编辑: 迷音桑 2019-10-18
Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪 主要测量 自动撷取并记录电压、电流、功率、功率因数、能量 和相关值 FLUKE CONNECT? 相容 * 透过 Fluke Connect 行动应用程式和桌面软体, 或透过您设施的 WiFi 基础结构,在本机仪器上检视 资料.

便利的仪器供电 可直接透过测量电路为仪器供电 业界最高安全等级

600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级适用於 维修入口端及下游端 现在您可随手进行能量记录,找出浪费能量的位置、 最佳化您设备的能量使用情况并减少开支 全新的 Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪采用新的简易方式来 寻找电能量浪费的来源.寻找设备消耗能量的位置以及时间,涵盖 围从维修入口端到独立电路.透过 Fluke Connect? 应用程式远端存取 并与您的团共用资料,以便您保持更安全的工作距离并即时做出重 要决策,减少对保护性设备、前往现场和检查的需求. 分析设备的能量使用情况可助您找出节能的机会,并提供您节能所需 的资料.全新的 Energy Analyze 软体套件可让您随著时间比较多个 资料点来全面了解能源使用情况,这是降低电费开支的第一步. ? 测量所有三相:包含随附的

3 个软式电流探棒. ? 完整记录:仪器可储存超过

20 个不同记录工作阶段.实际上,所 有测量到的值都会自动记录,因此您永远不会损失测量趋势.您甚 至可在记录工作阶段期间以及下载前检阅这些值,以便您进行即时 分析. ? 最佳化使用者介面:快速的引导式图形设定可确保您每次皆可撷取 到正确的资料,而智慧型验证功能可表示正确连接,减少使用者的 不确定感. ? 明亮彩色触控萤幕:可透过完整图形显示来进行便利的现场分析和 资料检查. ? 最佳化使用者介面:每一次皆以快速的引导式图形设定来撷取正确 资料,并使用智慧型验证功能降低有关连接的不确定性. ? 可透过前面板 或Fluke Connect 进行完整「现场」设定:无需返 回工作室下载和设定,或携带电脑到配电盘处. ? 全面整合的记录:将其他 Fluke Connect 装置与 Fluke

1734 连接,即可同时记录最多二个其他测量参数,几乎包含任何 Fluke Connect 无线数位万用电表或模组上可用的参数.* ? Energy Analyze Plus 应用程式软体:透过我们的自动化报告, 下载并分析能量消耗的所有详细资料. * 某些机型只在特定国家 / 地区销售. 请洽询您当地的 Fluke 代表.

2 Fluke Corporation Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪 使用单一仪器进行多个研究;

透过 USB 或Fluke Connect 行动应用程 式下载进行中的研究 适用於 NEC

220 负载研究 负载研究:了解装置的个别零件以最低和最高效率 操作时所消耗的能量.在增加额外负载前,请先检 查电路容量 ( 此程序有多种标准;

NEC 220-87 是 美国的建议标准 ).负载研究也可判断您可能超过 电路允许负载的情况,或来自设施经认可的尖峰需 求的时间.为方便起见,部分负载研究仅会测量电 流,这可让安装测量设备更为快速轻.通常建议 持续

30 天进行负载调查,以便在测试期间涵盖所 有一般负载情况. 能源评估:量化改善前后的耗能以证明节能装置 能源调查:使用者通常会询问进行能源调查的测量 位置.答案是设备内的多个位置.从主馈线开始, 将此处测量到的功率和能量与设施量表的读值进行 比较,以确定向您的帐单费用正确.接著将下游端 移往较高的负载,这些应可透过维修入口端配电板 下游端的额定电流轻找出.多点测量可让您全面 了解设备的能源使用情况.使用者会询问的下个问 题是能源调查应持续的时间.此问题当然取决於设 备,但建议您以符合一般设备的活动期间来进行调 查.若设备每周运作五天且周末停机,则持续七天 的调查最可能撷取到一般状况.若设备以固定程度 每天运作

24 小时、每年运作

365 天,则只要您避 开预定进行的维护作业,一天的调查即相当具代表 性. 您未必需要在设备中的每个消耗点同时进行测量, 也可全面了解设备使用能源的情形.若要全面了 解,您可进行单点测量,接著在随时间变化的时间 刻度上进行比较.例如,您可以将一般星期二早上 应用

