   锅炉减压阀 回水阀安装

  如果减压阀下游压力增加,它的运行方式类似于止回阀。为了更好地理解这一点,不妨参照下图,可以看到:下游高压对膜片形成推力,使减压阀活塞关闭。通过这种方式,用户水龙头和减压阀之间的水被完全截断。

  但是,如果减压阀下游的水温升高,就会造成水量增加压力急剧上升。最终可能会导致减压阀膜片破裂。

  在使用储水式热水器的小型系统中,减压阀下游压力的增加一般是由于热水器加热,热水升温所引起的。

  热水加热导致的上升压力无法“泄出”,因为用户端没有用水,而减压阀又处于关闭状态。

  解决方法是在减压阀和锅炉之间安装一个膨胀罐,吸收膨胀的水量,抵消压力的增加。

  导致压力增加的另一个现象多见于大型系统,通常存在于多个减压阀串联安装时。这种情况下,如果两个减压阀临近,那中间管道的水量有限,水的膨胀容易被管道吸收;相反,如果两个减压阀距离较远,膨胀量就不容小觑(在大型供水系统中)了,它膨胀导致的升压甚至会造成减压阀膜片的断裂。

  在大中型系统中,除了热源附近外,管道内的水也可能因管道沿线输送被动加热而导致压力上升。

  例如,配有双减压阀的大型管网系统其管道受阳光或其它热源加热的情况。

  类似于小型安装系统,这一问题可以通过加装适当的膨胀罐予以解决。

  循环系统与减压阀

  服务于多层建筑或塔楼的生活用水供水系统主要向高处延伸,层高造成的静压差别大。因此,必须沿着管线安装多个减压阀。

  同时,为了避免生活热水供水自然冷却,还需要有热水循环系统。为了保证系统正确工作,服务于热水供水系统的减压阀不得安装在循环管道内。

  减压阀的工作原理之所以不允许这样安装,是因为当所有的用水龙头关闭时,减压阀下游压力等于热水管网压力,减压阀活塞处于关闭状态,这样就阻止了系统循环。

  打开活塞的唯一方法就是用循环泵产生一个高于管网压力和减压阀设定压力之差的扬程:这一差值一般在1~6 bar之间,传统循环泵难以达到。

  反之,即便循环泵能够提供此必要的扬程,维持该循环系统的能耗成本也难以让人接受。

  锅炉燃烧机的减压阀常出的故障有哪些

  1、锅炉燃烧机减压阀不能拧入视点阀内。减压阀手轮滑丝;减压阀进口与角阀接口不正;角阀接口损坏。

  修补或替换减压阀手轮,或替换整个减压阀。当角阀接口损坏

  时,有必要替换角阀或整个液化石油气钢瓶。但用户不能自行替换或修补钢瓶。气缸(连同角阀)应送专业修理部分处理。假如两个接口没有对齐,只要将减压阀进口从头对准视点的阀门接口,渐渐向左边(逆时针方向)旋转,即可顺畅拧紧。

  2、锅炉燃烧机减压阀走漏。阀体上、下盖螺钉未紧固;阀体内的橡胶膜损坏;进口密封圈因老化而损坏。

  拧紧上、下帽螺丝;替换橡胶膜;减压阀与气缸衔接橡胶密封圈起着密封供气的效果,它长期运用后会磨损老化,甚至在替换气缸时会形成很多的跑偏,形成严重的事端。因而,每次替换气缸和装置减压阀时,都要特别注意查看橡胶密封圈是否完好,是否有老化磨损现象,特别是在装置时,有必要查看密封圈是否有损耗。如已老化或磨损,应及时替换,但不可用薄膜切开替代,有必要运用专用密封圈。

  3、呼吸孔阻塞不能调理压力。不注意日常维护、清洗,让杂物沾污减压阀,使上壳直径约1毫米的小圆孔阻塞。这个小圆孔是呼吸

  孔,呼吸孔和减压阀在橡胶薄膜的上腔内,当隔阂上下运动时,空气从呼吸孔进进出出,以完成压力调理。因而,假如呼吸孔阻塞,空中隔阂不能正常进入和退出,使液化石油气压力调理失利,导致高压液化石油气直接锅炉供给,所以燃料的火焰突然增加或爆燃熄灭并运转,导致火灾或中毒事端。定时查看和清洁,坚持呼吸孔润滑。当气口漏出LPG时,说明橡胶膜损坏。角阀应立即封闭,拆下减压阀,替换隔阂或替换新的减压阀。

