编辑: 哎呦为公主坟 话题热度:1089 2019-11-04
关键词: 自动,启动,不得,燃气,锅炉,燃气锅炉,不宜,主动,自动打开,不能,锅炉无法,起动,自动启动 添加资源
资源与摘要 编辑
哎呦为公主坟


  13 . 燃气锅炉必须定期维护和检修

  (1) 应经常检查锅炉水位表 、压力表 、安全阀等安全附件 ,确保它们的可靠性 。

  (2) 定期对锅炉内部进行检查 ,查看炉膛是否破裂, 输气管路是否完好 ,保证管路不发生可燃气体泄漏 。

  14 . 燃气锅炉对周围环境要求

  (1) 禁止在锅炉房堆放各种可燃物 , 也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品。擦拭设备的油棉纱 、油抹布要妥善保管 。

  (2) 禁止在锅炉内焚烧废纸 、废木材 、废油毡等 ,以防造成烟囱飞火 ,引燃周围可燃物 。

  (3) 锅炉周围不能存在火源, 锅炉输气管不能靠近其它加热设备 。

  燃气锅炉不能打火的常见原因:

  一、点火器毛病:脉冲点火器和控制器要是有其中一方出现故障,燃气锅炉就不能启动。设置锅炉点火压力过高或者过低,不再点火范围之内。

  处理方法:检查锅炉压力、看看压力是否在燃烧机的点火压力范围之内,在控制柜内就可操作。

  二、燃气进口压力太低或者太高,燃烧机不点火。

  处理方法:查看燃烧机进口压力表,看压力是否复合锅炉的点火压力

  三、水位问题:燃气锅炉进水处过滤网梗塞形成水无法正常流过,锅炉水位过低,低于锅炉超低水位,锅炉自动连锁,燃烧机不点火

  处理方法:检查锅炉水位,是否低于锅炉的超低水位,清洁过滤网塞。

  四、电磁阀毛病:燃气锅炉若点火的时分只听到点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能为电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开端时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了;在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路能否正常,若有毛病,不能控制电磁阀吸合。燃烧机调试燃气和控制配风不合理,燃烧机点火后自动灭。

  处理方法:燃气与空气调试比例不对,空气进风太大,点火后自动灭火

  五、天然气泄漏,燃烧机不点火。

  处理方法:一般燃烧机都自带检漏装置,可以自行监测。

  六、烟管无法正常排气。燃气锅炉烟管有梗塞,清算烟管梗塞物烟管过长,未正确装置。排烟温度过高,锅炉自动连锁保护,燃烧机不点火。

  处理方法:检查锅炉排烟温度,看是否高于锅炉的停炉烟温

  七、水气联动安装毛病:燃气锅炉水气联动阀内鼓膜老化或损坏不能推进微动开关;微动开关坏。

  八、锅炉急停开关被误操作,燃烧机不点火(锅炉不运转)

  处理方法:这个时候一般所有的功能都没法使用,可以自行监测。
ddzhikoi
以下燃煤锅炉拆改的基础上, 逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源 改造范围。2018 年底前... 启动“智慧环保”建设。借助“物联网” 、 “云计算” 、 “大-30 - 数据” 、 “3S” 、... ---摘自《- 1》
黎文定
产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨气为主,... 采用“自动控温、自动通风、自动供料、自动供水、自动加 湿、自动控光、自动清粪”... ---摘自《1、项目由来》
山南水北
新建燃气 锅炉大气污染物排放浓度限值,具体限值见表 1.5-5。 表1.5-5 锅炉大气污染物... ②在生产线各处安装有安全联锁装置,在紧急情况下可自动启动应急程序,安 全切断生产... ---摘自《1、总则.》
star薰衣草
确定壁挂锅炉安装正确,燃气种类正确。 安装、首次启动、维修和维护等操作都必须由具备专业资格的人员来执行(例如:瑞帝安 RADIANT 授权服务中 心)。错误安装可能造成... ---摘自《意大利》
烂衣小孩
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉自动控制主要有以下几个功能:1.根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自... ---摘自《纪鉴调?》
过于眷恋
(五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫——点火——燃烧(大火或小火)——暂时停炉。... ---摘自《消防安全管理制度》
麒麟兔爷
电站锅炉用邻机 蒸汽加热启动技 术 电力行业 采用蒸汽替代燃油和燃煤对锅炉进 行整体预... 低热值高炉煤气 燃气—蒸汽联合 循环发电 钢铁行业 高炉煤气利用 将加压后的副产煤气和... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
紫甘兰
锅炉(焚烧炉)或燃气轮机启动、停机(炉)等工况,以及故障等引起的污染防治设 施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。 4 4 火电排污单位 4.1 排污单位基本情况填报... ---摘自《1 适用范围》
牛牛小龙人
动力运行工作单元中主要部位包括:氨系统,配电,锅炉,水处理,污水处理等; 辅助工... 燃气灶使用 1、开关燃气灶;2、维护燃气灶、管路、阀门及其他相关部件。 厨师/食堂热... ---摘自《ICS 67.160.10》
人间点评
燃用重油锅炉房,当冷炉起动点火缺少蒸汽加热重油时,应采用重油电加热器或设置 轻油、燃气的辅助燃料系统。 第3.2.7 条 采用单机组配套的全自动燃油锅炉,应保持其燃烧自控... ---摘自《第一章 总则》
我不是阿L
锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和维护 12 生产编号 2 客户服务... ---摘自《供用户使用》
ok2015
注意:复位核钮持续接下时间不能超过10秒。 ②燃烧器一次点火没有成功,应重新启动锅炉引风机,待通风5分件后,方可 进行第二次点火启动运行燃熔器。 ③在正部运行期间,... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
元素吧里的召唤
环境风险预防措施 (1)锅炉房内安装压力表和超压排放安全阀。当压力表达到设置的临界点时, 安全阀会自动打开,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障安全生产。 (2)储罐区严... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077407》
鱼饵虫
增强公司防范应对燃气锅炉突发环境事件的主动性和实效性,全面提升本企业对燃气锅炉... 38 6.1应急预案启动 38 6.2信息报告 38 6.3分级响应 40 6.4指挥与协调 40 6.5现场处置 41... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
过于眷恋
建立燃气锅炉台账,启动燃气锅炉低氮改造。 运输结构调整 货物运输方式 优化调整 铁路货运比例提升 2018 年12 月底前 港口集装箱铁水联运量比 2017 年增长 60%。 2018 年11 ... ---摘自《安徽省芜湖市 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行...》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 危险特性:加热分解产生易燃气体一氧化碳。可燃,具刺激性。 ⑤、固化剂 又名硬化剂... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
麒麟兔爷
对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动功能均失效,机械应急启动功能 ... 燃气和电气设备的检查和管理及消防安 全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 ... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
star薰衣草
关键是锅炉的配置、自动调节负荷的能力等。有时,性能好的小容量锅炉会比性能差的大容量锅炉效率更高。燃气锅炉房供热规模不宜太大,是为了在保持锅炉效率不降低的情况下... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
贾雷坪皮
自动壁挂式家用燃气采暖系统锅炉,当需要供应生活热水 时候,必须配套相应的储水 / 换热设备,如带盘管热交换器 的储水罐,可安装在密闭的室内。 TURBO 系列燃气采暖热水... ---摘自《TURBO》
颜大大i2
自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组... D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》