  12. 具体的针对性预防措施

  (1) 炉膛爆炸 : 当炉膛内积存的可燃性混合物浓度到达爆炸极限, 遇明火就会发生爆燃。炉膛爆炸可造成水冷壁、刚性梁及炉顶、炉墙破坏, 严重时造成人员伤亡 。为防止炉膛爆炸事故的发生 ,应装设可靠的炉膛安全保护装置,如防爆门 、连锁 、报警 、跳闸系统及点火程序 。启动锅炉点火时严格按操作程序进行 , 严禁采用 “爆燃法 ”点火。点火失败后,先通风吹扫 5 ~ 10mi n 后才能重新点火。

  (2) 尾部烟道二次燃烧 : 易在停炉之后不久发生。锅炉停炉时燃烧不稳定, 可燃物随烟气进入并积存于尾部烟道受热面 ( 空气预热器 、省煤器 ) 上 ,在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧 。尾部烟道二次燃烧常常将空气预热器、省煤器损坏。要防止尾部烟道二次燃烧 ,就要组织好燃烧, 尽可能减少不完全燃烧损失, 在锅炉的尾部烟道上装设灭火装置 。

  (3) 点火时的防爆措施 : 在点火前, 要做到先启动送、引风机强制通风 5 ~ 10 mi n , 充分进行炉膛内的气体置换, 清除炉膛内的可燃气体才能正常点火升压,一次点火未成功需要重新点火时 , 一定要在点火前再次给炉膛通风, 充分清除可燃气体 。当采用手动点火时, 人工操作和调试很难保证准确无误,根据监察规程规定 , 燃气锅炉要安装自动保护装置,包括自动点火、熄火保护、燃烧自动调节及必要的自动报警保护装置 ; 当炉内温度低或比较潮湿时,因点火困难,需采取适当方法给炉内预热; 在可燃气体喷嘴前的进气管上, 应装置压力表 ; 如火焰熄灭 , 立即停止供入可燃气体 , 只供空气, 换气后,再进行点火操作; 必须在点火前检查进气管中的燃气压力 ,当压力符合要求时, 再使用鼓风机吹扫炉膛,清除炉膛内的爆炸性混合物; 在点火时应严格遵守先点火 ,后开气的原则。

