能耗指标为目标,采用性能指标设计方法,经技术经济分析后确定. 4.1.4 超低能耗居住建筑门窗、遮阳及机电设备等的开启宜采用智能控制手段. 4.1.5 超低能耗居住建筑宜采用合理的技术对空调水、冷凝水、生活用水等进行回收利用,对厨房排烟等的热量进行回收利用. 4.2围护结构 4.2.1 超低能耗居住建筑的围护结构热工指标应符合表4.2.1的规定. 表4.2.1 超低能耗居住建筑围护结构的传热系数K [W/(O.K)]、热惰性指标D 围护结构 夏热冬冷地区 寒冷地区 屋面 K≤0.30 K≤0.25 外墙 K≤0.40 K≤0.30 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 K≤0.40 K≤0.30 分户墙、分户楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙、分隔采暖非采暖空间隔墙、变形缝两侧墙 K≤1.0 K≤0.8 地面及地下室外墙 K≤0.45 K≤0.30 户门 K≤1.6 K≤1.2 单元门 K≤1.5 K≤1.5 建筑整体气密性 ≤1.0h-1 ≤0.6h-1 外窗 应符合本导则表4.2.8的要求 4.2.2 外墙保温设计应符合下列要求:

1 外墙保温可根据项目实际情况采用外保温、自保温、内保温有机组合的系统.

2 保温系统设计时,应计算分析水蒸汽在外墙内部结露的风险,并合理选择构造形式,保证其防水透气性能;

此外,还应注意耐侯性、抗风荷载、耐冻融等各项性能要求.

3 夏热冬冷地区外墙宜采用浅色饰面材料.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题