编辑: huangshuowei01 2018-11-26

2 有机溶剂仓库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施,不得分;

安全生产设备设施不全的,每处扣0.5分;

记录台账不全的,每处扣0.5分. 4.8传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:(1)以操纵人员站立平面为基准,高度在2m以下的外露传动部位;

(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位;

(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部位;

(4)产生射线或弧光的部位;

(5)伸入通道的超长工件;

(6)超长设备后端300mm以上的工件;

(7)容易伤人的设备往复运动部位;

(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;

(9)高于地面0.7m的操作平台.

2 有一处不符合要求的,扣0.5分. 4.9吊具应有专人管理,并按规定进行使用.钢丝绳和吊具的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定.

1 未按规定使用吊具的,不得分;

未按规定报废的,不得分;

相关管理人员和作业人员不清楚吊具报废标准的,不得分;

有一个吊具不符合要求的,扣0.5分.

四、现场管理 4.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠.手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器.(1)电网接地系统应满足:电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2;

接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;

一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;

明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;

当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带.(2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;

当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;

路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;

所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;

线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠;

严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设.(3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;

应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;

刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损;

插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个;

总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能.(4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;

与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m;

敷设在经常维修管道同侧上方;

与经常维修管道,以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m;

与起重机铺板最小净距为2.3m;

埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)