编辑: 赵志强 2019-07-02
华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.

hy-dl.cn HYAPSYN 同频同相耐压试验装置 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道

62 号光谷总部国际

7 栋4层

电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: whhy97@126.com

网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 一前言本手册的目的是为了让用户熟习 HYAPSYN 同频同相试验装置功能和正确的使用方法. 手 册的内容包括系统的构成原理,技术指标,操作方法,试验连线和安全风险等方面,仔细阅 读本手册将有助于您快安全,快速,准确的完成系统的操作,并且能有效地避免错误操作导 致系统的损坏. 校准系统的使用必须遵循现有国家标准对电气安全和试验项目流程的技术要求, 阅读本 手册并不能代替相关国家标准对电气试验项目的要求,系统输出电压最高可达 100kv,进行 试验时,相关操作人员必须具备高电压电气试验资质. 同频同相耐压试验系统的使用安全规程 1) 必须在校准系统各项指标正常的情况下才能使, 如出现异常应立即联系厂家进行维 修2)在特殊地点应用时应遵循相关国家标准的安全技术要求 3)遵循用户手册进行各项试验 4)禁止对校准系统进行任何修改,扩展和改进 5)请使用校准系统的原配附件进行试验和操作 6)校准系统输出电压高达 100kv,且输出容量高达 20KVA,操作人员应始终和高电压回 路保持

2 米以上的安全距离 7) 在使用校准系统之前,校准系统的所有电气安全接地点都必须被可靠接地 8)在进行接线之前必须先对高压分压器进行对地放电,以确保安全 9)试验完成后,必须先对高电压回路进行对地放电,然后才能拆除高压回路的连线 10) 试验过程中操作人员必须始终保持在可以控制操作台按钮的范围内, 严禁试验过程 中操作人员离开操作控制台 11) 在满载情况下使用校准系统请勿停留超过

5 分钟 12)校准系统的安装和放置必须符合国家标准对高电压设备电气安全的要求与规定 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 二 系统连接原理图 同频同相耐压试验装置的系统连接原理图如图

1 所示 试验控制台 紧急停机 LCD AC380V输入

3 相4线 程控变频电源 变压器输入 高压变压器 被试验线路 分压器 运行线路PT 试验电压 参考电压 图1系统原理图 整个耐压试验装置由操作控制台,程控变频电源,100KV 升压变压器和 100KV 分压器组成.所有的升压过程控制,读数均由操作控制台的控制计算机 完成. 在试验开始前按照图

1 所示连接试验装置与试品,并且在操作控制台计算 机软件上设定试验模式,试验电压及耐压时间,当试验过程被启动后,操作控制 台的电脑向程控变频电源发送升压指令以控制其输出电压升压, 操作控制台的电 脑实时采集 100KV 分压器的低压臂输出电压,在同频同相耐压试验模式时,控 制台还会采集参考高压回路的 PT 二次侧信号,控制台调整输出电压频率和相角 使得输出电压与参考电压保持频率及相角同步. 当试验电压升压达到目标值则自 动停止升压,并停留设定的耐压时间,然后转入下一试验点或者降压结束试验 耐压试验装置的程控变频电源电源负责产生 0~400V 频率可变的交流电压至 100kv 升压变压器的低压侧,与被检测试品并联的 100kv 分压器负责将试验实时 输出的高压信号返回至控制台用于计算实际高压输出值, 高压信号的频率和相角 位置. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 三 技术指标 同频同相耐压试验装置的详细技术指标如下:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题