编辑: 黎文定 话题热度:1101 2020-01-16
关键词: 供热,供暖,锅炉房,采暖,锅炉房供热,锅炉房供暖,锅炉房采暖,供 添加资源
资源与摘要 编辑
黎文定
   锅炉房供暖

  供暖系统按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。

  热水锅炉房 当城市集中供热是以采暖热负荷为主时,一般采用在区域锅炉房内装置热水锅炉的形式。为保证热水供热系统安全、可靠地工作,需要在区域锅炉房内对系统采取稳定压力的措施,主要有利用补给水泵定压、蒸汽定压和氮气定压等方式。补给水泵定压是靠电动补给水泵向网路补给水,来稳定网路压力([采用补给水泵定压的区域锅炉房热水供热系统示意)。它采用的设备比较简单,动力消耗低,故目前比较普遍采用。缺点是一旦停电便失去定压作用,因而在电力供应不大可靠的地区,需要考虑水泵停止运行时防止系统产生气化和水击的措施。

  热水供热系统常用的定压方式有循环水泵入口定压方式、两级泵中间定压方式和旁通管定压方式。

  1、循环水泵入口定压方式

  循环水泵入口定压方式,定压点设在网路循环水泵的吸入端,补水、定压在同一点,定压值即为循环水泵停止运行时的静水压。当管网流量变化时,调节控制循环水泵转速,保证管网末端热力站资用压头,热网在各种工况运行时,供、回水管的动水压线均高于静水压线。

  考虑循环水泵停止运行时,锅炉房供热系统不汽化、不超压,则静水压线的取值范围为64~90米,取静水压线为64米,在循环水泵入口定压64米。采用循环水泵入口定压方式的网路水压图和原则性网路。由上图可知循环水泵工作时系统最高压力大于设计值,系统超压运行。定压为90米时系统压力会更高。所以循环水泵入口定压方式不适用于这种高差大,热网距离长,介质温度高的锅炉房热水供热系统。


  2、两级泵中间定压方式

  两级泵中间定压方式是热网循环水泵采用两级串联设置,第一级循环水泵安装在锅炉前,第二级循环水泵安装在锅炉后。第一级循环水泵的出口压力可保证在各种工况下不超过锅炉的承压能力,并保证锅炉出口的水不汽化;补水、定压点设置在两级循环水泵中间;第一级循环水泵出口压力为供热系统的静水压值,第二级循环水泵的扬程不应小于设计流量条件下锅炉房、热力网、隔压站压力损失之和扣除第一级泵的扬程值。

  大型热网的热源出口的供水压力一般都比较高,采用两级循环水泵串联设置,一是可降低网路供水压力及热源换热设备的承压水平,二是使高温水供热系统建立可靠的静水压。将热网循环水泵分为两级串联,定压补水点设置在两级循环水泵中间,管网的定压值与静水压值一致,如果定压系统设备可靠,则供热系统也有了可靠的静水压。

  当网路流量变化时,根据实际要求分别调整两级循环水泵转速,使两级循环水泵扬程变化,供水管动水压线和回水管动水压线实现分别控制。提高第一级循环水泵的扬程,回水管的动水压线下降;提高第二级循环水泵的扬程,供水管的动水压线上升,反之则相反。

  3、旁通管定压方式

  热网设计旁通管定压方式是在锅炉房循环水泵进、出口管上连接一根旁通管,旁通管上有两个调节阀,定压点的位置设在旁通管上两个调节阀的中间,补水点设在热网循环水泵吸入口处。定压值为静水压,利用补水泵使旁通管上定压点保持符合静水压线要求的压力,并可通过调整补水压力改变静压力线的高度。利用旁通管定压方式,可以适当地降低网路运行时的动水压曲线,网路循环水泵吸入口处的压力低于定压点的静压力。

