编辑: NaluLee 2019-07-01

软水各系统产 生废介质、 废活性炭及废反渗透膜收集后由环卫部门统一处理;

废气处理系统产 生的废活性炭、废过滤膜收集后暂存于危废间内,委托有资质单位处置.

五、本次改扩建项目总量控制建议指标:颗粒物:0.067t/a、S0:0.112/a、 NOx:0.524t/a、 非甲烷总烃:0.115t/a、 NH3:0.244t/a、 H2S:0.122t/a、 COD:0t/a、 氨氮:0t/a、总氮:0t/a、总磷:0t/a 本次改扩建项目完成后全厂污物排放总量控制建议指标为 :颗粒物: 1.664t/a 、 SO2:4.492t/a 、 NOX:5.780t/a 、 C0:3.066t/a 、 HCI:0.701t/a 、 HF:0.044t/a、Hg:0.004t/a、Cd:0.001t/a、As+Ni:0.020t/a、Pb:0.024t/a、Cr+ Sn+Sb+Cu+Mn:0.041t/a、二f英:19.7TEQmg/a、非甲烷总烃:0.115t/a NH3:0.244t/a、H2S:0.112t/a、COD:0t/a、氨氮:0t/a、总氮:0t/a、总磷:0 t/a. 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目竣工环境保护验收报告

42

六、 建设内容及布局不得擅自变更,如需变更,须另行办理环评审批手续.认 真落实环保 三同时 制度,项目建成后你单位应按程序完成竣工环境保护验收, 验收合格前不得投入正式生产.

七、本项目的日常监督管理由韩村镇环境监察中队负责. 4.3 审批意见落实情况 审批意见落实情况详见下表 4-1. 表4-1 环评审批意见落实情况 序号 环评批复要求 落实情况

1 项目位于保定市满城区南韩村镇东荷村南,在保定市中恩医疗 废弃物集中处置有限公司厂区内现有焚烧间北侧的预留空地中建 设,现有工程占地

18000 平方米,厂区四周均为农田,中心地理坐标 北纬 38°51'

25.28 ,东经 115°19'

46.13 .该项目地块为医卫慈 善用地,已取得土地证:保满国用(2012)第130621003 号,满城县城 乡规划管理局出具了选址意见,原则同意该项目的选址. 项目厂址及周边环境 与批复要求一致. 项目地块 为医卫慈善用地,已取得土 地证:保满国用(2012)第130621003 号2本项目总投资

1160 万元,其中环保投资

150 万元. 建设高温蒸 汽处理车间,新

2 条医疗废物高温蒸汽处理生产线,每条生产线 处理能力为 10t/d,高温蒸汽处理生产能力共 20t/d;

扩建完成后年 处理量

10800 吨.保定市满城区发展改革局已出具项目核准的批 复,核准文号:保满发改核字【2018】21 号. 项目实际总投资

1160 万元、环保投资

162 万元, 建有高温蒸汽处理车间,新2条医疗废物高温蒸汽 处理生产线,每条生产线处 理能力为 10t/d,高温蒸汽 处理生产能力共 20t/d;

扩 建完成后年处理量

7200 吨3你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设. 按照环评报告书所列 建设项目的性质、 规模、 地点、 生产工艺、 环保措施要 求实施建设

4

1、废气 (1)项目生产用热由

1 台2t/h 天燃气锅炉供给,燃气锅炉配备 低氮燃烧装置,炉气经

1 根15 米高排气排空,执行《锅炉大气污染 物排放标准》GB13271-2014)表3特别排放限制燃气炉标准;

远期 天燃气由园区燃气站供给. 项目生产用热由

1 台2t/h 天燃气锅炉供给, 燃气 经低氮燃烧后由1根15米高 排气排空,满足《锅炉大气 污染物排放标准》GB13271-2014)表3特别排 放限制燃气炉标准 . 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目竣工环境保护验收报告