fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 无浮动开关 (插入型) 61F-G@P 小型、节省空间的插入型、最适 合泵控制盘及机械装置内置 ? AC220V 5A (电阻负载)的大容量开关. ? DIN导轨安装提高作业性. ? 插座部的配线可直接在维护时更换. 请参见 无浮标开关 注意事项 . 型号标准 61F-P ① ② 种类 ①控制用途 ②种类 G1:兼具防止空转或缺水报警功能的自动供水 G2:兼具满水报警功能的自动供、排水 I:水位显示和报警 无标记:一般用 L 2KM:远距离配线2km L 4KM:远距离配线4km H:高灵敏度用 D:低灵敏度用 种类 一般用 远距离用 (2km) 远距离用 (4km) 型号 型号 型号 G1型61F-G1P (AC100V) 61F-G1PL 2KM (AC100V) 61F-G1PL 4KM (AC100V) 61F-G1P (AC200V) 61F-G1PL 2KM (AC200V) 61F-G1PL 4KM (AC200V) 种类 高灵敏度用 低灵敏度用 型号 型号 G1型61F-G1PH (AC100V) 61F-G1PD (AC100V) 61F-G1PH (AC200V) 61F-G1PD (AC200V) 种类 一般用 远距离用 (2km) 远距离用 (4km) 型号 型号 型号 G2型61F-G2P (AC100V) 61F-G2PL 2KM (AC100V) 61F-G2PL 4KM (AC100V) 61F-G2P (AC200V) 61F-G2PL 2KM (AC200V) 61F-G2PL 4KM (AC200V) 种类 高灵敏度用 低灵敏度用 型号 型号 G2型61F-G2PH (AC100V) 61F-G2PD (AC100V) 61F-G2PH (AC200V) 61F-G2PD (AC200V) 种类 一般用 远距离用 (2km) 远距离用 (4km) 型号 型号 型号 I型61F-IP (AC100V) 61F-IPL 2KM (AC100V) 61F-IPL 4KM (AC100V) 61F-IP (AC200V) 61F-IPL 2KM (AC200V) 61F-IPL 4KM (AC200V) 种类 高灵敏度用 低灵敏度用 型号 型号 I型61F-IPH (AC100V) 61F-IPD (AC100V) 61F-IPH (AC200V) 61F-IPD (AC200V) 61F-G@P

2 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 额定规格/性能 基本型 注: 型号的内为G

1、 G2及I. *1. 这是使用了进行过完全绝缘处理的600V 0.75mm2 3芯绝缘电缆时的值,如果线径粗,可配线长度会短于该值. 详情请参见 无浮标开关 注意事项 中的 电极电路的配线距离缩短 . *2. 绝缘电阻、耐电压指的是电源部和电极端子间、电源部和接点回路间、电极部和接点回路间的数值.请参见 无浮标开关 注意事项 . *3. 约15kΩ以下也可使用,但可能会出现复位不良. *4. 高灵敏度用为预先动作方式. 电源接通时,如果电极间 (接地电极和动作电极)有液体,内置继电器将OFF. 电源接通时,如果电极间 (接地电极和动作电极)没有液体,内置继电器将ON. 内部连接图 * 高灵敏度用的61F-GPH为提前动作方式,随着电源电压的加载,内置继电器一旦在a接点侧动作,便会追随控制对象液体的液位. 类型 项目 一般用 61F-P 远距离用61F-PL 2KM (2km用) 61F-PL 4KM (4km用) 高灵敏度用 61F-PH *4 低高灵敏度用 61F-PD 控制对象、 使用条件 一般的净水、污水 一般的净水、污水 泵室与水槽间、接水槽与供水槽间 距离远的情况下,需要进行远程操 作等的情况下 蒸馏水等固有电阻高的液体 盐水、污水、酸性药液、碱性药 液等固有电阻低的液体 额定电压 AC100或200V 50/60Hz(共用) 容许电压变动范围 额定电压的85~110% 电极间电压 AC8V AC24V AC8V 电极间电流 AC约1mA以下 AC约0.4mA以下 AC约1.2mA以下 功耗 约6.4VA 电极间动作电阻 (建议值) 0~约4kΩ 0~1.8kΩ(2km用) 0~0.7kΩ(4km用) 约15k~约70kΩ *3 0~约1.8kΩ 电极间复位电阻 (建议值) 约15kΩ~∞Ω 4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用) 约300k~∞Ω 约5k~∞Ω 响应时间 动作时80ms以下 复位时160ms以下 使用电缆的长度 *1 1km以下 2km以下、4km以下 50m以下 1km以下 输出 AC200V 5A(电阻负载)、AC200V 2A(感性负载cosφ=0.4) 使用环境温度 -10~+55°C 使用环境湿度 45~85%RH 绝缘电阻 *2 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 耐电压 *2 AC2,000V 50/60Hz 1min 寿命 电气寿命50万次以上 机械寿命500万次以上 质量 约495g 61F-G1P、 -G1PL、 -G1PD 61F-G1PH * 61F-G2P、 -G2PL、 -G2PD 61F-G2PH * 61F-IP、 -IPL、 -IPD 61F-IPH *