  通过调节旁通管上的两个调节阀的相对开度,可控制网路供回水的动水压曲线升高或降低,部分回水管的动水压线可以低于静水压线。循环水泵运行时补水点压力低于静水压线,网路循环水泵停止运行时,补水泵提高扬程,维持系统静水压线。当网路流量变化时,调整循环水泵转速,控制管网末端资用压头不变。水压图中供、回水管动水压线围绕静水压线上下变动,变动的比例不变(旁通管上两个调节阀的开启比例不变)。由于旁通管不断通过网路水,网路循环水泵的计算流量包括这部分流量,需多消耗些电能。
苹果的酸
现有锅炉房已满足不 了要求,将形成年年扩增,年年能力不足的恶性循环的严重局面。 而实行集中,不仅能给城市提稳定、可靠、高品位的热源,而且可有 效节约... ---摘自《巨力索具股份有限公司》
飞鸟
[B区域锅炉房集中] [C分户独立热源] [D热电厂余热] (2)室内采暖方式:A散热器][B地面辐射][ C其他] (3)室内采暖系统形式: [A垂直双管系统][B水平双管... ---摘自《民用建筑节能信息》
f19970615123fa
位陆续点火试, 截至当晚 18 时, 集中锅炉房点火率 达到82%,其中平谷、顺 义 、怀 柔、密云、延庆、门头沟、房山等 7 个区县已全部点火试运行。 未 来一周时间, 居... ---摘自《全市进入临战期》
笔墨随风
第十六条 包括锅炉房及锅炉设备、管线等。 第十七条 通信包括通信设施设备及通信线路等。 第十八条 环境美化包括环卫设施、场区绿化等。 第十九条 生产设施设备包括... ---摘自《国有林场基础设施建设标准》
王子梦丶
"64",,,"太平镇社区郭庄子中心","2","105","t/h",,,"10月" "65",,,"塘沽福成惠山道锅炉房","5","220","t/h",,,"10月" "66",,,"... ---摘自《2017清新空气工程任务征求意见稿修改719项征求意见版》
向日葵8AS
城乡工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源厂.4 3.1 一般规定.4 3.2 厂区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡工程项目规范》
学冬欧巴么么哒
锅炉房名称 面积A 燃料计量表编号 读表日期 读表时间 计量表显示值1 1燃料计量表显示值宜在统计周期终点和始点固定时刻读数,统计周期可为每日、每周、每月或每采暖季... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
星野哀
石景山区冬季主要以城市热力和燃气锅炉房方式为主。 石景山区现状 主要热源包括城市热力网的热电厂、大型区域厂,以及用户自建的街区式燃气 锅炉房。... ---摘自《北京市石景山区“十三五”区级重点专项规划》
星野哀
期 2 台锅炉同时运行, 备用锅炉年运行时间为每年的 11 月15 日至次年 3 月15 日,改造前后锅炉运行情况 见表 6。 表6改造前后锅炉运行情况 阶段 锅炉情况 数量 全年使用运... ---摘自《建设项目基本情况.》
You—灰機
新民分局审批公告—辽投扩容(改造)工程建设项目 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2019年4月26日我局对1个建设项目环境影响评价文件作出审批... ---摘自《新民分局审批公告—辽投扩容(改造)工程建设项目》
sunny爹
5、淘汰落后的小锅炉房分散后,应尽可能利用其现状管网; 6、积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备,做到技术先进,经济合理,安全可靠; 7、结合罗山县资源条件,... ---摘自《目录》
xwl西瓜xym
3 配套应的循环水泵的工况参数应与系统的要求相 匹配。 5 ر 2 ر 9 锅炉房和热力站的总管上,应设置计量总量的热量 表。区域冷系统的制冷站总管上,应设置计量总... ---摘自《北京市地方标准》
木头飞艇
2012年汇源房地产公司违规建设燃煤分散锅炉房,我公司职工发现后及时向廊坊市信访局举报,反映情况。2012年10月,经市政府原聂市长、李刚市长及房欣秘书长协调,责... ---摘自《廊坊市常青有限公司》
lqwzrs
锅炉房和热力站应增设水泵变频装置,以满足系统变流量需求。 热力站和燃气锅炉房系统应安装气候补偿装置,使量根据热负荷的变化自动调节匹配。 5.2.4锅炉房和... ---摘自《北方采暖地区既有居住建筑》
我不是阿L
a 燃煤锅炉房 民用住宅、公寓、使馆、饭店 16.5 元/m2 .a~19 元/m2 .a 28 元/m2 .a 燃油、气、电 民用、其它 30 元/m2 .a 35 元/m2 .a 七、 浅层地能(冷)系统用电分... ---摘自《恒有源科技》
元素吧里的召唤
