编辑: 雷昨昀 2019-10-18
Fluke

1736 和1738 三相电能质量记录仪 主要测量 自动捕捉和记录电压、电流、功率、谐波和相关电能 质量值 FLUKE CONNECT ? 兼容性 * 通过 Fluke Connect移动应用和桌面软件或者通过 您企业的 WiFi 基础设施在仪器上从本地查看数据 仪器供电方便 直接从测量电路给仪器供电 业内最高安全等级 进户线和下游负载额定使用

600 V CAT IV/1000 V CAT III 更优的可视性,更高的可靠性,更专业的电能质量和能耗 分析 Fluke

1736 和1738 三相电能质量记录仪具有 Fluke Connect? 移动 应用和桌面软件的兼容性,让您获得所需数据实时做出重要的电能质 量和能耗决策.

1736 和1738 机型可以进行电能量分析和基本电能 质量记录,是理想的测试工具,自动获取和记录超过

500 个电能质 量参数,让您对所需数据有更优的可视性,以优化系统可靠性并节省 资金. 借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量检定功能,您可以通 过检定和纠正常见连接错误来减少测量错误,使得设置比以往更方便, 降低测量不确定性.通过 Fluke Connect? 应用远程访问数据并与您的 团队共享,让您可以保持更安全的工作距离并实时做出重要决定,不 再需要防护用品、实地到场检查.您还可以使用随附的 Fluke Energy Analyze Plus 软件包,便捷地为测量结果绘制

图表,帮助识别问题并 创建详细报告. ? 使用随附的

4 个柔性电流探头测量所有三相线和中性线. ? 全面记录:该设备上可以存储 超过

20 个不同的记录数据包.实际 上,所有的测量值均自动记录,让您不再获得不精确的测量趋势. 甚至可以在日志记录期间以及下载前查看这些趋势, 进行实时分析. ? 捕捉暂降、暂升和浪涌电流:包括事件波形屏幕截图和高分辨率 RMS 趋势图以及日期、时间戳和严重程度,以帮助查出电能质量 问题的潜在根源. ? 明亮的彩色触摸屏:在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析 和数据检查. ? 优化的用户界面:每次根据指示按照图形化步骤进行快速设置后, 均能获取正确的数据;

而且借助智能化验证功能可降低设备连接的 不确定性. ? 通过控制面板或 Fluke Connect 应用完成 现场 设置:无需返 回办公室进行下载和设置,也不必将计算机携带至配电柜. ? 全面的整合记录:将其他 Fluke Connect 设备连接到 Fluke

1738 可同时记录两个测量参数,几乎是 Fluke Connect 无线数字万用表 或模块上提供的所有参数.* ? Energy Analyze Plus 应用软件:通过我们的自动化报告下载和分 析能耗和电能质量健康状态的每个细节. * 并非所有型号在所有地区都可用.请咨询您当地的 Fluke 代表. * 并非所有型号在所有地区都可用.请咨询您当地的 Fluke 代表.

2 Fluke Corporation Fluke

1736 和1738 三相电能记录仪 使用一台仪器即可进行多种 分析;

分析进行时通过 U 盘或 Fluke Connect 移动应用下载. 适用于 NEC 第220 条负载分析 发现可能影响设备的电压和电流 畸变的根源 使用预定义的门限值捕捉电压事件 和浪涌电流 设置简单意味着,在记录期间自动 选择所有可用的测量参数,甚至在 您知道自己需求之前,就让您可以 确保获得所需数据 记录最常见的参数

1736 和1738 机型专用于测量最关键的三相电能 参数,可以同时记录 rms 电压、rms 电流、电压和 电流事件、电压和电流 THD、高达

50 次谐波的电 压和电流谐波、有功功率、无功功率、功率因数、 有功电能、无功电能等.1736 和1738 机型具有 足够的存储空间,数据记录超过一年,可以发现可 能遗漏或难以发觉的问题. 负载分析:确认增加负载之前的电气系统容量 能源评估:量化改进前后的能耗,证明节能装置有效 谐波测量:发现可以损坏或干扰关键设备的谐波问题 电压和电流事件捕捉:监控造成错误复位或断路器 滋扰跳闸的暂降、暂升和浪涌电流 应用

3 Fluke Corporation Fluke

1736 和1738 三相电能记录仪 易于使用 四个电流探头独立连接;

仪器自动检测和测量这些 探头.细柔的电流探头设计易于通过紧密的导体空 隙,并且很容易地设定到

150 或1500 A,几乎在 任何应用中都可实现高精度.依靠创新的防缠绕扁 平电压线,使得连接既简单又可靠,而仪器的智能 检验连接 功能自动进行检查,以确保仪器连接 正确,而且不必断开测量线,即可通过数字方式纠 正常见连接错误. 可拆卸电源可以直接从测量电路获得方便且安全的 供电,无需再寻找电源插座. 分析和报告 获取记录数据只是工作的一部分而已.您获得数据 后,就需要创建有用的信息和报告,让您所在的 组织或客户可以轻松地共享和了解.Fluke Energy Analyze Plus 软件让这种工作化繁为简.通过功能 强大的分析工具,几分钟内即可创建自定义的报告, 让您能够通知所发现的结果并快速解决问题,从而 可以优化系统可靠性并节省资金. 便捷地比较任何测量参数 智能检定功能,以数字方式纠正最常见的测量连接错误 数据下载更简单,也更灵活: ? 直接下载到一个 U 盘,直接插入仪器的 USB 端 口即可 ? 通过 Fluke Connect 移动应用和桌面软件远程 查看测量结果,帮助您保持更安全的工作距离, 并且不再需要个人防护用品和不必要的实地到 场检查 * * 并非所有型号在所有地区都可用.请咨询您当地的 Fluke 代表.

