编辑: 会说话的鱼 话题热度:811 2019-07-17
关键词: 锅炉供,回水,和流量,供,流量,供回水温差,锅炉,供回水,温差,供回水温度差,回水温度差和流量,回水温差,温差和流量,锅炉供回水温差,温度差与,回水温度差 添加资源
资源与摘要 编辑
lqwzrs
回水配对温度传感 器、热量积算仪组成 热量热量积算仪应具有最少 7 位的 LCD 显示,能显示和存储,包 括总热量、瞬时和累计流量水温度、回水温度、温差及运行小时 数... ---摘自《酒泉市肃州区住房和城乡建设局肃州区长河汉庭电蓄热暖》
苹果的酸
锅炉的选型,应与当地长期应的燃料种类相适应。在名义工况和规定 条件下,锅炉的设... 4.3.4 冷热源更新改造后,系统回水温度应能保证原有输配系统和空调末端 系统的要求... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
cyhzg
天气情况自动调节回水温度、流量。具备历史数据记录和打印功能。 4.12.3 电锅炉自控系统与一次网、二次网控制系统应统一考虑、分别设计、安装。 4.12.4 终端能够显示蓄热... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
学冬欧巴么么哒
负荷计算ح根据冷冻水总(支)回水温差回水流量ت计算实际耗冷量 8.5.4 负荷计算ح根据热水总(支)回水温差回水流量ت计算实际耗热量 8.6 照明系统 8.6.1 通过DDC采集... ---摘自《政府采购招标项目》
南门路口
——设计回水温差(℃); A ——与水泵流量有关的计算系数,按本规范表 4.3.9-2 选取; B ——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,一级泵系统时 B 取17, 二级泵系统时 ... ---摘自《公共建筑节能设计标准》
You—灰機
℃,水、回水温差宜小于或等于 25 ℃ ( )3、应设防爆型风机的场所为( )。 A 、制冷机房事故排风机 B、锅炉房排风机 C 、柴油发电机房送风机 D 、厨房补风机 ( )4、消防排烟... ---摘自《商管集团各地区域成本人员笔试考题(对外)》
ok2015
设计压力1.6MPa。二次管网(热力站至各采暖建筑物)热参数,散热器采暖回水温度为75/50℃,设计压力1.0MPa。 3.设备选型 本项目4座热源厂燃气锅炉配置如下: (1 ---摘自《建设项目环境影响报告表》
枪械砖家
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《或:》
笨蛋爱傻瓜悦
生活热水采用直燃机,机组设置于地下锅炉房内;设置 3 台冷却塔,放置 于屋面,与冷水机组一一对应,冷却水回水温度为 30/35℃;综合楼采用 多联机形式,机组设置于该楼... ---摘自《重庆九天环境影响评价有限公司 证书编号:国环评证乙字》
252276522
该区域的冷水流量回水温差并经积算得出空调消耗量, 通常将将这种用于检测交换热量的流 量传感器、配对温度传感器和计算器的组合称为热能表。 3 系统主要设备及功能 1... ---摘自《第一章 概述》
QQ215851406
力 式流量控制器,在同一小区内其安装位置应一致。建 筑物人口的采暖水管路上应安装除污器。设计中应 注明各热力人口的回水温度、暖热负荷、水量和 所需水头;并应对... ---摘自《民用建筑节能设计标准》
yyy888555
(11)《锅炉房设计规范》 (GB50041-2008) (12)《城镇热管网设计规范》 (CJJ34-... 管网以直埋敷设为主,热水回水管采用无补偿直埋敷设,占地少,施工进度快,节省投资... ---摘自《2.2技术方案》
ACcyL
混水装置热源端回水为被动式输配管路,即热 35℃~50℃ 源端管路的压差决定混水装置的热源端管路的最大流量,混水 装置的内置水泵只对采暖末端地暖管路增压循环,不影响... ---摘自《M6.27》
喜太狼911
3热力入口设计热负荷、循环流量; 4热力入口回水压差。 数据采集器采集的数据应上传至监控中心。 4.2室内温度采集和调控 4.2.1居住建筑应在每户室内安装不少于一个室温采... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
丑伊
对固定而流量相对稳定的概念,以每户暖用热水的温差流量比例作 为分配楼栋总热量的依据,使得热量分配更为科学合理。 适用于建筑采暖系统分户热计量。 山东联强节能科... ---摘自《附件 2 既有建筑节能改造技术推广目录》
赵志强
回水流量,热计量的实时监测,包括图表和列表监测;换热站的一次网的回水温度,一次网回水压力,一次网回水流量的实时监测,包括图表和列表监测;换热站的二次网... ---摘自《合同编号:》
王子梦丶
t——设计回水温度差,(℃);按表 6.4.2-1 选取; A——与水泵流量有关的计算系数,按表 6.4.2-2 取; 37 B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,表6.4.2-3 选取 α——... ---摘自《DB34》
棉鞋