热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间... ---摘自《GB 50041-2008》
qksr
虚拟仪器在区域锅炉房自动控制中的应用 原贺新 刘海英 于春来 唐山市热力总公司 摘要介绍虚拟仪器技术在区域锅炉房系统自动控制中的应用 ,提出了从锅炉房到 热力站... ---摘自《虚拟仪器在区域锅炉房自动控制中的应用》
赵志强
锅炉房 甲1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 合计1.按地区分列 北京天津河北新疆2.按城市(县)分列 续表 热水面积(万平方米) 饮业等单位的用气量。 燃气汽... ---摘自《城市(县城)和村镇建设》
烂衣小孩
锅炉房, 一直没能。 “不是一 直在取缔小锅炉吗? 我们这小区 怎么还在新建呢? ” 杨女士表示 不解。 拖了6天还没上暖 21日上午, 在欣王嘉苑小区 的3号楼和5号楼之间... ---摘自《锅炉重上岗 管网够不到,》
达达恰西瓜
起,本市正式。 市市政市容委办负 责人表示,本市锅炉房点火率已近 100%,居 民室内温度须达 18℃以上。 北京热力集团等 单位 15 日开始将“逢五”入户测温,及... ---摘自《室温低于 14℃全部退还费》
被控制998
其它设备,淘汰16台分散小锅炉,12座小锅炉房,实现集中面积96.34万平方米。","2012-2013","2472","0.680000610351563" "43","吉林省发改委、吉林省... ---摘自《一批》
huangshuowei01
集中系统的热负荷 掌握集中系统热负荷特征及概算方法。 8、 集中系统热源 了解热电厂集中系统的工作原理。掌握区域锅炉房集中系统的主要形式和原理及... ---摘自《2018年硕士研究生考试》
苹果的酸
生活及附属用房包括医务所、学生浴室、教职工浴室、采暖锅炉房、开水房、商店、理发室、教务仓库、总务仓库、综合修理间、变电所、水泵房、汽车库、教职工及学生活动用房... ---摘自《中华人民共和国住房和城乡建设部》
向日葵8AS
任公司电子城锅炉房, 工作 人员指着控制系统上的数据对记者 说: “前几天西安出现寒潮天气, 我 们又新启动了1个燃煤锅炉, 加大 了流量, 提高了水温度, 最高... ---摘自《集中回应本报 “问暖热线”》
lqwzrs
从环境保护考虑不如热电冷三联和区域锅炉房,但优于户用燃气采暖热水壁挂炉;从能源效益分析,不如热电冷三联和热泵。该方式不能提工业用热和生活用热中蒸... ---摘自《蚌埠铜陵现代产业园》
865397499
积极布局热电联产和大型区域锅炉房集中、因地制宜发展清洁能源、消除散煤污染为主要工作。方案实施取得了积极的阶段性型效果,目前,小型燃煤热源皆进行了拆除或... ---摘自《《河北省城镇“十三五”规划》》
ddzhikoi
一直都是工艺美院 燃煤锅炉房。 ” 纪先生坦言, 由于排放不 达标, 为39 号院20多年的 工艺美院锅炉房在近期被拆除 了。 据悉, 今年4月份, 济南有超 过30台锅炉同时... ---摘自《今年就拆了锅炉》
紫甘兰
推进、空调、配电、照明、电梯等重点用能设备节能改造。 3 全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)(国办发〔2015〕14号) 国务院办公厅 优化医疗卫生资源配置... ---摘自《卫生和社会工作类》
霜天盈月祭
热源由奇台县城区的城西锅炉房。 远期采用热电联产,将城西锅炉房改造为热电厂。 (4)环卫设施规划 园区内规划布置 1 处垃圾转运站, 生活垃圾经统一收集后运至奇台县... ---摘自《DZ-PH13811K》
元素吧里的召唤
80%左右,其中,燃煤 热电联产和区域锅炉房等占 90%,可再生能源等清洁 占10%。同时,农村基本以散煤取暖为主,农村是推进清 洁取暖、防治大气污染难度最大... ---摘自《编制说明》
bingyan8
干共检查89处锅炉房 (不含调峰锅炉房) 、 320余处换热站。单位计划维修改造项目已全部完成, 热源厂、 站点目前正在进 行冷态锅炉和管网调试。昨日开始进行热态... ---摘自试运行第一天 暖气不热别着急》
会说话的鱼
清洁燃煤集中是对燃煤热电联 产、燃煤锅炉房实施超低排放改造后 ( 即在基准氧含量6 %条件 下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于1 0毫克、 3 5毫克、5 0毫克... ---摘自《山东省人民政府》
笔墨随风
锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由东向西依次1#热水炉,2#热水炉及3#蒸汽炉;主厂房采用钢筋混凝土框排架结构。 新建2台116MW... ---摘自《概述》