4 Fluke Corporation Fluke

1736 和1738 三相电能记录仪 精度 参数 量程 最大分辨率 在参考条件下的基本精度 (读数百分比 + 满量程百分比) 电压

1000 V 0.1 V ± (0.2 % + 0.01 %) 电流 i17xx-flex

1500 12

150 A

1500 A 0.1 A

1 A ± (1 % + 0.02 %) ± (1 % + 0.02 %) i17xx-flex

3000 24

300 A

3000 A

1 A

10 A ± (1 % + 0.03 %) ± (1 % + 0.03 %) i17xx-flex

6000 36

600 A

6000 A

1 A

10 A ± (1.5 % + 0.03 %) ± (1.5 % + 0.03 %) i40s-EL clamp

4 A

40 A

1 mA

10 mA ± (0.7 % + 0.02 %) ± (0.7 % + 0.02 %) 频率 42.5 Hz 至69 Hz 0.01 Hz ± (0.1 %) 辅助输入 ±

10 V dc 0.1 mV ± (0.2 % + 0.02 %) 电压最小值 / 最大值

1000 V 0.1 V ± (1 % + 0.1 %) 电流最小值 / 最大值 由电流探头决定 由电流探头决定 ± (5 % + 0.2 %) 电压 THD

1000 % 0.1 % ± 0.5 电流 THD

1000 % 0.1 % ± 0.5 电压

2 次谐波 ...

50 次1000 V 0.1 V ≥

10 V:读数的 ±

5 % <

10 V: ± 0.5 V 电流

2 次谐波 ...

50 次 由电流探头决定 由电流探头决定 ≥ 电流量程的

3 % 读数的 ±

5 % <

电流量程的

3 %:量程 ± 0.15 % 不平衡

100 % 0.1 % ± 0.2 基本不确定度 ± ( 读数百分比 + 量程百分比 )1 参数 影响量 iFlex1500-12 150A/1500A iFlex3000-24 300A/3000A iFlex6000-36 600/6000A i40s-EL 4A/40A 有功功率 P 有功能量 (Ea) PF ≥ 0.99 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 0.0075 % 1.7 % + 0.0075 % 1.2 % + 0.005 % 视在功率 S 视在能量 Eap

0 ≤ PF ≤

1 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 0.0075 % 1.7 % + 0.0075 % 1.2 % + 0.005 % 无功功率 Q 无功能量 Er

0 ≤ PF ≤

1 已测量的视在功率的 2.5 % 功率因数 PF 位移功率因数 DPF/cos? C ± 0.025 量程

1 中的额外不确定 度百分比 VP-N >

250 V 0.015 % 0.0225 % 0.0225 % 0.015 %

1 量程 =

1000 V x Irange 参考条件: ? 环境:

23 °C ±5 °C,仪器至少工作

30 分钟,无外部电 / 磁场,相对湿度小于

65 % ? 输入条件: Cos?/PF=1,正弦信号 f=50 Hz/60 Hz,电源

120 V/230 V ±10 %. ? 电流和功率指标:输入电压

1 ph:

120 V/230 V 或3相星形 / 三角形:

230 V/400 V 输入电流: I >

电流量程的

10 % ? 电流钳钳夹或 Rogowski 线圈的中心位置 ? 温度系数:大于

28 °C 或低于

18 °C,每摄氏度增加指定准确度的 0.1 倍 技术指标

5 Fluke Corporation Fluke

1736 和1738 三相电能记录仪 电气技术指标 电源 电压量程 使用安全的输入插头通过测量电路供电时为

100 V 至500 V 使用标准电源线时为

100 V 至240 V (IEC

60320 C7) 功耗 最大为

50 VA(使用 IEC

60320 输入时最大为

15 VA) 能效 ≥ 68.2 %(符合能效规范) 最大空载功率 <

0.3 W(仅当使用 IEC

60320 输入时) 主电源频率 50/60 Hz ±

15 % 电池 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) 电池供电的运行时间 标准操作模式下

4 小时,节电模式下最高可达 5.5 小时 充电时间 <

6 小时 数据采集 分辨率

16 位同步采样 采样率 50/60 Hz 时为 10.24 kHz,与电源频率同步 输入信号频率 50/60 Hz(42.5 至69 Hz) 电路类型 1-?、1-? IT、........