6 点到中午

12 点的维修入口端结果与同一时间设 备中较高负载的结果进行比较.这些分析通常会具 备某些相关性. 记录相关类比测量:执行能源调查时,其可用於记 录相关类比测量,例如温度、电压、电流或压力. 这些变数对操作条件提供更佳的整体情况,且可让 您透过能量消耗建立资产效能资料的关联.建立这 些变数的关联可为您提供进行节省成本效能调整所 需的更多资料.透过 Fluke 1734,您可以将最多两 个Fluke Connect 无线模组用於撷取这些测量,而 系统将自动记录这些值及功率和能量读数. 使用最多两个 Fluke Connect 无线模组, 搭配 Fluke

1734 撷取类比测量

3 Fluke Corporation Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪 操作简单 三个电流探棒个别连接;

仪器会自动侦测并缩放探 棒.细长的电流探棒专为轻通过狭窄引线空间而 设计,且可轻设为

150 或1500 A,以便在几乎 任何应用中取得高精确度.创新的防纠结扁平电压 引线可让您轻放心地连接,而仪器的智慧型「确 认连接」功能会自动检查以确保仪器正确连接,且 可数位修正常见的连接问题,无须取消连接测量引 线. 您可从测量电路便利且安全地为可卸除的电源供应 器供电,不必再寻找电源插座或将多条延长线拉到 记录位置. 可数位修正大多数常见测量连接的智慧型验证功能 简单和弹性的资料下载前所未有: ? 直接下载至插入仪器 USB 连接埠的 USB 随身碟 ? 透过 Fluke Connect 行动应用程式和桌面软体远 端检视测量,协助您保持更安全的工作距离, 并减少对个人防护性设备、前往现场和检查的 需求.* ? 将能量测量资料及其他工厂维护资料整合於一 处. * 某些机型只在特定国家 / 地区销售.请洽询您当地的 Fluke 代表. 应用 ( 续)功率与能量记录:当操作设备时,它将以瓦特 (W) 或千瓦 (kW) 瞬间消耗特定的功率.此功率随操作 时间累积,并以每千瓦小时 (kWh) 消耗能量来表 示.能源是电力公司收取费用的依;

电力公司针 对电费的标准收费是以每千瓦 / 小时计算.电费也 可能包括其他额外费用,例如尖峰需求,这是一段 定义时间内 ( 通常为

15 或30 分钟 ) 的最大功率 需求. 可能也会针对功率因数收费,这是根璞钢械母 应或电容负载影响.最佳化尖峰需求和功率因数通 常可以减少每月电费.Fluke

1732 和Fluke

1734 三相电能量记录仪具备测量和辨识这些影响的能 力,可让您分析结果并节省金钱. 简化负载研究:针对电压连接难以进行或不实际的 情况,简易负载研究功能可让使用者透过仅测量电 流来进行简化的负载研究.使用者可输入额定预计 电压来建立模拟功率研究.针对精确功率和能源研 究,您必须监控电压和电流,但这个简化的方式在 部分情况下相当实用. 简单设定代表了所有可用的测量参数均会在记录 期间自动选取,因此您可确保拥有所需的资料, 即使您原本并不知道您需要该资料 记录最常用的参数 为测量最关键的三相电力参数而打造,1732 和1734 可同时记录 RMS 电压、RMS 电流、电压 和电流 THD、实功率、虚功率、功率因数、有功 能源、无功能源等.1732 和1734 具有足以记 录超过一年资料的记忆体,可找出可最佳化的负 载以让您降低能源成本.