  (4) 燃气锅炉工作时的防爆措施 : 应注意脱火现象,具体方法有: 1) 实行火焰稳定化 ; 2) 把空燃比调整到理论混合比附近 ; 3) 人为加大燃烧速度 ;4) 使可燃气体压力保持稳定; 5) 减小燃料的喷出速度 。防止回火现象的措施有: 1) 加大最小喷出速度 ; 2) 必须使燃料从喷嘴喷出的速度大于其燃烧速度,即炉膛保持正压 ; 点火后直到进入稳定状态的过程中 ,要很好的监视燃烧工况, 注意调节燃烧气流量, 稳定燃烧器压力 ,使火焰能够稳定的燃烧; 为减少烟囱冒烟 ,出火星和污染环境 ,对烟囱冒火应进行综合治理, 如安装消烟除尘和火星熄灭装置等 ; 平时操作中,注意不能骤冷骤热,以防发生爆裂; 应在燃气管道上加装阻火器, 阻火器一般装设在燃气总阀后, 阻火器内有装有多层导热系数较高的铜丝网, 当发生回火,火焰到达铜丝网时,由于铜丝网的导热性能很好,火焰的热量迅速被铜丝网和阻火器的外壳吸收 , 使得火焰温度很快降低不能维持正常燃烧而熄灭,这样就可预防由于未及时发现燃气压力过低而发生回火可能发生的事故 , 由于燃气的腐蚀性,阻火器内的铜丝网经常会腐蚀损坏或被堵塞 , 必须定期对阻火器内的铜丝网进行清理、检查 、更换 。以确保阻火器的完好 。
ddzhikoi
以下燃煤锅炉拆改的基础上, 逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源 改造范围。2018 年底前... 启动“智慧环保”建设。借助“物联网” 、 “云计算” 、 “大-30 - 数据” 、 “3S” 、... ---摘自《- 1》
黎文定
产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨气为主,... 采用“自动控温、自动通风、自动供料、自动供水、自动加 湿、自动控光、自动清粪”... ---摘自《1、项目由来》
山南水北
新建燃气 锅炉大气污染物排放浓度限值,具体限值见表 1.5-5。 表1.5-5 锅炉大气污染物... ②在生产线各处安装有安全联锁装置,在紧急情况下可自动启动应急程序,安 全切断生产... ---摘自《1、总则.》
star薰衣草
确定壁挂锅炉安装正确,燃气种类正确。 安装、首次启动、维修和维护等操作都必须由具备专业资格的人员来执行(例如:瑞帝安 RADIANT 授权服务中 心)。错误安装可能造成... ---摘自《意大利》
烂衣小孩
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉自动控制主要有以下几个功能:1.根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自... ---摘自《纪鉴调?》
过于眷恋
(五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫——点火——燃烧(大火或小火)——暂时停炉。... ---摘自《消防安全管理制度》
麒麟兔爷
电站锅炉用邻机 蒸汽加热启动技 术 电力行业 采用蒸汽替代燃油和燃煤对锅炉进 行整体预... 低热值高炉煤气 燃气—蒸汽联合 循环发电 钢铁行业 高炉煤气利用 将加压后的副产煤气和... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
紫甘兰
锅炉(焚烧炉)或燃气轮机启动、停机(炉)等工况,以及故障等引起的污染防治设 施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。 4 4 火电排污单位 4.1 排污单位基本情况填报... ---摘自《1 适用范围》
牛牛小龙人
动力运行工作单元中主要部位包括:氨系统,配电,锅炉,水处理,污水处理等; 辅助工... 燃气灶使用 1、开关燃气灶;2、维护燃气灶、管路、阀门及其他相关部件。 厨师/食堂热... ---摘自《ICS 67.160.10》
人间点评
燃用重油锅炉房,当冷炉起动点火缺少蒸汽加热重油时,应采用重油电加热器或设置 轻油、燃气的辅助燃料系统。 第3.2.7 条 采用单机组配套的全自动燃油锅炉,应保持其燃烧自控... ---摘自《第一章 总则》
我不是阿L
锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和维护 12 生产编号 2 客户服务... ---摘自《供用户使用》
ok2015
注意:复位核钮持续接下时间不能超过10秒。 ②燃烧器一次点火没有成功,应重新启动锅炉引风机,待通风5分件后,方可 进行第二次点火启动运行燃熔器。 ③在正部运行期间,... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
元素吧里的召唤
环境风险预防措施 (1)锅炉房内安装压力表和超压排放安全阀。当压力表达到设置的临界点时, 安全阀会自动打开,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障安全生产。 (2)储罐区严... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077407》
鱼饵虫
增强公司防范应对燃气锅炉突发环境事件的主动性和实效性,全面提升本企业对燃气锅炉... 38 6.1应急预案启动 38 6.2信息报告 38 6.3分级响应 40 6.4指挥与协调 40 6.5现场处置 41... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
过于眷恋
建立燃气锅炉台账,启动燃气锅炉低氮改造。 运输结构调整 货物运输方式 优化调整 铁路货运比例提升 2018 年12 月底前 港口集装箱铁水联运量比 2017 年增长 60%。 2018 年11 ... ---摘自《安徽省芜湖市 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行...》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 危险特性:加热分解产生易燃气体一氧化碳。可燃,具刺激性。 ⑤、固化剂 又名硬化剂... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
麒麟兔爷
对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动功能均失效,机械应急启动功能 ... 燃气和电气设备的检查和管理及消防安 全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 ... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
star薰衣草
关键是锅炉的配置、自动调节负荷的能力等。有时,性能好的小容量锅炉会比性能差的大容量锅炉效率更高。燃气锅炉房供热规模不宜太大,是为了在保持锅炉效率不降低的情况下... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
贾雷坪皮
自动壁挂式家用燃气采暖系统锅炉,当需要供应生活热水 时候,必须配套相应的储水 / 换热设备,如带盘管热交换器 的储水罐,可安装在密闭的室内。 TURBO 系列燃气采暖热水... ---摘自《TURBO》
颜大大i2
自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组... D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》