  4、锅炉燃烧机减压阀流量或压力反常。首要原因是橡胶密封件胀大变形太长。如已变形,应替换围裙。通常是因为滤网阻塞形成的。清洗过滤网,坚持清洁。

You—灰機
B、管道、管件、保温、门、仪表等的安装 C、冷却塔、空调末端、水处理设备等 D、锅炉房/换热站隔墙 0.5m 以外的散热器采暖水系统、地面辐射采暖水系统 ( )9、建筑智能... ---摘自《商管集团各地区域成本人员笔试考题(对外)》
笨蛋爱傻瓜悦
GB50261-2017第4.4.2条124 12.4.8减压安装减压未设置在报警组入口前的,记1分;当连接两个及以上报警组时,未设置备用减压的,记1分。 1 直观检查 项目完工后... ---摘自《附表》
丑伊
如市政供水压力为0.24MPa,则需补充楼层给水支管的减压设计。 2、绿色设计专篇中... 6.大跨度屋盖结构应根据GB50017-2003中8.6.5条要求进行安装阶段验算。 7.部分二桩承... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
GXB156399820
套(含钢瓶、气体、减压、开户费)。 3.13 设备装机用管线、随机安装维护工作包,中文操作手册一套。 4.文件资料及要求: 4.1 提供投标产品制造商盖章确认的宣传彩页作为... ---摘自《采购文件》
烂衣小孩
锅炉安全技术基础篇 (见附件) 套138 防火防爆安全技术素材库 (见附件) 套139 防尘... 2.9“安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试... ---摘自《甘肃省政府采购》
wtshxd
130t锅炉(该锅炉使用新钢高炉煤气作为燃料,原设计为发电设施)发电能力为2.5万kwh... (℃) 回水温度 (℃) 供水温度 (℃) 回水温度 (℃) 外供水量 (m³/h) 1#高炉换... ---摘自《建设项目基本情况》
865397499
同种产品郑州市区装机量大于20台,并提供名单。 44、为保证机器质量需提供:提供压力管道安装改造维修许可证;具有锅炉制造许可证;提供特种设备安装改造维修许可证。 ---摘自《郑州大学生命科学学院教学设备》
施信荣
锅炉、电机、汽轮机、压力容器等设备的制造厂商联合向业主投标。 子公司为一门目... 元, ERP 软件安装项目 178,603.77 元。 4、 短期借款: 截至 2017 年12 月31 日, 短期... ---摘自《上股份》
我不是阿L
《电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:... 检查汽缸各安装槽结构尺寸和轴向定位尺寸记录; e) 检查隔板套(持环)各安装槽结构... ---摘自《中国设备监理协会文件》
阿拉蕾
10)钢结构安装要求,对大跨度钢结构,应根据施工方案提出对施工支撑、安装条件及施... (报警、信号、温控减压、止回、安全、泄压等)、雨水斗、水表等。... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
麒麟兔爷
用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头,旋塞、门及类似装置,包括减压及恒温控制   8481.10 - 减压 从任何其他子目改变至本子目 8481.20 - 油压或气压传动 从任... ---摘自《附件》
XR30273052
民用建筑污染源主要指垃圾房、餐饮业厨房、锅炉房、水泵房、制冷机房等; 审查上述污... 【审查材料】建筑平面图、可重复使用隔断(墙)安装节点图、可重复使用隔断(墙)... ---摘自《珠海市既有建筑绿色改造工程施工图设计文件编制与审查要点》
烂衣小孩
环境保护、防火及其 方便操作 便于安装和 经济合理的要求 净距、净空及有 3.2.3 操作平... 热工 新建锅炉房时只提供 7.7.1~7.7.4,如改扩建锅炉房尚需提供 7.7.5~7.7.12。 7.7.1 热... ---摘自《Training Mamual》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 确保消防设施施工安装质 量的有效手段。消防产品到场后,根据消防设计文件、产品型式... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
牛牛小龙人
"41","为使起重机迅速准确的停车,运行机构中必须安装()","A、保护装置;... D、减压","A" "58","由于(     )灭火剂有一定导电性,且又影响电... ---摘自《单选》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 安装地点要求 4 3.3.1 对落地炉的改动 4 3.3.2 易燃易爆物品 4 3.3.3 防腐.4 3.4 特殊说明.... ---摘自《供用户使用》
戴静菡
