  一、 准确理解规范,严格按规范设计

  锅炉用燃气管道设计主要依据《城镇燃气设计规范》(50028-2006)和《锅炉房设计规范》(50041-2008)。《锅炉房设计规范》(50041-2008)对锅炉本体及燃气管道的安全设施做出了明确的规定,但是有的设计人员片面认为《锅炉房设计规范》里要求的安全设施(包括锅炉本体和燃气管道)都应该由锅炉供货商提供,从而在设计文件中造成锅炉房燃气安全设施缺项。另外业主由于对这些燃气安全设施不了解,或为了节约投资,监理或安监部门监管不到位,以上各种因素就会造成燃气锅炉在运行中存在很大的安全隐患。

  因此在锅炉房燃气设计中,应认真阅读规范,正确理解规范,严格执行规范,按规范要求设计燃气安全设施。

  二、 锅炉燃气管道的安全设施

  在与业主对接时,收集完整的设备基础资料,了解锅炉供货商对安全设施的供货范围,并明确设计范围,避免安全设施遗漏或重复设计。如业主不能提供技术资料,应按照《锅炉房设计规范》对燃气管道规定的安全设施进行设计,保证设计文件中安全措施的完整性。

  根据《城镇燃气设计规范》(50028-2006)和《锅炉房设计规范》(50041-2008)的规定,锅炉燃气及燃气管道的安全设施主要包括:(1)燃气管道计量仪表;(2)锅炉燃烧器前装设压力指示仪表;(3)锅炉燃烧器前燃气干管装设压力高、低报警装置;(4)燃气调压间、锅炉房可燃气体浓度高报警装置,并应与燃气供气母管总切断阀和排风扇联动;(5)设置电气连锁装置,引风机、鼓风机故障时,自动切断燃气供应;(6)燃气管道上应装设放散管、取样口、吹扫口。(7)每台锅炉燃气干管上,应配套性能可靠的燃气阀组。

  设置在地下室、半地下室的锅炉房,必须另外采取以下安全措施:(1)燃气管道所有的管材、管件及阀门、阀件件公称压力应按提高一个等级进行设计;(2)通风设施良好,房间换气次数不得小于3次/h;并设置独立的事故机械通风设施,换气次数不得小于6次/h;(3)固定的防爆照明设备;(4)应用非燃烧实体墙与其他房间隔开。

  三、 安全设施的合理设计、安装

  锅炉燃气管道工艺流程见图一。设计中仪表自控专业应与工艺专业密切配合,由工艺专业提出检测、控制、报警及连锁要求,由仪表自控专业完成设计。

  一般燃气锅炉配有控制柜,燃气管道上控制、报警、连锁等信号引入控制柜,同时锅炉房的燃气泄漏探测器的信号引入控制柜,一旦发生燃气泄漏,通过控制柜发出指令,完成电磁阀的关闭和排气风机的开启。

  根据《城镇燃气设计规范》条文说明,设置放散管目的是在用气设备首次使用或长时间不用再次使用时,吹扫积存在燃气管道中的空气。另外当停炉时,总阀门关闭不严漏出的燃气从放散管放出。因此设计中放散阀应设在总阀前且尽量靠近燃烧器前总阀(见图一),使得管道中积存的空气或总阀关闭不严漏出的燃气较彻底吹扫和排出,以免进入炉膛和烟道引发事故。

