编辑: 烂衣小孩 2019-09-05
珠海市横琴新区 区域供冷供热设计技术导则 (第四版) 中国q珠海 前言为了满足《横琴总体发展规划》和《珠三角改革规划发展纲要》中优化珠三角区域能源结构,加快横琴新区多联供项目建设的要求,同时按照广东省发展和改革委员会《关于珠海横琴岛天然气热电冷联产工程项目核准的批复》(粤发改能电〔2011〕385号)和广东省环境保护厅《关于横琴岛多联供燃气能源站项目(2*350MW机组)环评影响报告书的批复》(粤环审〔2010〕422号),在横琴新区管委会的统一部署下,横琴新区区域供冷供热项目作为横琴岛基础配套设施,是实现横琴新区能源梯级利用、节能减排和落实 生态岛 的环保发展理念的重要依托项目和切实保障.

本手册对横琴新区区域供冷供热项目的设计要求、设备选型等方面进行了具体介绍,使用户对区域供冷供热的技术特点能有进一步深入了解,便于实施与执行. 为适应横琴新区区域供冷供热项目建设发展,对区域供冷供热用户设计工作进行更好指导,特组织对本手册进行修订,本次修订是在2014年5月编制的珠海市横琴新区《区域供冷供热设计技术导则》(第三版)的基础上进行修订,主要修订内容有: 附录一 条文解释及补充说明 、 附录二 设备选型及技术要求 包含本次修订主要内容. 增补用户备用或自备冷源的申请与审核. 调整板换间供冷供热系统图,区分冷/热水系统:冷水系统由 根据二次侧回水温度调节一次侧流量 调整为 根据一次侧回水温度调节一次侧流量 ;

热水系统一次侧由自力式温控阀调节,二次侧采用比例积分三通电动调节阀控制,防止供应热水超温. 自动控制及计量 更新控制原理图,明确控制信号接入对象、配置要求、控制元件安装标准、工作内容界定. 本手册修订过程得到了横琴新区区域供冷供热项目设计单位华南理工大学建筑设计研究院及广州市绿地能源发展有限公司等业内知名专家的宝贵意见,在此,谨向他们表示衷心感谢. 本手册修订时间仓促,虽经过多次讨论与修改,仍难免有不妥甚至疏漏之处,恳请广大用户读者批评指正. 二一六年六月八日 目录

一、编制目的

1

二、编制依据

1

三、项目概述

2

四、区域供冷供热用户接入

3

五、区域供冷技术要求

6

六、区域供热技术要求

8

七、自动控制及计量

12 附录一 条文解释及补充说明

15 附录二 设备选型及技术要求

22 附录三 不同类型建筑板换间主要设计参数

26 编制目的 区域供冷供热系统是横琴新区建设的一项市政配套基础设施,该系统向新区的各类建筑提供空调系统的冷源、冬季采暖及生活热水的热源,向各单体设计单位提供统一的供冷冷源供热热源的参数、区域供冷系统与单体用户的联接方式、控制方式、调节方式、计量方式等,作为单体设计的设计依据.

二、编制依据 1.关于《珠海市横琴新区区域供冷系统可行性研究报告的批复》 珠横新统函z2010{67号2.《横琴岛多联供燃气发电项目可行性研究报告》 44-F2801K-A01 广东省电力设计研究院 2009年7月3.《珠海市横琴新区热电冷多联供规划》 广东省技术经济研究发展中心 2009年7月4.《横琴新区区域供冷供热管理办法》 5.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2012) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015) 7.《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》 (DBJ15-51-2007) 8.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010) 9.《建筑工程设计文件编制深度规定》 10.《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》 11.《板式热交换器》NB/T 47004-2009) 12.《板式换热机组》CJ/T 191-2004) 13.《热量表》CJ 128-2007) 14. 其他与本工程有关的国家、地方规范、规程及标准