4 Fluke Corporation Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪 分析和报告 撷取记录资料仅是工作的一环.在您取得资料后, 您必须建立可让组织或客户轻共用或了解的实用 资讯和报告.Fluke Energy Analyze Plus 软体让这 个工作变得无比简单.藉由强大的分析工具和快速 建立自订报告的能力,您将可传达您的发现并快速 解决问题,以便您最佳化系统可靠性和节能. 快速且轻地比较任何测量参数 准确度 参数 围 最大解析度 参考条件下的固有准确度 (% 的读数 + % 的满刻度 ) 电压

1000 V 0.1 V ± (0.2 % + 0.01 %) 电流 i17xx-flex

1500 12

150 A

1500 A 0.1 A

1 A ± (1 % + 0.02 %) ± (1 % + 0.02 %) i17xx-flex

3000 24

300 A

3000 A

1 A

10 A ± (1 % + 0.03 %) ± (1 % + 0.03 %) i17xx-flex

6000 36

600 A

6000 A

1 A

10 A ± (1.5 % + 0.03 %) ± (1.5 % + 0.03 %) i40s-EL 钩表

4 A

40 A

1 mA

10 mA ± (0.7 % + 0.02 %) ± (0.7 % + 0.02 %) 频率 42.5 Hz 到69 Hz 0.01 Hz ± (0.1 %) 辅助输入 ±

10 V 直流 0.1 mV ± (0.2 % + 0.02 %) 最小 / 最大电压

1000 V 0.1 V ± (1 % + 0.1 %) 最小 / 最大电流 依配件定义 依配件定义 ± (5 % + 0.2 %) 电压的 THD

1000 % 0.1 % ± 0.5 电流的 THD

1000 % 0.1 % ± 0.5 规格

5 Fluke Corporation Fluke

1732 和1734 三相电能量记录仪 固有不确定性 ± ( 读值百分比 + 围百分比 )1 参数 影响量 iFlex1500-12 150A/1500A iFlex3000-24 300A/3000A iFlex6000-36 600/6000A i40s-EL 4A/40A 实功率 P 有功能源 Ea PF ≥ 0.99 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 0.0075 % 1.7 % + 0.0075 % 1.2 % + 0.005 % 视在功率 S 视在能源 Eap

0 ≤ PF ≤

1 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 0.0075 % 1.7 % + 0.0075 % 1.2 % + 0.005 % 虚功率 Q 无功能源 Er

0 ≤ PF ≤

1 所测量到视在功率的 2.5 % 围百分比中的额外 不确定性

1 VP-N >

250 V 0.015 % 0.0225 % 0.0225 % 0.015 %

1 围 =

1000 V x Irange 参考条件: ? 环境要求:23 °C ±

5 °C、仪器运作至少

30 分钟、无外部电 / 磁场、相对湿度 <

65 % ? 输入条件:Cos?/PF=

1、弦波讯号 f=50 Hz/60 Hz、电源供应器

120 V/230 V ±10 %. ? 电流和功率规格:输入电压

1 ph:120 V/230 V 或3ph wye/delta:230 V/400 V 输入电流:I >

10 % Irange ? 钩表的主要引线或罗可夫斯基线圈位於中央 ? 温度系数:超过摄氏

28 ? 或不到摄氏 18? 时,每增加一度,指定精确度即增加 0.1 倍 电气规格 电源 电压围

100 V 到500 V,由测量电路供电时使用安全插头输入

100 V 到240 V,使用标准电源线 (IEC

60320 C7) 功率消耗 最高

50 VA ( 当使用 IEC

60320 输入时最高为

15 VA) 效率 ≥ 68.2 % ( 符合能源效率规 ) 最大无负载消耗 <

0.3 W,仅在使用 IEC

60320 输入供电时 市电频率 50/60 Hz ±

15 % 电池 锂离子电池 3.7 V、9.25 Wh,客户可自行更换 使用电池的操作时间 在标准操作模式中可达四小时;

在省电模式中可达 5.5 小时 充电时间 <

6 小时 资料撷取 解析度

16 位元同步取样 取样频率 50/60 Hz 时为 10.24 kHz,同步为市电频率 输入讯号频率 50/60 Hz (42.5 到69 Hz) 电路类型 1-?、1-? IT、分相、3-? delta、3-? wye、3-? wye IT、3-? wye 平衡、3-? Aron/Blondel (2 元件 delta)、3-? delta 分阀、仅限电流 ( 负载研究 ) 资料储存 内部快闪记忆体 ( 非使用者可更换 ) 记忆体大小 可储存

8 周内间隔为

1 分钟的

10 个一般记录工作阶段

1 基本间隔 测量参数 电压、电流、辅助、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基础功率、DPF、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题