  放散管引至室外靠外墙安装,放散口高出屋脊2m以上,使排出的气体不致窜入临近建筑或被通风装置吸入。同时,放散管的引线应接地,接地电阻小于10欧姆。

  结语 随着工业锅炉煤改气的大力推广,锅炉燃气管道安全设施设计应引起高度重视,避免由于燃气锅炉安全设施设计不到位、不合理而引发的安全生产事故,是我们设计人员的职责所在。
sunny爹
新郑市热源厂煤改气项目锅炉加工安装及施工图设计招标项目 公开招标公告 一、招标条件: 河南招标采购服务有限公司受新郑市住房和城乡规划建设局的委托,就新郑市热源厂煤... ---摘自《目录》
捷安特680
U.S. Depart- ment of Energy (DOE). 《应用热力设计手册》 , Eric C. Guyer主编, McGraw Hill Book Company 出版。 Handbook of Applied Thermal Design, ed- ited by ---摘自《INDUSTRIAL TECHNOLOGIES PROGRAM》
紫甘兰
锅炉废水(只有排污水,不含软化废水)排污量参照《环境统计手册》和《第 一次全国污染源普查工业污染源产污排污系数手册 (下册) 》 “表4430 工业锅炉 (热 力生产和... ---摘自《D4430》
紫甘兰
建筑物设计需考虑相应的抗震设防措施。 本项目所在区域多为平地,工程地质条件比较好... 热风炉烟气执行《锅炉大气污 染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉排放浓... ---摘自《国环评证乙字》
思念那么浓
2018 年03 月01 日发布 2018 年03 月01 日实施 CNAS-CI01-A012 检验机构能力认可准则在在用工业锅炉节能 检验领域的应用说明 Guidance on the Application of Inspection Body ... ---摘自《CNAS-CI01-A012》
xiong447385
设计研究机构,对工业锅炉现状及能效标准的运行现状进行了调研。同时通过文 献调研、 与美国 ASME 等机构的调研等方式借鉴国外工业锅炉节能环保标准经验, 具体内容分析见... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
wtshxd
一次全国污源普查工业污染源产排污系数手册(第十分册) 、 “4430 工业锅炉(热力生产 和供应行业) 产排污系数表-生物质工业锅炉” , 每吨生物质燃料完全燃烧所产污系数... ---摘自《建设项目基本情况》
哎呦为公主坟
根据《工业锅炉设计手册》,蒸汽锅炉管道汽水损失为 3%,蒸汽锅炉 24h 使用,则需补充软化水水量为 0.288m3 /d,95.90m3 /a。软化水来源依托于西安万 德软水处理系统提供。 ... ---摘自《1 项目背景.》
865397499
根据 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 (下册) 》 (2010 年修订本)中燃生物质燃料 4430 工业锅炉产排污系数表所示。 表3.2-3 工业锅炉产污系数表(摘录) ... ---摘自《第一章 概述.》
cyhzg
将《锅炉工业排污许可相关技术 规范》 (序号 40)列入《2017 年度国家环境保护标准计划项目指南》 ,完成时限为 2018 年, 分管业务司为环境保护部规划财务司。经过公开征... ---摘自《附件3》
sunny爹
根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表—生物质工业锅炉”,每燃烧1吨生物质颗粒产生工业废气量... ---摘自《目录》
笔墨随风
(12)《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》(HJ462-2009); (13)《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)。 1.1.3其他相关资料 (1)《牙克石市炜烨热力有限公司热力... ---摘自《概述》
我不是阿L
锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查手册》 本书作者:编委会 图书册数:全四册 出版社:当代中国出版社 定价:998元现价:450元 《锅炉压力容器压力... ---摘自《《锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查...》
ok2015
全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热 风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造。本项目属于迁建项目,原有项目锅炉燃 3 料为煤炭,新建项目燃料为天然气,... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
飞鸟
完成中型工业建筑工程以上项目4项(全过程设计),其中大型项目不少于1项。 2010年度全国一级注册结构工程师执业资格 考试专业考试报考条件   (一)具备下列条件的人员... ---摘自《附件1:》
贾雷坪皮
受项目建设单位委托,重庆化工设计研究院有限公司承接了该项目的环评后,开展了现场勘查、资料收集及整理等工作,在长寿区环境保护局和重庆钢铁集团三峰工业有限公司的大... ---摘自《重庆市建设项目》
过于眷恋
ICS H DB61 陕西省地方标准DB61/XX-XXXX DB61/XX-XXXX 锅炉设计文件鉴定评审细则 (征求意见稿) XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX实施 陕西省质量技术监督局发布DB61/... ---摘自《ICS》
紫甘兰
XXXX学院 《废气处理实施设计与运行课程设计报告》 时间 班级 姓名 班内 序号 设计 题目 :某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 指导 教师 教研室主任: 系教学主任: 20xx年xx... ---摘自《XXXX学院》
笔墨随风
《伯勒-工业锅炉设计计算软件(B-BDCs V6.01 SP1&SP2) 》算法手册 B-BDCs 软件的开发和计算数据的组织都严格遵循上述的标准或方法,所有计 算公式和曲线图表均出自上... ---摘自《Bole- Industry Boiler Design》
kieth
I 目录1项目背景 1 1.1 任务来源 1 1.2 工作过程 1 2 我国工业锅炉概况 2 2.1 我国锅炉的发展现状.2 2.2 污染防治水平.3 2.3 污染防治技术.6 3 标准制订的必要性分析.7 3.1 相关环保标... ---摘自《1 项目背景》
发帖评论