编辑: 252276522 2019-07-04

25 厂外公路高速公路、一级公路(路边)

35 30

80 30 ― 其他公路 (路边)

25 20

60 20 ― 变配电站(围墙)

80 50

120 40

25 架空电力线路(中心线) 1.5倍塔杆高度且不小于40m 1.5倍塔杆高度

80 1.5倍塔杆高度 ― Ι、Ⅱ级国家架空通信线路(中心线)

50 40

80 40 ― 通航江、河、海岸边

25 25

80 20 ― 地区 埋地 输油 管道 原油及成品油(管道中心)

30 30

60 30

30 液化烃 (管道中心)

60 60

80 60

60 地区埋地输气管道 (管道中心)

30 30

60 30

30 装卸油品码头(码头前沿)

70 60

120 60

60 注:1 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂;

2 括号内指防火间距起止点;

3 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行;

3A 液化烃罐组与电压等级330kv~1000kv的架空电力线路的防火间距不应小于100m;

3B单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m;

4 丙类可燃液体罐组的防火间距,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;

5 丙类工艺装置或设施的防火间距,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;

6 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火间距,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加50%;

7 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m;

8 表中 ― 表示无防火间距要求或执行相关规范. 4.1.9A 高架火炬不同辐射热强度范围内允许布置的设施或区域宜满足表4.1.9A-1和4.1.9A-2的要求. 表4.1.9A-1 工厂界区内设施或区域允许的辐射热强度(不包括太阳辐射热) 工厂界区内设施或区域 辐射热强度允许的最大值(kW/m2) 正常情况下 事故情况下 一类重要设施 1.58 3.2 生产区、公用和辅助生产设施区 1.58 4.73 表4.1.9A-2 工厂界区外设施或区域允许的辐射热强度(不包括太阳辐射热) 工厂界区外设施或区域 辐射热强度允许的最大值(kW/m2) 正常情况下 事故情况下 居民区、公共福利设施、村庄 1.58 1.58 工厂、公路、铁路等其它区域 1.58 3.2 人员稀少的区域(荒野、农田等) 3.2 4.73 4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定. 高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.10的规定. 表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距 项目防火间距(m) 液化烃罐组(罐外壁) 可燃液体罐组(罐外壁) 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬筒中心) 甲、乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 全厂性或第一类区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 液化烃罐组(罐外壁)

60 60

90 70

90 可燃液体罐组 (罐外壁)

60 1.5D(见注2)

90 50

60 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬筒中心)

90 90 (见注4)

90 90 甲、乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线)

70 50

90 40

40 全厂性或第一类区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外侧轴线)

90 60

90 40

20 明火地点

70 40

60 40

20 注:1 括号内指防火间距起止点;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题