安装 安装的质量、直接影响着使用,所以必须认真注意。 (一)方向和位置 许多门具有方向性,例如截止,节流减压、止回等,如果装倒装反,就会影响使用效... ---摘自《德国 rexroth Z2FS 6 外形尺寸与说明》
颜大大i2
连接箱安装同步主发电机的平面,对机体主轴承孔公共轴线的端面跳动公差为 0.40mm,... 重联减压、 高压安全、紧急制动、逆止检修后进行试验,各部动作正确,性... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
静看花开花落
安装电热水锅炉的必要条件 1、锅炉安装在三相四线制供电系统中,安装地面应平整而且周围无任何易燃易爆物品;必须安装接地线并 确保可靠连接。 2、锅炉安装单位应将电路... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
棉鞋
液化石油气用户去供应站换气回来,首先应将钢瓶上安装好(减压),再用肥皂水涂在接口上检查,不漏气后,方可点火使用。", "第四章燃气燃烧器具的种类","填空27... ---摘自《燃气基础知识》
黎文定
应当统一设计、安装太阳 能热水系统。不具备太阳能热水系统安装条件的,可以采用其他... 锅炉房和垃圾运转站等。 2 根据环境评估报告中推荐的污染源隔离方法,在设计文件中合... ---摘自《广州市民用建筑绿色设计专项》
芳甲窍交
设计、制造、供货、指导安装调试、性能测试、培训、 售后服务、备品配件等所有工作,... 样品水减压出口额定流量在 500~2500 ml/min 之间任意调节。 手动取样口及在线分析... ---摘自《第一章 投标邀请》
sunny爹
安装杀毒软件,定期为电脑杀毒 D.经常更改自己的网络账户密码 答案:ABCD 3.2.23 实... 锅炉因超压发生的爆炸属于( ) A、物理性爆炸 B、化学性爆炸 C、非爆炸 D、燃烧 答... ---摘自《安全知识认证考试(1774题)》
向日葵8AS
室内油箱应安装在单独的房间内。当锅炉房总蒸发量大于或等于 30t/h,或总热功 率大于或等于 21MW 时,室内油箱应采用连续进油的自动控制装置。当锅炉房发 生火灾事故时,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
王子梦丶
(1)说明各系统采用闸、蝶、止回减压等的材质、型号、 工作压力(或公称压力)及安装相关要求; (2)说明地漏、存水弯的水封深度、材质;地面清扫口的材质及... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
牛牛小龙人
1145035-66C发动机回水管接头总成 ","国内领先 ","国内技术 ","满足市... 52","1504B026","ACR-01空压机专用迷你减压","国内先进","自有技术"... ---摘自《海曙》
学冬欧巴么么哒
电压:AC:220V,安装方式:右型,点火枪及油枪推进器包括控制电磁及行程反馈开关、控制气路、过滤减压及点火枪等。 个 江阴创捷电气设备有限公司 1 16 锅炉燃油用油角... ---摘自《热控第一批备件申报》
南门路口
池、余热锅炉及相关的公用、辅助工程、建构筑物,现有工程 2010 年11 月取得环 评批... 备,同时采取安装减震垫、隔声消音等措施,办公生活区采用密闭的玻璃门、窗等,一定... ---摘自《1.项目背景.》
人间点评
2、F-501顶部未安装放空管,竖梯护笼高度不足;3、现场跑冒滴滴漏严重(锅炉给水泵机封泄漏,循环水透平速关漏)警示标识缺失,现场压力表无上下限标识、地沟盖板缺失... ---摘自《2018》
迷音桑
必须安装正确的减压,请选用额定 流量为0.2~0.3m /h,额定燃气供气 压力为2.8kPa的减压,以免因燃气 压力过大损坏灶具而造成意外事故。 * 3 当钢瓶内液化气减少,压力小... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
huangshuowei01
膨胀水箱水位控制可靠,支架无锈蚀,安装牢固。 8 热水锅炉 1.雾化器、燃烧器点火器工作正常,燃烧充分; 2.风机、供油泵运行正常,无异常声响; 3.各管路保温设施完好,管... ---摘自《附件1》
qksr
"包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、余热锅炉等。",... 液压减压、卸荷、顺序、平衡、调速、电液伺服、单向、换向等。",... ---摘自《HF20180213》
烂衣小孩
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高... 排烟防火安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的门。它在一定时间内能满足耐... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
f19970615123fa
挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时, 其底部与顶部之间的垂直高度, 要求不得... 减压前后静压不动压差应按不小于 0.10MPa 计算;选项 A 减压后静压、动压分别... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
笔墨随风
则须加装减压 装置。 本系统建议需要1.5bar的最低工作压力。 上述安装条件若未符合,则本系统之功能将有可能无法执行。 4 5 快速操作说明 快速操作说指南 确认键 上下移动键... ---摘自《Water meter》
252276522
锅炉、压力容器及压力管道定义.6  2.2  法规适用范围.7  3  压力容器的分类.10  3.1  按压力等级分类.10  3.2  按容器在生产中的作用分类.10  3.3  按安装方式分类.10... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
被控制998
本项目集气站施工主要为场地平整、基础开挖及设备设施的安装,施工期主要施工工 艺流... 、气液分离器、减压等主要设备组成,将集气站多项功能、跨专业组合,集成 10 项 ... ---摘自《LJHP[2018]002LNN》
鱼饵虫
“SNCR 脱硝(设置在余热锅炉 中)+冷却保护塔+布袋除尘+SCR 脱硝+碱洗涤塔 +湿电... 设备安装减震、车间隔声等措施 与环评一致 环境风险 依托现有应急事故池是依托现有... ---摘自《山东新和成氨基酸有限公司》
赵志强
4.6紧急喷雾降温装置应安装锅炉出口烟道总管的直管段上,喷嘴投入使用的数量根据烟气温升情 况调节,喷水量及液滴直径应能保证雾滴在进入除尘器前能完全蒸发,喷嘴应有... ---摘自《备案号:24703》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 桑拿房应安装防爆灯具,使用安 全电压。 4.2.7.5 健身房不应设置在地下二层及二层以下... ---摘自《DB11》
被控制998
燃烧器在锅炉上的安装 8 运行说明.8 天然气甲烷的燃烧和调节.9 维护.14 燃气燃烧器LME...的命令控制设置.15 型号为MB-DLE...B01的DUNGS燃气组合(一体式)18 丙烷的使用... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
烂衣小孩
地设置供水点,在供水节点出流处设置减压。 新建 辅助 工程 消毒 采用紫外消毒 新建 ... 瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
枪械砖家
地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: 第1、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出 来。因为锅炉管道... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
hyszqmzc
减压 A48型安全 第2页共11页图1为A48型安全在蒸汽系统减压机组中的应用,安全安装于减 压的下游,当减压故障不减压时,安全打开,向系统外排放蒸汽,降 低... ---摘自《安全 的一 些典 型应 用》
丑伊
3、锅炉房未说明燃料和供热量的能量计量,违反GB50189-2015第4.5.2条。 三、设计深...   11、地下室喷淋系统图大空间微型自动扫描灭火装置给水管漏减压,与消防泵房平 ... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
252276522
中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 表C.3.1 中压锅炉本体设备安装(编码:030301) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 ... ---摘自《UDC》
f19970615123fa
锅炉,每台锅炉安装两个彼此独立的水位计。 (3)水位计和锅筒(。串联供水: 供水独立性差,但省管。涉及减压给 水:要求电力充足、电价低。我国当前许多城市的建筑小区采用... ---摘自安装计量》
bingyan8
*,过滤减压,手轮机构 *,限位开关,电磁 位传送器,气动加速器,保位,其他。 注1) 可选附件产品,参考规格书和各个附件安装图。 2) 星号(*)标记的附件根据... ---摘自《三通调节
芳甲窍交
有的用户咨询是否可在暖气供水入户管道上安装减压降低 压力。这是减压无法实现的,因为闭式循环系统中同一水平 面上供回水静压相等,供暖系统回水的压力与减压后... ---摘自《如何正确地选择减压
山南水北
(1)除污器一般安设在系统回水总管入口处,也有集中设在锅炉房内。安装或组装前,要找准安装位置和出入口方向,不得装反。 (2)除污器内必须有挡水板,出口处必须有小于5... ---摘自减压安装:》
发帖评论
发布一个新话题