编辑: xiaoshou 2019-07-08

6 续表

1 上述车间组团布置在熟料场地东端,靠乌杨镇方向. (4)余热发电及辅助生产区域:主要包括总降,汽轮机及化学水处理,余热发电冷却 水系统及生产循环水系统等.上述车间组团布置在窑系统与办公、倒班宿舍区域之间的场 地北端. 1.2.5 现有项目公用工程 (1)给排水 项目从长江取水,源水经已建取水泵房提升后,由输水管线输送至厂区给水处理场. 源水经反应、沉淀、过滤、消毒处理后流向已建清水池,再经清水池及泵房提升后供全厂 生产及消防用水. 给水水源 厂区生产、 生活用水以长江作水源, 目前厂区有一座净水站, 其设计规模为 15000m3 /d. 根据已完成项目的综合统计项目年新鲜用水量约 9000m3 /d. 给水系统 厂区已建有四个给水系统,即熟料线熟料线循环、消防给水系统,粉磨站循环给水系 统,生产、余热发电给水系统及生活给水系统. 1) 熟料线循环、消防给水系统 设备冷却水除了温度略有升高外,没有受到别的污染.为节约用水,充分利用水资源, 设备冷却水循环供给.管网供水压力不小于 0.3MPa,循环回水率为 95%.循环回水采用压 力回流方式.管网压力不能满足的场合采用水泵二次加压. 2) 粉磨站循环给水系统 本系统供给粉磨站设备冷却水用水,接自已建成的粉磨站循环给水系统. 3) 生产、余热发电给水系统 生产、 余热发电给水系统主要供给生产消耗用水(车间内部给水系统)、余热发电系统的 补充用水.车间内部设备冷却水采用循环供水,但磨内喷水、废气处理增湿塔喷水等对水 质要求较高的用水点由生产、余热发电给水系统供给.对水压要求较高的场合,采用水泵 二次加压. 4)余热发电给水系统:

7 续表

1 本系统供给余热发电设备冷却水用水.项目循环冷却水(蒸汽冷凝时放出大量热,必 须要有大流量的冷却水带走)水量大且压力要求与原有熟料线生产循环系统有差异,设计 采用独立的冷却循环水系统,在靠近用水量最大的汽轮发电机厂房设置冷却塔设施,设备 主要包括循环水池(容积 2100m3 ) 、循环泵(两用一备) 、冷却塔等. 5)垃圾处理给水系统: 本系统供给垃圾处理设备冷却水用水.拟建项目循环冷却水水量较大且压力要求与原 有熟料线生产循环系统有差异,设计采用独立的冷却循环水系统,在垃圾处理车间内........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题