252276522
当具备区域热电站或区域锅炉房条件时,不宜单独设置锅炉房; 2 锅炉房的设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力和水等有关基础资... ---摘自《UDC》
AA003
单位备案锅炉房运行管理操作人员基本情况 锅炉房编码:锅炉房地址: 类别姓名年龄文化 程度 担任职务或 从事岗位 从事专业 工作年限受过何种专业培训?取得何种证书... ---摘自单位备案锅炉房运行管理操作人员基本情况》
hgtbkwd
锅炉房采暖换热器技术参数及要求 1、设备名称、数量 1台 名称:汽-水浮动盘管换热器 2、设计参数: 更换换热器主要技术参数:SFP4.9-N-95/70 换热量:5800KW、承压0.6/1.6... ---摘自锅炉房采暖换热器技术参数及要求》
kr9梯
舐(2)保证锅炉房设施的正常运行,保证室内温度不低 于18摄 氏度; (3)在期间,乙方负责锅炉房设施及管道的简单维 修保养;如有较大的维修改造,则 ... ---摘自《北京市 昌平第 二实验小学》
kr9梯
裕民县热力公司 裕民县集中锅炉房扩建项目 公众参与说明 裕民县热力公司 二〇一九年五月 目录 1 概述.1 2 首次环境影响评价信息公开情况.2 2.1 公开内容及日期.2 2.2 公开方... ---摘自《裕民县热力公司》
wtshxd
园等3个锅炉房片区已经实 现了 “煤改气” , 经三纬九和宏瑞 国际星城2处锅炉房的燃气锅炉 也将陆续安装使用。 据了解, 济南热力今年也启 动了11家工业用户燃气锅炉改... ---摘自《暖气费早8 时到晚8 时都能缴》
霜天盈月祭
裕民县集中锅炉房扩建项目环境影响报告书 I 目录 1 概述 1 1.1 评价任务由来 1 1.2 项目类别 2 1.3 环境影响评价的工作过程 2 1.4 分析判定相关情况 2 1.5 关注的主要环境问题及... ---摘自《1 概述》
麒麟兔爷
区域锅炉房 改造、工业锅炉 改造 面积160万m2的煤粉锅炉房 系统改造 4549 12350 32604 3 8 8625 608 1581 新建10t/h立式角 管式煤粉蒸汽锅 炉10t/h煤粉蒸汽 锅炉热力... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
ZCYTheFirst
我国城市热源的型式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤(油、气)炉等。集中广泛应用的热源主要是 ... ---摘自《2012-2016年中国城市
ZCYTheFirst
锅炉房等集中设施满足取暖需求,承担面积约 70 亿平 方米,集中尚未覆盖的区域以燃煤小锅炉、天然气、电、可再 生能源等分散作为补充。城乡结合部、农村... ---摘自《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》
wtshxd
1 建设项目基本情况 项目名称 天津航动分布式能源有限公司无瑕花园锅炉房设备安装并网工程 建设单位 天津航动分布式能源有限公司 法人代表 孙伟 联系人 何玉红 通讯地址 ... ---摘自《建设项目基本情况》
飞鸟
后记者来到锅炉房,工作人 员表示,以来的确发生 过因锅炉管道老化造成的停 暖, 但他们都进行了积极抢 修。 竹林桥小区物业马经理 告诉记者, 小区的锅炉用了 七八年了,... ---摘自《锅炉不 “给力”》
star薰衣草
集中锅炉房规模应根据燃料确定,采用燃气时,规模不宜过大,采用燃煤时能够提一个较好的品质。同时,在采用了相关的控制措施(如散热器恒温阀、热力入... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
进行发电,余热给灯塔市区居民。 公司始建于 2003 年4月,已于 2004 年10 月正式并网发电、。公司由 沈阳煤业集团公司投资兴建,总投资约 3.2 亿人民币。总装机容... ---摘自《第一章 总论》
烂衣小孩
物业服务企业从事经营性采暖业务的,也应当办理单位备案。 二、对提交备案材料的说明 (一)关于锅炉房、热交换站的竣工验收备案材料 锅炉房、热交换站的面积或投... ---摘自《北京市单位备案登记》
向日葵8AS
单位备案锅炉房基本情况 锅炉房名称 锅炉房编码 锅炉房地址 建设工程质监注册号 锅炉房负责人 联系电话 办公: 手机: 锅炉房电话 服务报修电话:应急值守电话 : 燃料种... ---摘自单位备案锅炉房基本情况》
hyszqmzc
单位管辖锅炉房汇总情况 序号 名称及锅炉房编码 所在区县 能源种类 性质(自有/接受委托经营) 用户类别及规模收费方式 居民采暖(m2) 非居民采暖(m2) 生活热水 ... ---摘自单位管辖锅炉房汇总情况》
发帖评论
发布一个新话题