回水温度(℃) 累计热量(GJ)瞬时流量(m³/h) 热源出口(热电厂/锅炉房/其它) 运行数据采集 采集方式:手动填报 自动采集 采集内容: 累计热量(GJ) 瞬时流量(m³/h... ---摘自《城市热监管信息化建设情况调查表》
star薰衣草
Δt为设计回水温度差(℃),系统中管道全部采用钢管时取Δt=25℃,系统中管道部分采用塑料管材时取Δt=20℃;ΣL为室外主管线总长度(包括回水管)(m), 当ΣL≤500m时α=... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
会说话的鱼
对寒冷地区室外温度适应能力强等特点,在回水温差条件下具有较高的制热系数。CO2热泵相比传统氟利昂工质热泵出水温度可达70℃以上,水温度可以满足传统散热器的需... ---摘自《附件1《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本,节能...》
xwl西瓜xym
锅炉 冷却塔 BAS I/O 模块监控内容 声光报警 风阀开关 加热丝开关 蝶阀控制 水泵启停 风... 水压力/流量 配电参数 CO/ CO2浓度 温、湿度 模拟输入(AI) 新风机组 控制方法 监控内... ---摘自《霍尼韦尔楼宇自控系统介绍--控制原理图说明 篇》
GXB156399820
热 网模型共包含节点流量平衡、 节点功率融合、 负荷取 用特性、 回水温度约束和管段传热特性5个部分。 图中: b i 表示管道; L i 表示负荷; S i 表示热源。 图1 热网示意图 F ... ---摘自《热网特性对于综合能源系统超短期调度的影响》
xwl西瓜xym
—规定的回水温差,按设计要求选取 ( ℃) ; A— — —与水泵流量有关的计算系数,按表5 ز 3取值; B— — —与机房及用户的水阻力有关的计算系数,一级泵 取2 0 . 4,二级泵... ---摘自《北京市地方标准》
xwl西瓜xym
冷却水回水温度流量等; b.空调水泵:水泵效率、水泵耗功率、水泵流量、水泵进出口压力等; c.空调末端:风量、输入功率、送回风温度、进出水温度、水流量等。 2)照明... ---摘自《服务》
烂衣小孩
参考《锅炉房设计规范》 GB50041-2008 15.1.1 条的要求,整个能源站房按照危险性等... 4)/回水温度 —— 5℃/13℃、3℃/11℃; 5) 热损失计算公式(w/m)—— 《城镇热... ---摘自《天津市区域综合能源站技术规程》
枪械砖家
空调水输配系统回水温度与温差的选取应合理节能; 3. 空调输配系统分区应合理、可行,满足运营特点; 4. 空调输配系统控制系统应合理; 5. 空调输配系统的流速应合理; 系统... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
sunny爹
保持热网回水温差恒定,改变热网流量,适应热负荷的变化。根据热网最不利用户的资用压差,调节热网循环水泵的转数,改变热网的循环流量。 二级网采取变流量调节方式,... ---摘自《目录》
kieth
回水温度(℃) 设计流量(t/h) 管道管径 管道双向长度(m) 敷设位置 管道材质 管道附件明细 备注 2.低温水网部分 室内采暖形式 热面积(万平方米) 设计工作压力(MPa... ---摘自《行政许可》
阿拉蕾
ΔT —— 回水温差,oC; η —— 水泵在设计工作点的效率,%。 表6.2.11 空气调节冷热水系统的最大输送能效比(ER) 管道类型 两管制热水管道 四管制热水管道 空调冷水管道 严... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
252276522
回水温差为5℃, 冷水的比热容为4.19KJ/ (kg. ℃) , 密度为 1000kg/m3 ,在设计状态点水泵的扬程为 27m,效率为 70%,试计算水泵的轴 功率。 3. 有一风机盘管空调系统,夏... ---摘自《华南理工大学 2017 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷》
QQ215851406
对于热水锅炉,分为额定出口的热水温度和额定进口的回水温度。通过热水锅炉的水流量称为额定循环水量,单位是t/h。 3)受热面蒸发率和受热面发热率P18 锅炉受热面是指锅内... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
迷音桑
根据冷冻水回水温度差流量,自动计算大楼空调实际所需冷负荷量。根据建筑物实际所需冷负荷及冷冻机实际加载和卸载情况、机组工作电流(该数据由主机通讯获得),在... ---摘自《余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目》
黎文定
3、一集中热系统,回水温度为 95/70℃。用户均为 6 层住宅,层高 2.75m。 用户系统阻力 1.8mH2O,锅炉房内系统阻力 9.5mH2O,补水箱液面高度 2m,补 水泵吸水管和压... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
贾雷坪皮