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 8V U1 U1 U2 U2 U1

6 14 U2

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 24V U1 U1 U2 U2 U1

6 14 U2

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 8V U1 U2 U2 U1

6 14 U2

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 24V U1 U2 U2 U1

6 14 U2

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 8V U1 U2 U1

6 14 U1 U2 U2

8 9

15 10

1 11

2 3

4 12

5 7 ????AC100V ?200V 24V ????24V 24V U1 U2 U1

6 14 U1 U2 U2 61F-G@P

3 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 连接方法 兼具防止泵空转功能的供水自动运转 兼具异常缺水报警功能的供水自动运转 插入型 61F-G1P 外形尺寸图 第6页 兼具防止泵空转功能的供水自 动运转、兼具异常缺水报警功 能的供水自动运转 U1 U2 U2 U1 U1 ??? ?∈⑤ MCCB R S M T ?⑤AC200V 61F-G1P ∈ ? PS-3S

7 14

6 5

12 4

3 E2 E3 E1 PS-3S E2'

E3 E1'

P 8V 200V 0V 24V 24V ??? B ????U2

8 9

15 10

1 11

2 ???????? ??? ???? ? 连接 请将公用电极 (最长的电极) 接地. ? 如虚线所示,请在A端子和E端子之间加入按钮开关. ? 正常运转时出现低液位报警且泵停止的情况下(液位未达到 E2) ,请勿按下按钮开关. 启动时及停电恢复时,供水源的液面未达到E1′的情况下,按 下按钮开关,使其短路,并启动泵. 试运转/停电恢复时 U1 U2 U2 U1 U1 ??? ?∈⑤ MCCB R S M T ?⑤AC200V 61F-G1P ∈ ? PS-4S ?

7 14

6 5

12 4

3 E2 E4 E3 E1 P 8V 200V 0V 24V 24V ??? B ???? ????U2

8 9

15 10

1 11

2 ???????? ??? 连接 请将公用电极 (最长的电极) 接地. ? 如虚线所示,请在A端子和E端子之间加入按钮开关. ? 放开按钮开关后,泵停止的情况下,请持续按住按钮开关. 启动时及停电恢复时,供水源的液面未达到E4的情况下,按下 按钮开关,使其短路,并启动泵. 试运转/停电恢复时 连接插座 14PFA (表面连接用) PL15 (背面连接用) OFF ?????? ON ???? E1'

E2'

E3 ?∈⑤ ?∈ B L E1 E2 E3 ∈? ?∈ P ?U2?? ON ? ?U2?? OFF ? ?U1?? ON ? ?U1?? OFF ? 动作 ? 水槽的水面达到E2以下则泵动作,达到E1则停止. ? 供水源的水面达到 E2′以下则泵停止防止空转,可以输出 报警. E1 E2 E4 E3 ∈? OFF ?????? ON ???? P ?∈ ?∈ B L ?U2???? ON ? ?U2???? OFF ? ?U1???? OFF ? 动作 ? 水面达到E1则泵停止,达到E2以下则启动. ? 因某种故障,水面达到E4以下则泵停止,并能够输出报警. 61F-G@P

4 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 兼具异常增水报警功能的供水自动运转 兼具异常增水报警功能的排水自动运转 插入型 61F-G2P 外形尺寸图 第6页 兼具异常满水报警功能 的供水、排水自动运转 E1 E2 E3 E4 U1 U2 U2 U1 ??? ?∈⑤ MCCB R S M T ?⑤AC200V 61F-G2P

7 14

6 5

12 4

3 P 8V 200V 0V 24V 24V ??? B ????U2

8 2 ∈ ? PS-4S

9 10

1 11

15 ???????? ??? ? 连接 请将公用电极 (最长的电极) 接地. ? 将D端子连接到电源 (9)上. (8端子不连接) ? 电源 (AC100V、 AC200V)的规格不同. 连接插座 14PFA (表面连接用) PL15 (背面连接用) ?∈∴ U1 U2 U2 U1 ??? ?∈? MCCB R S M T ?⑤AC200V 61F-G2P

7 14

6 5

12 4

3 PS-4S E1 E2 E3 E4 P 8V 200V 0V 24V 24V ??? B U2

2 ????8915

10 1

11 ???????? ??? ? 连接 请将公用电极 (最长的电极) 接地. ? 将8端子连接到电源 (9)上. ........