2 档, 选择 50KV 时输 出电压的分辨率更高,但调压速度也会变慢 '

'

确认试验参数后,耐压试验装置会将当前的试验流程设置以对话框形式给出 并提示操作人员将程控变频电源合闸投入运行, 此时操作人员应按合闸按钮, 等待程控变频电源启动完成后,点击确认试验信息按钮,试验被启动. 同频同相耐压试验被启动后,装置会按照如下试验流程执行和完成试验: 1>

耐压试验装置试验的第一步是完成对程控变频电源参数设置的初始化 2>

检查参考电压信号, 如果参考电压信号低于 10V 则装置会提示操作人员, 参考电压信号故障,此时装置不会进行升压 3>

当检测到参考电压信号后,装置控制程控变频电源进行升压,当升压达到 5KV 时,会检查输出高压与参考信号之间的相角差 4>

如果当前的相角差大于

30 度, 则装置首先会调整输出电压的频率和相角, 使得两者之间的差值在

30 度以内后再进行升压 5>

当输出高压大于 9KV 后,装置的相角保护功能会投入,投入相角保护功 能后,如果装置在连续

2 次检测中发现相角差大于

90 度,则会立刻切断 装置的高压输出 6>

在升压过程中装置会不断检测输出高压与参考电压之间的相角差, 保证相 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 角差小于

30 度时才会进行升压,否则会执行调相操作 7>

当电压上升达到设定的目标电压时,耐压试验装置会进行耐压计时,达到 设定的试验时间后则转入下一试验流程 8>

在试验过程中如果试品击穿或者过载, 导致变压器低压侧过流会触发装置 的过流保护而快速切断输出高压 9>

在装置进行耐压试验时, 装置软件面板的底部手调按钮会被使能,此时操 作人员可以对输出电压值进行粗调或者细调, 调整方向可以是升压也可以 是降压,除了调整电压之外,还可以调整输出电压的相角(注意:如果不 熟悉如何调整请勿在同频同相试验过程中手动调整相角) 10>

当所有的耐压试验点执行完毕后,装置并不会立刻切断输出高压,而是 首先快速降压直到输出电压低于 10KV 时才会切断输出高压, 以避免在过 高电压进行切断而产生较高的反击电压 在同频同相耐压试验过程中耐压装置软件界面显示如图

12 所示,试验过 程实时采集的参考电压波形和输出电压波形都会被显示在示波窗口中, 示 波窗口的上部显示实时输出高压的数值, 参考电压的数值以及输出高压和 参考电压之间的相角差. 在示波窗口底部会显示当前试验所处的状态,输 出高压频率及参考电压频率,以及升压变压器低压回路电流 LVA. 注意: 图12 试验过程 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn

1 同频同相耐压试验装置的电压调整和相角调整均为自动运行模式,若 需试验手动调整功能,请谨慎操作

2 若遇紧急情况可以使用控制台的分闸按钮快速切断高压电源 试验完成后耐压试验装置显示试验过程中记录的波形曲线以及耐压试验 结果,通过示波器窗口左右

2 边的工具栏,可以对显示的波形曲线进行放 大,缩小,平移,数据分析的操作. 5.2 非同频同相耐压试验 非同频同相耐压试验与同频同相耐压试验的操作过程是一致的, 其区别在于以下 几点: 1) 非同频同相耐压试验,在试验开始前可以设置输出电压的频率,其调整范围 是49Hz~200Hz 2) 非同频同相耐压试验运行过程中不会考虑参考电压与输出电压的之间的相 角差,因此启动试验后装置会直接升压至目标电压值,而不会进行调频调相 图13 试验数据分析 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 操作,也不会进行相角差保护 六 系统维护 在同频同相耐压试验装置使用过程中请注意以下事项, 并按照如下建议的方案管 理和维护试验装置: 1) 同频同相耐压试验装置在出厂前,我司已经完成对其调试和校准,因此在运 行过程中切勿更改系统的校准参数,否则会导致校准系统的测量误差增加.只有 在对该系统进行校准后发现误差过大时才可以通过控制软件的主界面修改校准 系统从而减少系统的测量误差 2) 耐压试验装置的升压变压器必须与操作人员,大地或者建筑物的墙壁之间保 持足够的安全距离 3)在使用耐压试验装置前应确保升压变压器表面清洁,若发现有大量灰尘或污 垢应首先清理变压器的套管表面污垢再进行通电 4)若耐压试验装置的某些部件尤其是控制回路的部件工作不正常时,应及时联 系我司进行更换或维修后再使用,严禁在故障状态下进行耐压试验,也禁止在无 我司协助的情况下更改装置的内部电路与连接 ........