锅炉的热效率 当平均水温为70°C,100%额定热输出时 % 97.5 98.3 97.9 当回水温度为30°C,100%额定热输出时 % 102.9 104.6 104.1 当回水温度为30°C,30%额定热输出时 % 107.7 ... ---摘自《ELIDENS》
会说话的鱼
监测回水温度及排烟温度,对真空型热水锅炉(机组) ,还应监 测其真空度。 4.4.2 运行季,应减少锅炉的启、停频次,并避免在过低负荷率 下运行。 4.4.3 运行季,应根据室外... ---摘自《of air-conditioning system in》
QQ215851406
当空调水系统在超过15%的运行时间内的实际回水温差均小于设计值40%时,宜对水流量的控制系统进行相应的改造; 采用二次泵的空调冷水系统,当二次泵未采用变流量调节方... ---摘自《广东省标准 GD》
5天午托
5℃,空调冷水回水温差不应小于5℃;有条件时,宜适当增大 回水温度。 2 采用冰蓄冷空调系统时,当空调冷冻水直接进入建筑内各 空调末端时,若采用冰盘管内融冰方式,... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
cyhzg
——设计回水温度差,曶T—曟; 灡4灡7-1选取; ——设计热负荷,Q—kW; ——与水泵流量有关的计算系数,按本标准表A— ——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,一级... ---摘自《DGJ 08-107-2012 ²谲杵昙》
ok2015
暖系统回水温度为 95℃/70℃,最高建筑物为七层,高度为 25 m。散热器 选用铸铁/60 翼型, 承受压力为 400 kPa(相当于 40 m H2O), 设锅炉房的地坪标高为±0.00 m,... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
阿拉蕾
锅炉阻力和外网阻力的变化,循环泵扬程需要约80mH2O。主厂房内回水管道采 用φ 720*10,回水管道φ 720*10。 循环水泵参数如下: 流量:1413m 3 /h;扬程:80mH2 O;功... ---摘自《第一章 总论》
qksr
回水流量、热功率和累计 热量以及热源处热管网补水的瞬时流量、累计流量、温度和压力。 2 回水压力、温度流量应采用记录仪表连续记录瞬时值,其他参数应定时记录。 ... ---摘自《CJJ》
xwl西瓜xym
水系统回水温度、温差、压差流量送至智能节电管理器,依据所采集的实时及历史数据,按照水泵效率最高,水泵总电耗最低原则调整冷冻泵台数和频率,使系统输出能量与末... ---摘自《情况说明》
烂衣小孩
实现用户侧设计温差和区域冷侧设计温差的有效控制。 图1 区域冷板换间系统图 六、区域热技术要求 1.热系统 区域热管网采用闭式循环系统。 2.区域回水温度 区... ---摘自《珠海市横琴新区》
学冬欧巴么么哒
锅炉房名称 热面积A 读表日期 读表时间 热量表编号 热表显示热量值1(GJ) 热表流量2 (m³/h) 水温度2(℃) 回水温度2(℃) 1热表显示热量值宜在统计周期终点和始点固定时刻读... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
枪械砖家
回水压差变大点 再观察 如果我是那栋楼的主 我会偷偷的在井里加个小泵 呵呵 还是检查一下地沟内的主管道吧!第一,看主管经是多少流量是否够。第二,看是否有堵塞。这样... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
liubingb
R U C产品在小区回水温度预报的应用研究. 气象, 4 1 ( 2 ) : 2 3 4 ز 2 3 9. 犅犑ز犚... 流量水温度、 回水温度 有关, 更决定于室外温度等气象条件的影响, 这些条 ... ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区回水温度》
王子梦丶
冷凝锅炉需要更低的回水温度才能达到更高的 热效率,这就需要更低的流量;在流量降低同时 水泵的能耗也相应降低。 3. 高效节能泵的运用:新型的高效节能泵能自动 调节转速以... ---摘自《“变”才是王道》
枪械砖家
锅炉性能检测的参数应包括:锅炉效率、热水回水温度流量等。 4 水泵性能检测的参数应包括: 水泵电功率、 水泵流量、 水泵进出口压力等。 5 空调机组性能检测的参数应包... ---摘自《公共建筑能源审计导则》
摇摆白勺白芍
流量 F和 回水温差 ( T S — T r ) , 计算出的建筑 所需冷负荷, 向冷水机组发 出启 停控制信号 ,自动调整冷 水机组运行 台数, 达到最 佳节能 目的。 4 . 和 中控室操作台配... ---摘自《自动控制 设计 和节 能思 路探 讨》
star薰衣草
燃气锅炉直接热系统的锅炉回水温度流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对回水温度流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置两次泵水系统。 【条文说明】... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题