三、项目概述 横琴新区建设用地总面积约30km?,其中高新技术开发区等工业占地3.84km?,商业、文化娱乐及医疗金融用地超过20km?.开发区内的建筑容积率较高,建筑类型主要为公共建筑、居住建筑及现代高科技生产用工业建筑,具有较高的冷热负荷密度,并且需求时间长.该区域采用集中供冷、集中供热是提高能效、节能减排的有效途径,也是落实国务院《横琴总体发展规划》的重要技术手段,创造有利条件把横琴建设成为连通港澳、区域共建的 开放岛 ,经济繁荣、宜居宜业的 活力岛 ,知识密集、信息发达的 智能岛 ,资源节约、环境友好的 生态岛 ,生态优良、环境优美的 低碳岛 ,打造国家低碳城(镇)试点的重要能源依托. 根据建筑冷热负荷分析的结果,并综合考虑各地块用地性质、建筑物功能及用冷、用热的特点,在区内拟建设共9个区域供冷站,每个区域供冷供热站的服务半径均约2公里,服务总建筑面积约1500万平方米. 当前,横琴新区多联供燃气能源站及区域供冷供热系统前期准备工作及设计工作已基本完成. 为推进横琴新区建设发展,保障区域供冷供热用户设计工作顺利进行,特制定本技术导则供各用户设计参照执行.

四、区域供冷供热用户接入 1.横琴新区内的公共建筑、商业及工业建筑的舒适性空调系统应采用区域供冷作为冷源,酒店生活热水及冬季采暖应采用区域供热作为热源(《关于印发横琴新区区域供冷供热管理办法的通知》 横琴新管z2012{20号). 2.除非生产工艺和科研有特殊使用要求或区域供冷供热系统提供的冷热水参数无法满足设计要求时,用户在方案设计阶段可提出备用或自备冷热源申请,明确相应冷热源部位或房间,并经审核符合要求后方可实施. 3.区域供冷供热用户需提供其项目情况及冷热需求参数,并按区域供冷用户空调参数统计表(表1)的格式提供给区域供冷供热运营单位. 区域供冷供热用户空调参数统计表(表1) 序号 统计项目 主要资料数据 备注

1 建筑概况 项目名称

2 拟建成投入使用时间

3 总建筑面积(m2)

4 地上部分建筑面积(m2)

5 建筑层数 地上及地下

6 建筑高度

7 空调面积 (m2) 办公室

8 会议室

9 商场10 餐厅11 厨房12 影剧院 序号 统计项目 主要资料数据 备注

13 空调面积 (m2) 客房14 公共走道等

15 展览类

16 住宅17 其他请具体描述功能

18 空调系统 空调冷热负荷

19 供冷供热时间 需要注明每年具体的日期及每日具体时段

20 夏季空调供回水温度

21 冬季采暖供回水温度 请注明四管制 或两管制

22 是否需提供 特殊要求的空调 请具体描述需求

23 生活热水系统 需求类型 请注明洗手 或淋浴或其他

24 温度要求 若有多种温度需求 请具体提出

25 热水供应时间 需要注明每年具体的日期及每日具体时段

26 最大小时用量 若有多种温度需求 请具体提出

27 最大日用水量 若有多种温度需求 请具体提出

28 请提供空调制冷设计日逐时负荷计算书 4.区域供冷供热系统的冷水及热水管网与用户内部的冷水及热水管网以板式换热器(或换热机组)形式隔开. 5.区域供冷供热用户应独立设置专用的板换间及阀门间.板换间及阀门间建议布置于建筑首层或地下室,应便于设备运输、人员进出等;

其房间面积应满足板式换热器的安装和维护及区域供冷供热计量控制装置的安装和维护等要求;

并预留区域供冷供热计量及控制装置用电源、排水地漏或集水井.板换间的位置应与区域供冷供热管网走向相协调,方便冷热水管接入. 6.与用户的投资分界及设计分界宜以用户用地红线为界,但板换间的管理权归区域供冷供热运营单位及用户共有. 7.区域供冷、供热原则上为每一个用户提供冷、热水各一个接入口. 8.用户应提供板换间及阀门间所在楼层的平面图电子文件及相对标高、绝对标高(按当地高程). 9.用户的接入位置应符合市政规划的要求,并满足由区域供冷供热运营单位提供的接入点坐标、管径、埋深等参数. 10.用户需提供地块红线内雨水、污水、消防、电力等管线综合平面及电子文件,并与冷热水管网平面设计协调. 11.若因条件限制必须在用户用地范围内设置检查井时,用户应配合并予以解决.

五、区域供冷技术要求 1.根据区域供冷技术方案,提供给用户的冷水温度不高于4℃,回水温........