39 噪措施.

生产设备机械噪声经以上措施治理后,厂房外噪声值可降低 20~ 25dB(A),有效控项目投产后,噪声源对厂界的贡献值为 38.41~48.16dB(A), 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求.因此, 项目噪声对周围环境影响较小. 4.1.4.4 固体废物影响分析 项目建成后生产过程中产生的固同废主要为灭菌毁形后的医疗废物废渣、 废 气处理系统产生的废活性炭和废过滤膜、软化水制备系统产生废介质、废活性炭 及废反渗透膜、 厂区污水处理系统产生的污泥以及生活垃圾.其中废气处理系统 产生的废活性炭和废过滤膜属于危险废物,交由涿鹿金隅水泥有限公司处理,污 泥经灭菌后与灭菌毁形后的医疗废物废渣外运用于焚烧, 软化水制备系统产生的 废介质、 废活性炭及废反渗透膜与生活垃圾分类收集运至环卫部门指定地点,由 环卫部门统一处理.项目产生的固体废物全部得到了妥善处置. 4.1

5 环境影响经济损益分析 本工程对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施,从而 使污染得到了有效的控制, 不仅减少了污染物的排放,也减轻了对区域环境的影 响.通过预测结果也可以看出,工程投产后,污染物的排放对环境的影响较小. 本工程污染防治措施具有较好的环境效益.综上所述,本工程的实施具有良好的 社会效益、经济效益和环境效益. 4.1

6 环境管理及监测计划 本次环评对该项目运营后提出了相应的环境管理制度和环境监测计划, 企业 落实之后可有效缓解项目运营对区域环境的影响. 4.1.7 公众意见采纳情况 根据保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司提供的公众参与调查表, 绝大 多数单位和个人支持本项目的建设,无单位和个人反对本项目的建设. 4.1.8 项目可行性结论 综上所述,本项目实施后具有明显的经济效益、社会效益和环保效益,且不 会改变区域环境质量,在确保污染治理设施与主体工程 三同时 的前提下,从 环保角度讲该项目的建设是可行的和必要的. 4.2 保定市环境保护局满城区分局满环书【2018】11 号关于《保定市中恩医疗废 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目竣工环境保护验收报告

40 弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目环境形响报告书》 批复的主要内容如下: 保定市中思医疗废弃物集中处置有限公司: 所报 《保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工 程建设项目环境形响报告书》及其它相关材料收悉,经研究,现批复如下:

一、项目位于保定市满城区南韩村镇东荷村南,在保定市中恩医疗废弃物集 中处置有限公司厂区内现有焚烧间北侧的预留空地中建设,现有工程占地

18000 平方米,厂区四周均为农田,中心地理坐标北纬 38°51'

25.28 ,东经 115° 19'

46.13 .该项目地块为医卫慈善用地,已取得土地证:保满国用(2012)第130621003 号,满城县城乡规划管理局出具了选址意见,原则同意该项目的选址.

二、 本项目总投资

1160 万元,其中环保投资

150 万元.建设高温蒸汽处理车 间,新

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)