编辑: 赵志强 2019-07-02

1 操作控制箱输入电源:AC380V 三相四线制, 输入电源频率 45Hz~65Hz

2 操作控制箱输出电源:AC380V 三相四线制

3 操作控制箱最大输出功率:20KVA

4 程控变频电源输入电源: AC380V 三相四线制,输入电源频率45Hz~65Hz

5 程控变频电源输出电压:单相 0~440V,输出电源频率 49~200Hz

6 程控变频电源输出电流:单相 0~50A

7 升压变压器最大输出电压:100KV

8 升压变压器工作频率:49Hz~300Hz

9 升压变压器输入电压:AC 0~400V

10 升压变压器仪表测量电压:AC 0~100V

11 高压分压器输入电压:AC 0~200KV

12 高压分压器电容量:10pf

13 高压分压器工作频率:49Hz~200Hz

14 装置系统测量误差:1%读数值+1D

15 同频同相耐压试验参考电压与输出电压相角控制范围 在对话框中选中你所需要打开的试验数据文件,然后点击读取文件则可以在 控制台界面中浏览存储的记录文件内容, 2>

在读取界面中如果点击删除文件,则当前选中的试验数据文件会被删除 3>

如果点击删除所有文件,则当前界面中的所有存储的试验数据文件都会被删 除8仪器设置 点击仪器设置按钮则会出现图

9 所示的仪器参数设置对话框, 其中可以修改的信 图8读取试验文件 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 息包括设备编号, 试验单位, 操作人员, 试验地点, 报告页脚, 报告页眉等信息, 所有这些参数都会被写入自动生成的 WORD 试验报告中 在仪器设置界面还可以设置功率源通讯口, 试验装置默认使用程控变频电源通讯 口为 COM1,因此请将此处的参数设置为 COM1.

9 试验设置 点击该按钮可以设置和修改试验相关的参数, 详细说明请参加后面试验过程的章 节10 数据导出 点击数据导出按钮,会弹出试验数据导出对话框如图

10 所示,操作人员将 U 盘 插入试验控制台的 USB 口后,在该窗口中可以将存储的试验数据 *.synap 文 件或者 WORD 报告文件导出到 U 盘 在图

10 所示的对话框中,点击 要导出文件类型 的下拉列表框,可以改变导出 要导出的文件类型,其中可供选择的包括 *.synap 试验文件,以及 WORD 报告 图9仪器参数设置 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 文件. 选中相应的文件类型后装置中存储的所有对应记录文件都会被列出来,选 中需要导出的文件, 然后点击导出则对应的文件会被复制到 U 盘下面的 试验数 据\仪器试验数据 或者 试验数据\Word 试验报告 文件夹下. 5.2 同频同相耐压试验 选择同频同相耐压试验后,仪器会弹出图

11 所示的试验参数设置对话框,需要 设置的参数包括: 图10 输出导出 图11 试验参数设置 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 1) 试验电压和试验时间 耐压试验装置支持

3 段试验,即一次试验过程在三个不同的电压点进行耐压 试验,当对应的试验过程点电压为 0kV 或者试验时间为 0s 时则该试验电压 点无效,装置不会进行此处的耐压试验.设置

3 段试验模式时,后面的耐压 试验点必须比前面的耐压试验点电压要高,否则装置不会执行后面的耐压试 验点.当耐压试验装置执行完所有的耐压试验点耐压试验后会转入降压,最 后在输出电压低于 10KV 时切断高压输出 2) 试验频率 在同频同相耐压试验时,试验频率设置无效,仪器初始输出电压的频率为 50Hz 3) 存储文件名称 存储文件名称用于构成试验结束后保存的试验文件名称的一部分,此处的文 件名称字符串必须符合 windows 文件命名规则, 不得包括 等特殊字符, 否则试验结果将无法保存 4) 电压输出档位选择 耐压试验装置具备 50KV 最高输出和 100KV 最高输出

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)