编辑: hgtbkwd 2019-07-31
锅炉房采暖换热器技术参数及要求

1、设备名称、数量 1台 名称:汽-水浮动盘管换热器

2、设计参数: 更换换热器主要技术参数:SFP4.

9-N-95/70 换热量:5800KW、承压0.6/1.6Mpa、一次热媒0.4Mpa,蒸汽二次热95/75℃热水

3、技术标准: TSG21-2016 《固定式压力容器安全检察规程》 GB150-2011 《钢制压力容器》 GB151-2014 《管壳式换热器》 JB/T4715-92 《固定管板式换热器型式与基本参数》 JB/T4717-92 《U管式换热器型式与基本参数》 JB1154-73 《椭圆形封头型式与尺寸》 GB9019-88 《压力容器公称直径》 JB/T4712-2007 《容器支座》 JB/T4729-94 《旋压封头》 GB912-82 《普通炭素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件》 GB3274-82 《普通炭素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板技术条件》JB4726-94 《压力容器用炭素钢和低合金钢锻件》 GB8163-87 《输送流体用无缝钢管》 JB/T4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》 JB4730-94 《压力容器无损检测》 JB2536-80 《压力容器油漆、包装、运输》

4、技术要求及材质: ①.技术要求 a.浮动盘管换热器的设计、制造、检验和验收详见标准,所有换热器均应按照1.6MPa的运行压力和150℃的运行温度设计. b.换热器冷热侧阻力降均应小于50Kpa. ②.材质 材质:换热管为紫铜管厚度2mm,壳体Q345R,厚度为10mm.

5、质量保证 质保期二年,从设备投运之日算起,在质保期之内若发生质量问题,卖方在买方要求的时间内派有经验的技术人员到现场免费修理,直至更换部件或整台设备.更换部件保修期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起.

6、质量检验和到货验收 检验、试验工作在工厂进行,在设备制造期间,卖方将分阶段向买方通报加工进度情况并随时接受检查,为驻厂催货、监造人员提供工作或生活上的方便.验收工作在设备使用现场进行,产品到货后,双方对产品外观和数量进行现场初验,最终验收以设备投入运行的验收报告为准.验收试验在卖方代表的指导下进行,卖方按其所列试验项目及程序提供必要的试验手段(包括仪器、仪表及其连接和校验等). 技术服务与培训 卖方应承担整个合同设备的设计、制造与调试的所有责任,包括买方提出的变更部分或在设计联络会议、中检、样机试验过程中双方认可的事宜,要求卖方应与其主机配套的外委部件供应商对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸(电子版)等内容进行紧密对接.

8、包装、运输、贮存 符合GB16409-1996中8.2~8.4中有关的要求.

9、卖方负责现场安装.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题